|
  |
Регуляторы давления "после себя" в водоснабжении |
|
|
Гость_12522_*
|
17.5.2007, 12:59
|
Guest Forum

|
Подскажите, пожалуйста, марку регуляторов давления "после себя" для водоснабжения (4.5атм, кроме отечественных)
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
17.5.2007, 13:19
|
Guest Forum

|
Honeywell D06F например
|
|
|
|
Гость_12522_*
|
17.5.2007, 14:15
|
Guest Forum

|
Спасибо
|
|
|
|
|
17.5.2007, 22:13
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2007
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375

|
Данфос С101
|
|
|
|
|
18.5.2007, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042

|
Как это "после себя"?
|
|
|
|
|
18.5.2007, 9:39
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Бывают до себя , вместо себя не встречал но кто знает
|
|
|
|
|
18.5.2007, 10:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Елена_НВК @ 18.5.2007, 9:26)  Как это "после себя"? Это означает, что датчик давление меряет после клапана. Т.е. давление стабилизируется после регулятора. А бывают случаи когда надо наоборот. Они еще бывают "мама-папа" -разницу знаете?
|
|
|
|
|
18.5.2007, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.5.2007, 11:14)  Это означает, что датчик давление меряет после клапана. Т.е. давление стабилизируется после регулятора. А бывают случаи когда надо наоборот. Они еще бывают "мама-папа" -разницу знаете?  Разницу "Мама-папа" -знаю, но не знаю, в каких случаях какой нужно ставить....
|
|
|
|
|
18.5.2007, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Клапан "до себя" -"заточен" чтобы "держать" давление до клапана по ходу жидкости, как правило, нормально закрытый. При повышении давления "до себя"-открывается- т.е. держит давление согласно начальной установки Клапан "после себя" -"заточен" чтобы "держать" давление после клапана по ходу жидкости, как правило, нормально открытый. При повышении давления "после себя"-закрывается- т.е. держит давление согласно начальной установки. Есть регуляторы перепада.... Все клапаны начинают подбирать по условной пропускной способности-Kv
|
|
|
|
|
22.5.2007, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата zr84, спасибо за толковый ответ! Но есть вопрос - Вы видели где-нибуть "до себя", в реале? Они в тепловых пунктах используются, если характеристика наружной сети теплоснабжения, точней ее обратка не устраивает нашу систему по уровню статического давления.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
22.5.2007, 11:38
|
Guest Forum

|
Тогда возникает вопрос, когда надо ставить "до себя" а когда "после"...
Сообщение отредактировал Awarija - 22.5.2007, 11:38
|
|
|
|
|
22.5.2007, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В реале регулятор до себя ставиться и нормально работает, например на обратке в ИТП при зависимом присоединении, как было выше написано.Все практически случаи описаны в "ТС" Ионин Братенков Терлецкая. После себя чаще всего когда Р1 шибко велико при зависимом конечно присоединении. При появлении вентиляционной нагрузки лучше применять регуляторы "непрямого" действия, но это более относится к рег. перепада давления ( расхода). Даже при практически 95 %(наверное) независимом теплоснабжении в г.Москва- все это есть и работает.(В пили грязи и тараканах- но без сучка и задоринки, если не сломать конечно)) Все написанное - про тепло.Редактирую- а то оффтоп какой то. О водоснабжении- в районных ЦТП ставят, более не встречал.(25ч210нж)в реале на ВС.
Сообщение отредактировал инж323 - 22.5.2007, 13:04
|
|
|
|
|
22.5.2007, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да , до фразы "и еще насос." Насос получиться если вы в системе опустились по давлению ниже Р2, и насосом его поднимаете. Это бывает когда перепад мал по Р1 и Р2 на сети вточке подключения, но Р2 выше Н здания.
|
|
|
|
|
19.6.2007, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Народ, кто знает: регулятор давления РДС-НО можно ставить на вертикальном трубопроводе? Может, у кого паспорт есть? Если нет, то подскажите, какой другой регулятор можно установить на вертикали? Желательно фланцевый диам.100мм. Спасибо!
|
|
|
|
|
25.6.2007, 11:10
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488

|
у меня вопрос в тему, сейчас читаю в справочнике проектировщика про регулирование давления в системах водопровода. Можно ведь вместо регулятора поставить обычную диафрагму, и не зальет соседей при выходе из строя регулятора, правда там написано что только для зданий высотой до 55м, но все зависит от расчета, почему все ставят регуляторы давления, шайбы это же дешевле, правда расчет нужно делать, с регулятором попроще. Так что, на высотках можно шайбы поставить? Это разумно?
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
25.6.2007, 11:12
|
Guest Forum

|
Шайбы ж зарастают....
|
|
|
|
|
25.6.2007, 12:01
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488

|
Я как-то распилил трубу В1, дому 40 лет, заросла очень мало. На Т3 да, будет сильнее зарастать. Интересно а если предусмотреть шайбы съемные под замену? или это изврат?
|
|
|
|
|
27.6.2007, 11:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(x-ray @ 25.6.2007, 11:10)  у меня вопрос в тему, сейчас читаю в справочнике проектировщика про регулирование давления в системах водопровода. Можно ведь вместо регулятора поставить обычную диафрагму, и не зальет соседей при выходе из строя регулятора, правда там написано что только для зданий высотой до 55м, но все зависит от расчета, почему все ставят регуляторы давления, шайбы это же дешевле, правда расчет нужно делать, с регулятором попроще. Так что, на высотках можно шайбы поставить? Это разумно? Опасный бред. Шайба не гасит напор при околонулевом расходе- в отличие от регулятора который закрывается.
|
|
|
|
|
22.1.2010, 11:09
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.6.2007, 12:53)  Опасный бред. Шайба не гасит напор при околонулевом расходе- в отличие от регулятора который закрывается. Возобновляю тему, ибо «припекло». 2 Serg Ivanov! Где написано, что при околонулевом расходе регулятор давления закрывается – достал подрядчик! Прочитал ГОСТ12678-80 – понял, что потихоньку тупею. Скачал паспорт на регулятор давления С101 (размещаю ниже, других паспортов на регуляторы в инете не нашел). В табл.1 для регулятора Ду50 диапазон регулирования от 0,675 до 32 м3/час. В паспорте отсутствуют данные, как ведет себя регулятор в диапазоне от 0 до 0,675 м3/час, действительно ли он закроется?
Сообщение отредактировал Spok_only - 22.1.2010, 11:10
Прикрепленные файлы
C101.rar ( 725 килобайт )
Кол-во скачиваний: 219
|
|
|
|
|
22.1.2010, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Регуляторов давления великое множество, посмотрите здесь, например
|
|
|
|
|
22.1.2010, 12:27
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Сергей Гутман @ 22.1.2010, 11:48)  Регуляторов давления великое множество, посмотрите здесь, например Регуляторов в инете - много, а вот инструкций и паспортов на них - мало. Я не могу найти описание, как ведет себя регулятор давления «после себя» при расходах близких к нулю (околонулевых)!
|
|
|
|
|
22.1.2010, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.5.2009
Пользователь №: 33931

|
Если это клапан, работа исполнительных механизмов которого происходит за счет разницы давлений "до" и "после" клапана (чисто гидравлический) - то при расходах, близких к нулевым, клапан вроде бы должен полностью закрыться  То есть при условии, что давление "слева" от клапана будет превышать заданное, гидравлика клапана закроет его полностью. Для тех, кто увидел мой первоначальный пост - прошу извинить
Сообщение отредактировал zeppelin - 22.1.2010, 12:59
|
|
|
|
|
22.1.2010, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а есть клапана которые при 0 расходде перекривают поток в трубе?
|
|
|
|
|
22.1.2010, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.5.2009
Пользователь №: 33931

|
Цитата(Dima_UA @ 22.1.2010, 11:55)  а есть клапана которые при 0 расходде перекривают поток в трубе? Насколько я знаю, регулировочные клапана не рекомендуется использовать как запорную арматуру. Поэтому для перекрытия все равно должна использоваться задвижка, баттерфляй и т.п.
|
|
|
|
|
22.1.2010, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
у меня ситуация такая:
резервуары чистой воды расположены на 160 м више водопотребителей, мне нужно до 60 м (тоесть на 100 м) понизить напор. В дневное время водорозбор будет, а в ночное время нет..... На водоводе ставлю регулятор давления после себя,а кк он ночью будет работать когда нету водоразбора... трубопровод после ред.дав. расчитан на 6 атм, тоэсть он уже существующий
|
|
|
|
|
22.1.2010, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Есть разные клапана, если запирающая резинка одна - клапан открыт при нулевом расходе, если две - закрыт, если клапан с мембраной - ещё больше вариантов, тут поставщику звонить нужно. Куда-то сунул паспорта, забыл, что нашёл выкладываю.
|
|
|
|
|
22.1.2010, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.5.2009
Пользователь №: 33931

|
Цитата(Dima_UA @ 22.1.2010, 12:18)  у меня ситуация такая:
резервуары чистой воды расположены на 160 м више водопотребителей, мне нужно до 60 м (тоесть на 100 м) понизить напор. В дневное время водорозбор будет, а в ночное время нет..... На водоводе ставлю регулятор давления после себя,а кк он ночью будет работать когда нету водоразбора... трубопровод после ред.дав. расчитан на 6 атм, тоэсть он уже существующий ИМХО, в Вашем случае в ночное время клапан будет закрываться практически полностью. Если Ваша сеть после клапана идеальна (без протечек), и остаточное давление 60 м (оно же и заданное) будет сохраняться, то он и не станет открываться до начала водоразбора. Однако поскольку задача клапана поддерживать заданное давление, то при небольшой утечке (и падении давления вследствие этого) клапан приоткроется. Все еще конечно очень будет зависить от паспортных характеристик клапана - погрешность регулировки и т.д. Это все мнение теоретика, ибо на практике чисто гидравлический клапан регулировки "после себя" не довелось попробовать
|
|
|
|
|
22.1.2010, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата то он и не станет открываться до начала водоразбора. клапан в принцыпе работает в динамеке...когда есть водоразбор. а ночью когда все краны закриты (Q=0) как себя будет вести регулятор (в инструкции на клапана етого не сказано) Цитата ИМХО, в Вашем случае в ночное время клапан будет закрываться практически полностью. Если Ваша сеть после клапана идеальна (без протечек), и остаточное давление 60 м (оно же и заданное) будет сохраняться, то он и не станет открываться до начала водоразбора. а можна марки клапана?У
Сообщение отредактировал Dima_UA - 22.1.2010, 13:58
|
|
|
|
|
22.1.2010, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Что-то в нете только клапаны с одной резинкой находятся, соответственно нормально открыт получается регулятор "после себя", нормально закрыт - "до себя", погуляйте, может я ошибаюсь. гулять
|
|
|
|
Гость_Саша_*
|
25.1.2010, 16:35
|
Guest Forum

|
Для интересующихся принцип действия клапана, довольно просто и понятно.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|