basilio
сообщение 23.5.2007, 12:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.4.2007
Из: Гомель
Пользователь №: 7089



в техусловиях на электроснабжение реконструируемой подкачивающей насосной теплосетей электросети поставили условие - не менее 3-х вводов или дизель-генератор вместо 3-го ввода. Т.е. отнесли насосную к особой группе 1-й категории электроснабжения. Но вот основание для этого не назвали. Насколько это правомерно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 23.5.2007, 16:31
Сообщение #2


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Почему 3-х??? Обычно 2-х достаточно. И не 1 категория, а 2-ая.
Аргументировать должны обязательно!

Сообщение отредактировал Сэм Бруклин - 23.5.2007, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.5.2007, 16:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Два от двут ТП, ну а состояние и загрузку РТП выясните, может там полный завас и загрузка сверхнормативная.Накроется элснаб(РТП), следом тепло.На Ртп или питающем центре не чисто - вот и страхуются.

Сообщение отредактировал инж323 - 23.5.2007, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.3.2011, 11:45
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Темка всплыла.
Помимо хотелок, как обосновать, что насосная станция обеспечивающая водоснабжение поселка не относится к объекту особой группы 1 категории электроснабжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 3.3.2011, 11:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

От особой группы отбиться легко - останов насосной станции не приведет к взрывам и пожарам.
А вот первая или вторая - пункт ПУЭ можно трактовать широко.
Обычно помогают ведоственные нормы проектирования. У связистов, например, четко прописано какой объект связи по какой категории должен быть запитан.
Думаю, что аналогичные требования есть и для теплового хозяйства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274