Поливочные краны по периметру здания. |
|
|
Гость_Мишаня_*
|
21.5.2007, 12:00
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
21.5.2007, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Если вокруг (вблизи) здания есть какой-нибудь водопровод (Питьевой, производственный, летний и т.п.), необходимо установить на нем поливочные краны в коверах. Если нет водопровода, сделать запись в проекте о поливке твердых покрытий и газонов из поливочных авто.
|
|
|
|
|
22.5.2007, 7:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
По СНиПу необходимо предусмотреть поливочные краны через 60-70 м и точка. Если нет водопровода в здании, то, как скорпион говорит проложить временный летний водопровод.
|
|
|
|
Гость_Мишаня_*
|
23.5.2007, 2:06
|
Guest Forum

|
Всем спасибо за информацию. Кто что может добавить, добваляйте!
|
|
|
|
|
29.6.2007, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
а сколько от ковера до здания расстояние минимальное?
|
|
|
|
|
29.6.2007, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6832

|
а за чем в коверах ............почему а на здании что мешает..............
|
|
|
|
|
29.6.2007, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
ну... много чего мешает строители уже плиту отлили, давно - это 1 толщины утеплителя у них не хватает - это 2 да и вообще, на этом объекте все через ж..., так что лишний идиотезм им не повредит
так сколько минимум то?
|
|
|
|
|
29.6.2007, 13:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
5 м
|
|
|
|
|
29.6.2007, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Михаил I @ 29.6.2007, 14:31)  5 м  точно?, а чего далеко то так?, как для наружнего водопровода...
|
|
|
|
|
29.6.2007, 13:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
В СНиПе написано ВОДОПРОВОД. А теперь докажите, что Вы делаете не водопровод.
|
|
|
|
|
29.6.2007, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Михаил I @ 29.6.2007, 14:36)  В СНиПе написано ВОДОПРОВОД. А теперь докажите, что Вы делаете не водопровод. это конечно логика железная просто у меня сомнение - трубочка 25 мм, выходит из здания на 5 (!) метров ,что бы просто стать краном... может ее еще и на глубину промерзания заглублять?...
|
|
|
|
|
29.6.2007, 13:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
на глубину промерзания не надо, надо на глубину продавливания (0,7). Он "летний по определению". Нужно предусмотреть мокрый колодец для опорожнения сети
Вы, конечно можете и 1м сделать. Но чем обоснуете? Отдельной нормы на расстояние я не знаю.
|
|
|
|
|
29.6.2007, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Михаил I @ 29.6.2007, 14:46)  на глубину промерзания не надо, надо на глубину продавливания (0,7). Он "летний по определению". Нужно предусмотреть мокрый колодец для опорожнения сети я и не собиралась его заглублять, мокрый колодец то зачем?, уклоном в здание не обойтись?, а уж в здании слить эту трубочку... Цитата(Михаил I @ 29.6.2007, 14:46)  Вы, конечно можете и 1м сделать. Но чем обоснуете? Отдельной нормы на расстояние я не знаю. так вот не могу обосновать, просто кажется, что далеко очень, поэтому и решила проконсультироваться, может я что-то где-то просмотрела, не увидела...
|
|
|
|
|
29.6.2007, 14:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
а я не делал нишу в вашем случае. Я снаружи делал шкафчики с замком. Это когда у меня толщины не хватало.
|
|
|
|
|
29.6.2007, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Михаил I @ 29.6.2007, 15:02)  Я снаружи делал шкафчики с замком. Это когда у меня толщины не хватало. шкафчики не хотят... они им фасад уродуют... можно подумать его еще чем то можно испортить...
|
|
|
|
|
23.5.2012, 5:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142603

|
Здравствуйте уважаемые специалисты!Подскажите пожалуйста, поливочные краны располагают на фасадах здания в шкафчиках только при обосновании?Могу ли я разместить поливочный кран в шкафчике лишь по просьбе строителей при том, что толщина стены достаточная для устройства ниши?Какие шкафчики можно использовать для расположения на фасадах ПЛК?
Сообщение отредактировал NasosnajaStancija - 23.5.2012, 5:39
|
|
|
|
|
12.3.2014, 6:15
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166030

|
здравствуйте! присоединюсь к вопросу-какие шкафчики применяются для размещения поливочных кранов на фасаде?
|
|
|
|
|
12.3.2014, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Любые, хоть деревянные
|
|
|
|
|
12.3.2014, 8:19
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
не шкафчики, а ниши в стене, либо коверы около здания
|
|
|
|
|
12.3.2014, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата здравствуйте! присоединюсь к вопросу-какие шкафчики применяются для размещения поливочных кранов на фасаде Мы делаем в ЩМП-1
|
|
|
|
|
12.3.2014, 10:56
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166030

|
да, про шкафчики кроме этой темы нигде не нашла информации... нишу не получается-стена тоненькая, здание существующее, ковер нежелательно бы- здание без подвала, лишний раз копать не хотят, да и условия стесненные. рискну шкафчик предусмотреть... MEX-74, спасибо =)
Сообщение отредактировал Rusya - 12.3.2014, 10:58
|
|
|
|
|
12.3.2014, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
что касаемо шкафчиков - это лотерея - смотря на какого эксперта нарветесь. Да глупость очевидная, но если будет желание завалить проект - причина явная - несоблюдение обязательных требований ФЗ 384 - "технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
пункт 10.7 СНиП 2.04.01-85* обязателен к применению и в нем конкретно сказано - либо в коверах либо в нишах. Ни о каких шкафчиках там речи нет.
|
|
|
|
|
12.3.2014, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата пункт 10.7 СНиП 2.04.01-85* обязателен к применению и в нем конкретно сказано - либо в коверах либо в нишах. Ни о каких шкафчиках там речи нет. При этом всегда должен быть вменяемый ответ на вопрос перед заказчиком "Зачем?". На вопрос "Зачем" будет ответ " пункт СНиПа ...10.7.", на что будет ответ заказчика "подотрись этим снипом". Другое дело объяснить это пункт снипа.
|
|
|
|
|
16.4.2015, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
п. 7.1.11 всеми "ЛЮБИМОГО" СП 30.13330.2012 гласит: На внутреннем водопроводе по заданию на проектирование необходимо предусматривать на каждые 60 - 70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах (небольшой колодец в земле для размещения поливочного крана) около здания или в нишах наружных стен здания. ...
Кто как понимает фразу "по заданию на проектирование" : 1. Необходимо ставить всегда не зависимо от того прописана ли в задании установка кранов или нет? 2. Необходимо ставить если в задании четко прописано что установить поливочные краны? 3. Необходимо ставить если в задании ничего не сказано про поливочные краны? 4. Не ставить если в задании четко прописано что не нужно? 5. Не ставить если в задании ничего не прописано по поводу поливочных кранов?
|
|
|
|
|
16.4.2015, 13:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Краны надо ставить всегда. Но в задании может быть написано - сделать поливочные краны в коверах (ведь бывают стеклянные фасады). Поливочные краны на промпредприятиях делают по заданию на проектирование (не всегда есть что вообще поливать).
|
|
|
|
|
16.4.2015, 13:55
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Справочник Староверова Стр.27. Никаких шкафчиков
|
|
|
|
|
16.4.2015, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 13:08)  Краны надо ставить всегда. Но в задании может быть написано - сделать поливочные краны в коверах (ведь бывают стеклянные фасады). Поливочные краны на промпредприятиях делают по заданию на проектирование (не всегда есть что вообще поливать). Я тоже за такое прочтение фразы "по заданию на проектирование". Но хотелось бы получить мнения других специалистов.
|
|
|
|
|
16.4.2015, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
5. Не ставить если в задании ничего не прописано по поводу поливочных кранов?
|
|
|
|
|
30.4.2015, 1:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Подскажите пожалуйста формулу для расчета потерь напора в поливочном шланге. Или литературу где бы была такая формула. В СНиПе 2.04.01 написано что перед поливочным краном достаточно напора 2м, но если к крану присоединить шлаг метров так 30 длиной, разве хватит напора в 2м ,чтобы продавить потери в шланге да и еще чтобы обеспечить хорошую струю при поливе.
|
|
|
|
|
5.5.2015, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Цитата(viva3d @ 16.4.2015, 12:44)  п. 7.1.11 всеми "ЛЮБИМОГО" СП 30.13330.2012 гласит: На внутреннем водопроводе по заданию на проектирование необходимо предусматривать на каждые 60 - 70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах (небольшой колодец в земле для размещения поливочного крана) около здания или в нишах наружных стен здания. ...
Кто как понимает фразу "по заданию на проектирование" : 1. Необходимо ставить всегда не зависимо от того прописана ли в задании установка кранов или нет? 2. Необходимо ставить если в задании четко прописано что установить поливочные краны? 3. Необходимо ставить если в задании ничего не сказано про поливочные краны? 4. Не ставить если в задании четко прописано что не нужно? 5. Не ставить если в задании ничего не прописано по поводу поливочных кранов? Прилагаю ответ экспертной организации.
|
|
|
|