> Тепловая невязка
А.В.
сообщение 23.5.2007, 10:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Коллеги. Сколько допускается тепловая невязка в ситеме отопления.
Че-то нигде найти не могу, только про гидравлическую в основном написанно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZOLGA_*
сообщение 24.5.2007, 7:12
Сообщение #2





Guest Forum






СНиП 41-01-2003
6.3.6 Номинальный тепловой поток отопительного прибора не следует принимать меньше, чем на 5% или на 60 Вт требуемого по расчету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 24.5.2007, 7:39
Сообщение #3


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Если Вы имеете ввиду ветки, то она не регламентируется, увязали бы гидравлику, но из опыта если невязка в ветках больше 25% увязаться диаметрами сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 24.5.2007, 8:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(А.В. @ 23.5.2007, 17:12) *
Коллеги. Сколько допускается тепловая невязка в ситеме отопления.
Че-то нигде найти не могу, только про гидравлическую в основном написанно.

В старом СНиПе 2.04.05-91 "ОВиК":
3.30. Разность температур теплоносителя в стояках (ветвях) систем водяного отопления с местными отопительными приборами при расчете систем с переменными разностями температур не должна отличаться более чем на 25% (но не более 8 гр. С) от расчетной разности температур.

В новом СНиПе этот пункт убрали вроде...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 24.5.2007, 15:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



тепловая невязка в системе отопления - несуществующее определение.

Цитата
отопительного прибора не следует принимать меньше, чем на 5% или на 60 Вт требуемого по расчету.
Точность подбора прибора

переменными разностями температур не должна отличаться более чем на 10 (не 25%) (на 10 % но не более 8 гр. С (63-77)) Опорная "точка" - при расчёте по методу "Скользящих температур" и навеяна иными соображениями. Но при условии возврата в теплосеть 70 гр.С

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.5.2007, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 25.5.2007, 7:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Коллеги, а вот что я вычитал у Сканави, Махов " Допускают отклонение дельта t ст на +- 7 градусов и ограничивают минимальную температуру воды, уходящей из стояков и ветвей в расчетных условиях, 60 градусов"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 15:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных