|
  |
управление электрокалорифером, как создать доступный щит для калорифера от 9 до 12 квт |
|
|
Гость_cherny_*
|
15.5.2007, 22:40
|
Guest Forum

|
Возможно тема подобная этой стояла не раз, но я думаю не в такой форме. Задача вполне конкретная: Надо придумать что-нибудь дешевое для управления электрокалориферами мощностью от 9 до 12 квт (3 фазы). ТТС 25 и прочие вещи подобного плана не предлагать. Может на каком-нибудь логическом реле+ твердотелке что-нибудь получится?
|
|
|
|
|
16.5.2007, 5:01
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
собственно ответ в вопросе: Цитата на каком-нибудь логическом реле+ твердотелке что-нибудь получится только вместо знака вопроса - точка.
|
|
|
|
|
16.5.2007, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
ТРМ1 + термометр сопротивления + контактор ИЭК = 2000 р. Точность регулирования будет обратно пропорциональна ресурсу контактора.
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
16.5.2007, 10:34
|
Guest Forum

|
С контактором нехорошо... Твердотельное реле надоть А для души - логическое реле. Можно без дисплейчика. ЗЫ: А нам под заказ контроллер на Атмеловском процессоре сделали в корпусе на ДИН-рейку. Управляет вентилятором, выдает ШИМ на твердотельное реле, ну и аварии всякие индицирует...
Прикрепленные файлы
kpv1.jpg ( 15,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
|
|
|
|
|
16.5.2007, 10:40
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(mike-altai @ 16.5.2007, 11:34)  С контактором нехорошо... Твердотельное реле надоть А для души - логическое реле. Можно без дисплейчика. ЗЫ: А нам под заказ контроллер на Атмеловском процессоре сделали в корпусе на ДИН-рейку. Управляет вентилятором, выдает ШИМ на твердотельное реле, ну и аварии всякие индицирует... Дешево и сердито
|
|
|
|
|
16.5.2007, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(mike-altai @ 16.5.2007, 10:34)  С контактором нехорошо... Твердотельное реле надоть  А без контактора тоже плохо - нужен и контактор, и твердотельное реле. Отказ твердотельного чаще всего происходит в виде пробоя. В результате ШИМ управляет твердотельным реле, а пороговое - контактором. В крайнем случае размыкатель на автоматический выключатель при сработке датчика перегрева калорифера. С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
16.5.2007, 11:47
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Взводатор @ 16.5.2007, 12:39)  А без контактора тоже плохо - нужен и контактор, и твердотельное реле. Отказ твердотельного чаще всего происходит в виде пробоя. В результате ШИМ управляет твердотельным реле, а пороговое - контактором. В крайнем случае размыкатель на автоматический выключатель при сработке датчика перегрева калорифера.
С уважением Взводатор. Так реализовано в стандартных щитах Remak, когда увидел, даже понравилось
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
16.5.2007, 12:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Nick @ 16.5.2007, 15:47)  Так реализовано в стандартных щитах Remak, когда увидел, даже понравилось  Дык, у нас так-же реализовано. Транзисторный выход - ШИМ, а релейный выход для включения контактора. Есть еще сигнал 0-10V для управления скоростью вентилятора + релейный выход для включения вентилятора. Однако, без русских букв плохо: как настраивать - так в инструкцию лезть.
|
|
|
|
|
16.5.2007, 13:25
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(mike-altai @ 16.5.2007, 13:11)  Дык, у нас так-же реализовано. Транзисторный выход - ШИМ, а релейный выход для включения контактора. Есть еще сигнал 0-10V для управления скоростью вентилятора + релейный выход для включения вентилятора. Однако, без русских букв плохо: как настраивать - так в инструкцию лезть. Дык, ни кто и не против, твердотельное реле рулит
|
|
|
|
|
16.5.2007, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
А для жадных заказчиков рулят контаткор ИЭК по рублю за штуку  По цене твердотельного реле можно их на склад положить на весь срок службы оборудования
|
|
|
|
|
16.5.2007, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268

|
А кто нибудь пробовал использовать регулятор SB014 (в принципе тот же TTC только отечественный). Подешевле и функциональнее... Хочу этот девайс испытать, но вот не знаю, насколько он плох/хорош в эксплуатации...
|
|
|
|
Гость_cherny_*
|
16.5.2007, 17:38
|
Guest Forum

|
to Взводатор Очень ценное замечание на счет расцепителя, пожалуй для меня это оптимальный вариант. Спасибо. Хотел было без контактора обойтись.
to Abysmo Ну с одним контактором это уж слишком как-то.
Не знаю возможно это бред но тем не менее. Калорифер 12 Квт SIEMENS LOGO+ твердотельные реле+ расцепитель+пластиковый щит. Как Вы думаете что из этого получится ?
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
17.5.2007, 5:17
|
Guest Forum

|
Цитата(cherny @ 16.5.2007, 21:38)  Не знаю возможно это бред но тем не менее. Калорифер 12 Квт SIEMENS LOGO+ твердотельные реле+ расцепитель+пластиковый щит. Как Вы думаете что из этого получится ? Подробнее про комплектацию: 1. Какое LOGO - сколько входов/выходов, какое питание, нужен ли транс на 24V? 2. Какой датчик температуры в канале? 3. Нужен ли для подключения датчика дополнительный модуль к LOGO? 4. Т.к. щит пластиковый, модульный контактор обойдется дороже обычного. Ну и приведите примерную стоимость этой комплектации.
|
|
|
|
|
17.5.2007, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата to Abysmo Ну с одним контактором это уж слишком как-то. Если система работает, зачем все усложнять?
|
|
|
|
Гость_cherny_*
|
17.5.2007, 12:10
|
Guest Forum

|
To Abysmo Если бы это был единичный случай- одному поставил, предупредил что вообще-то не очень хорошо так делать но раз денег нет значит по другому не судьба и отвалил. А если делать на продажу в бальшом количестве, как то нехорошо все-таки сомнительный регулятор получится по точности , да и по долговечности.
To mike-altai LOGO+РЕЛЕ+ПЛАСТИКОВЫЙ щит рассматриваю пока чисто с технической точки зрения, правильно ли засовывать реле в пласт.щит например и пр..
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
17.5.2007, 13:03
|
Guest Forum

|
Твердотельное реле в пластиковый щит пихать точно не следует  Лучше разместить его поближе к калориферу, засунув в распр.коробку так, чтоб радиатор наружу торчал. Щиток, я думаю у Вас получится двухрядный (24 модуля)... А цену все равно прикиньте. Вдруг готовые решения дешевле обойдутся?
Сообщение отредактировал mike-altai - 17.5.2007, 13:04
|
|
|
|
|
17.5.2007, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата To Abysmo Если бы это был единичный случай- одному поставил, предупредил что вообще-то не очень хорошо так делать но раз денег нет значит по другому не судьба и отвалил. А если делать на продажу в бальшом количестве, как то нехорошо все-таки сомнительный регулятор получится по точности , да и по долговечности. Это ыбл единичный заказ. Щит был сделан как положенно - со всей сигнализацией, релейными блокировками и т.п. Комплектуха была ИЭК и ОВЕН, клеммы - Weidmuller  Пока работает никто не жаловался.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.5.2007, 16:16
|
Guest Forum

|
SBI 014 СТАВил, работает , в настоящее время исполбзую Сигнетикс с т/т реле самое то.
|
|
|
|
|
18.5.2007, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398

|
Цитата(Boris Blade @ 17.5.2007, 17:16)  SBI 014 СТАВил, работает , в настоящее время исполбзую Сигнетикс с т/т реле самое то. посоветуйте т\т реле. хочу на сегнетике тоже попробовать, я с этими реле никогда не работал. особенно интересно на 3х фазную нагрузку.
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
18.5.2007, 9:02
|
Guest Forum

|
Цитата(ppsa @ 18.5.2007, 12:56)  посоветуйте т\т реле. хочу на сегнетике тоже попробовать, я с этими реле никогда не работал. особенно интересно на 3х фазную нагрузку. На трехфазную нагрузку ставим D53TP50D (3x50A, 530V) Crydom, на однофазную KSD-425AC8. Пока не горели.
|
|
|
|
|
18.5.2007, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398

|
Цитата(mike-altai @ 18.5.2007, 10:02)  На трехфазную нагрузку ставим D53TP50D (3x50A, 530V) Crydom, на однофазную KSD-425AC8. Пока не горели. если не требуется нагрев питание с т\т реле снимать надо? (пускатель ставить) точнее можно ли это реле постоянно держать под напряжением, даже если нет необходимости в нагреве?
Сообщение отредактировал ppsa - 18.5.2007, 9:33
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
18.5.2007, 9:35
|
Guest Forum

|
Пускатель лучше поставить на случай пробоя реле. Смотри стр.1 этой темы.  Под напряжением держать можно. Когда вентилятор выключен - отключаем пускатель.
Сообщение отредактировал mike-altai - 18.5.2007, 9:36
|
|
|
|
|
18.5.2007, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398

|
to mike-altai спасибо за помощь, буду пробовать!
|
|
|
|
Гость_gans_*
|
18.5.2007, 10:24
|
Guest Forum

|
Всем доброго времени суток. Есть вопрос вдогонку к теме. Имеется 2-х фазный калорифер. Как лучше сделать схему на твердотельных реле. И какие посоветуете. Всем спасибо заранее.
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
18.5.2007, 10:34
|
Guest Forum

|
Цитата(gans @ 18.5.2007, 14:24)  Есть вопрос вдогонку к теме. Имеется 2-х фазный калорифер. Как лучше сделать схему на твердотельных реле. И какие посоветуете. Cosmo KSD-425AC8. У него напряжение до 480V.
|
|
|
|
|
18.5.2007, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398

|
забыл спросить т\т реле ставятся на теплоотвод? или как?
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
18.5.2007, 15:36
|
Guest Forum

|
Цитата(ppsa @ 18.5.2007, 18:04)  забыл спросить т\т реле ставятся на теплоотвод? или как? Да. На теплоотвод. Кстати, видел фотографию Вашего щита. Сделано неплохо. Там три регулятора скорости - это одна приточка с водяным калорифером и две вытяжки?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.5.2007, 16:24
|
Guest Forum

|
греются хорошо, ставлю большой радиатор , тт на пасту и вывожу наружу.
|
|
|
|
|
18.5.2007, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960

|
а радиатор изолировать от земли нужно? просто сейчас вот только начинаем разбираемся с твердотельными релюхами на Элкалорифер и хотим поставить радиатор на приточный канал до калорифера, плюс скорее всего требуется и радиатор присобачить изнутри...
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
18.5.2007, 21:23
|
Guest Forum

|
Радиатор заземляю
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|