Обвязка прибора отопления., Замечание экспертизы. |
|
|
Гость_ZOLGA_*
|
28.5.2007, 7:00
|
Guest Forum

|
Жилой дом со встроенными помещениями, расположенными на первых трёх этажах. Получили замечания экспертизы. Одно из замечаний по обвязке приборов отопления. Я делала систему отопления жилья, моя сотрудница офисов. Приборы отопления жилой части - конвекторы "Сантехпром Авто", то бишь со встроенными терморегуляторами. На подводках - запорная арматура. Система отопления Двухтроубная с нижней подачей, "стояковая". Приборы отопления офисов - конвекторы "Универсал", на подающей подводке - терморегулирующий вентиль, на обратке - регулирующий вентиль. Система отопления - двухтрубная, горизонтальная с попутным движением теплоносителя. Эксперты постановили - убрать запорную арматуру в жилье и регулирующий вентиль в офисах. И там, и там оставить только терморегулирующий вентиль!!!!!! И ссылаются они на наш СНиП п.6.5.13, который гласит "6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п).
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы."
Я в шоке!!! Нет, это конечно не самое страшное замечание!!! Хотя здания уже постоены и системы отопления смонтированы.... Просто хотелось узнать, может я сама не права....
|
|
|
|
|
28.5.2007, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Уважаемая коллега! СНиП не запрещает устанавливать краны особенно на двухтрубной системе отопления хоть по несколько штук перед радиатором (конвектором). Они никак не помешают на работу системы в целом. При устройстве однотрубной системы требуется устанавливать замыкающий участок (байпас) у каждого отопительного прибора. Если желаете "пободаться" с проверяющим - это Ваше право! Однако желательно выяснить причину такого решения! Что не запрещено-то разрешено!
|
|
|
|
|
28.5.2007, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Вы абсолютно правы, наплюйте на этих идиотов. Без регулирующей арматуры при двухтрубной системе пусконаладка системы отопления затруднительна. Кстати, если у Вас в качестве запорной арматуры в жилой части используются шаровые краны, то регулировать ими нельзя. А экспертиза просто свою задницу бережет на случай, если дом разморозится.
|
|
|
|
Гость_ZOLGA_*
|
28.5.2007, 8:54
|
Guest Forum

|
Причина - так сложнее жильцам и арендаторам заменить прибор отопления. Я и сама в ужасе какая сборная солянка получается, когда жильцы изголяются кто во что гаразд. Кстати, в рабочем проекте было изменение на двух секциях (всего-4секции по 26 этажей.): в жилой части приборы отопления заменили на "Универсалы", на подачу - терморегулятор, на обратку - регулирующий вентиль. Т.к. приборы закупили дешёвый аналог "Сантехпром Авто" с резьбовым соединением на терморегуляторе - и они не выдержали испытания давлением. И только одними терморегуляторами не смогли наладить систему. Поэтому монтажники попросили добавить на обратку регулирующий вентиль. Теперь все счастливы. Монтажники, проектировщики, система работает... А тут это замечание...
Нам дома сдать надо... Дома помтроены, а разрешения на строительство все нет... Стадию П делали после рабочки))) Видимо на стадию П изменения внесём, а в натуре меняти ничего не будем!!!! Спасибо, кстати, а то я думала, что я того)))))
З.Ы. Эксперты утверждают, что хватит и терморегулятора для пусконаладки!!!
|
|
|
|
|
28.5.2007, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33360
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В ИГАСН какой комплект представлять будете при сдаче?
|
|
|
|
Гость_ZOLGA_*
|
28.5.2007, 9:04
|
Guest Forum

|
Уберём всю арматуру, кроме терморегуляторов в обвязке приборов.
Простите, а как расшифровывается ИГАСН? Я так поняла, эта та самая экспертиза?)))
Сообщение отредактировал ZOLGA - 28.5.2007, 9:06
|
|
|
|
|
28.5.2007, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Эксперитиза всё время лезит куда её не просят. Ваша обязанность поставить запорную арматуру на вводе в здание, на стояках, на горизонтальной разводке. Где-то читал (не помню где) запорную арматуру на приборах здания до трёх этажей можно не устанавливать. Установку запорной арматуры следует согласовать с заказчиком (кроме перечисленной выше), что он захочет, может он хочет чтоб Вы ещё и между этажами запорную арматуру поставили. А что за регулирующий вентиль на обратке на Универсал, они то зачем нужны, что Вы ими собораетесь регулировать, если у Вас и так терморегулирующий вентиль стоит, увязку гидравлики чтоли так делаете? Судя по рекомендациям Даннфосс, весь дом надо увешать запорной арматурой, а в половине и смысла нет.
|
|
|
|
Гость_ZOLGA_*
|
28.5.2007, 9:36
|
Guest Forum

|
Здание - 26 этажей. Мы сами заказчик. У нас проектный комплекс в Генподрядной организации - сами строим, сами проектируем, иногда сами эксплуатируем... С остальной арматурой вопросов не возникло. А по поводу регулировочного вентиля. Как я понимаю. Вот, например, выставили термореруляторы на те значения, что соответствуют 20 град. С. И настройка там больше не меняется. А так как высотность здания большая, то чтобы обеспечить равномерное распределение теплоносителя по приборам при пусконаладке - используют регулировочный вентиль. Если я ошибаюсь, поправте меня. Во всяком случае, наши монтажники ими довольны.
Сообщение отредактировал ZOLGA - 28.5.2007, 9:39
|
|
|
|
|
28.5.2007, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Нет, попровлять Вас не буду, сам не знаю. Но, экспертиза в любом случаи должна была написать Вам в замечаниях, на основании какого нормативного документа они не согланы с вашим проектным решением. Я понимаю если б Вы вообще ничего не установили, а так, ну переусердствовали немного ну и что, запорная арматура возле каждого прибора, ну неочень красиво, но в плане эксплуатации удобнее.
Нет, всёравно я не понимаю смысл регулировочного вентиля, хоть убейте.
|
|
|
|
Гость_ZOLGA_*
|
28.5.2007, 9:56
|
Guest Forum

|
И ссылаются они на наш СНиП п.6.5.13, который гласит "6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п).
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы."
Ну.. по опыту!!!, без них наши монтажники намучились!!!!
|
|
|
|
|
28.5.2007, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Регулирующая арматура - терморегулирующий клапан либо кран двойной регулировки. Ну как я правильно понимаю, то регулирующим вентилем Вы просто увеличиваете гидравлическое сопротивление приборов нижних этажей. Вообщето я не знаю кикие терморегуляторы Вы используете, но данфоские с предварительной настройкой - потери давления от 7000 до 25000 Па, то я думаю будет равномерное распределение теплоносителя по приборам.
Сообщение отредактировал А.В. - 28.5.2007, 10:13
|
|
|
|
|
29.5.2007, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
По поводу регуляторов ссылайтесь на
6.3.5 Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, температуру теплоносителя или теплоотдающей поверхности) следует принимать по приложению Б. Для обеспечения требуемой гидравлической и тепловой устойчивости систем водяного отопления потери давления должны составлять: - в стояках однотрубных систем - не менее 70 % общих потерь давления в циркуляционных кольцах без учета потерь давления в общих участках; - в стояках однотрубных систем отопления с нижней разводкой подающей и верхней разводкой обратной магистрали - не менее 300 Па на каждый метр высоты стояка; - в циркуляционных кольцах через верхние приборы (ветки) двухтрубных вертикальных систем, а также через приборы однотрубных горизонтальных систем - не менее естественного давления в них при расчетных параметрах теплоносителя.
и рассказывайте о гидравлической устойчивости системы.
А так вообще-то где написано, что этого нельзя делать???
Если запорную или регулирующую арматуру ставить нельзя то так и написано в СНиП - нельзя!!! Так что пусть отдыхают.
|
|
|
|
|
11.6.2007, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8993

|
вот чего я не понимаю, почему на лестничной клетке есть опасность замерзания ?
|
|
|
|
|
11.6.2007, 23:55
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Элементарно Ватсон! Забыли закрыть дверь в подъезд на улице -30 вот и прикиньте за сколько времени остынет подъезд
|
|
|
|
|
12.6.2007, 0:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33360
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Даже не забыли, а камешким подперли т.к. мебель носят.Могут и забыть его даже там и уехать.
|
|
|
|
|
12.6.2007, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8993

|
 это надо крепко отморозиться, чтобы в 30 градусов мороза, забыть закрыть дверь
|
|
|
|
|
12.6.2007, 22:59
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Цитата(HARKOW @ 11.6.2007, 21:08)  вот чего я не понимаю, почему на лестничной клетке есть опасность замерзания ? Вот потому что каждому в отмороженный череп не залезешь и не проверишь, что там, да и не наша эта работа. посему в лестницу отдельная ветка, учитывая опастности разные
|
|
|
|
|
  |