> Расчет площади фонарей для естественного ДУ, Дымовые люки, зенитные фонари, фрамуги с автоматизированным приводом
Шпилька
сообщение 27.3.2014, 15:10
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Уже пишу! Только я решила написать непривязанно к конкретному объекту, а в общем.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 27.3.2014, 16:23
Сообщение #32


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



а в общем, они могут и не ответить, но если ответят, если будет не сложно, выложите на форуме их письмо, чтобы можно было спокойно это решение применять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 6.4.2014, 12:15
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



В устном телефонном разговоре ВНИИПО выразил готовность официально подтвердить разрешение использовать естественное дымоудаление из многоэтажных зданий. Теперь жду официальный ответ.

Звяга! Если дождусь нужного ответа, выложить письмо на форуме не смогу - все-таки, это собственность фирмы. Но вот отправить скан в личку желающим мне уж точно ничто не помешает!

Сообщение отредактировал Шпилька - 6.4.2014, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 29.4.2014, 14:12
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Коллеги! Сегодня получила ответ из ВНИИПО. Текст следующий:
"По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что считаем возможным предусматривать для защиты одноэтажных встроек (частей) многоэтажных зданий, системы вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги".

Если нужен скан письма - пишите в личку, с удовольствием поделюсь! ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных