> Частотник MITSUBISHI, упр. 4-20, Управление по входу 4 (4-20mА)
Гость_Vagan_*
сообщение 16.5.2007, 8:35
Сообщение #1





Guest Forum






Частотник MITSUBISHI FR-E540-1,5K. Резистором по входу 2 управляется, токовым сигналом по входу 4 (4-20mA) - нет. В документации есть ссылка на пар. 180-183, функция AU (4), а куда ее прописать не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.5.2007, 9:00
Сообщение #2





Guest Forum






Вход 4-20мА как правило предназначается для ОС ПИД-а... а для этого ПИД надо активировать... по умолчанию он отключен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_олег х_*
сообщение 3.6.2008, 11:00
Сообщение #3





Guest Forum






а попробуйте, например в пар.180 прописать - 4 и подать туда сигнал, например соединить с РС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 3.6.2008, 19:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(олег х @ 3.6.2008, 10:00) [snapback]258937[/snapback]
а попробуйте, например в пар.180 прописать - 4 и подать туда сигнал, например соединить с РС

Совершенно верно. Просто у Е-серии колличество входов поменьше, чем у А-серии. Поэтому пожертвовали входом AU, но входа свободно конфигурируемые, т.е. мы можем функцию AU назначать на любой вход. Респект, коллега. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 30.5.2010, 12:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



Уважаемые, как и чем вы управляете ПЧ, если нужно регулировать давление по графику с разными уставками: утро, день, вечер, ночь, выходные дни?

Сообщение отредактировал jakudzaa - 30.5.2010, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.5.2010, 14:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(jakudzaa @ 30.5.2010, 12:48) *
Уважаемые, как и чем вы управляете ПЧ, если нужно регулировать давление по графику с разными уставками: утро, день, вечер, ночь, выходные дни?

посмотрите сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...80&start=80
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 30.5.2010, 19:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(jakudzaa @ 30.5.2010, 15:48) *
Уважаемые, как и чем вы управляете ПЧ, если нужно регулировать давление по графику с разными уставками: утро, день, вечер, ночь, выходные дни?

У большинства частотников есть дискретные входа, которые можно запрограммировать на необходимые задания для регулятора. А в этом случае достаточно к такому частотнику таймер подключить.
Если это какой ни будь наездник, то нужен контроллер с таймером и аналоговым выходом …
Так что для начала определитесь с частотником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 30.5.2010, 21:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



Частотник определен Mitsubishi FR-F740-00310-EC.
А как лучше сделать: через дискретные в/в частотника и аналоговый вход или через сеть от PLC?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 31.5.2010, 13:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



Как будет попроще и быстрее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 31.5.2010, 16:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Через дискретные входы и фиксированные задания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных