> Местный (ручной) запуск, кнопки запуска дымоудаления/пожаротушения
Sagan
сообщение 16.5.2007, 14:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2006
Пользователь №: 3545



Уважаемые коллеги!

Возеник вопрос - можно ли использовать для ручного (размещение на пути эвакуации) запуска системы дымоудаления и насосов внутреннего пожаротушения только ручные пожарные извещатели?
Т.е. осуществлять запуск систем средствами станции пожарной сигнализации при срабатывании ручного извещателя?

Или необходимо предусматривать отдельно кнопки для запуска системы дымоудаления (на путях эвакуации) и кнопки запуска пожарных насосов (в пожарных щитах) и вести их отдельными кабелями до щитов?
Есть ли где в нормативных документах четкие требования по этим вещам?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 16.5.2007, 15:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Включение пожнасосов от кнопок, установленных в шкафчиках ПК. Это СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_aris_*
сообщение 16.5.2007, 18:54
Сообщение #3





Guest Forum






И в каком это СНиПе
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 17.5.2007, 7:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



СНиП 2.04.01-85* п. 12.21-12.22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavyanin
сообщение 22.5.2007, 14:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5774



Есть предложение включить кнопки у пожарных шкафов в шлейфы пожарной сигнализации (вместо кнопок установить ИПР). Это допускается согласно СНиП 41-01-2003 п. 12.4 последний и предпоследний абзацы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных