evgeniy
сообщение 28.5.2007, 11:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.5.2006
Пользователь №: 2932



Заказчик желает применить воздушное отопление в гараже, в котором размещаются два бульдозера, два погрузчика и два большегрузных авто ("КАМАЗ" или "МАЗ"). Гараж - 24х18 метров и высотой 10,2 метра. Допустима ли рециркуляция воздуха в гараже? Ткните в ссылку, ничего найти конкретного не смог..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alone
сообщение 28.5.2007, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325



тока рекуперация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgeniy
сообщение 28.5.2007, 12:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.5.2006
Пользователь №: 2932



В СНиПах это где-нибудь написано? Показать самому заказчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 28.5.2007, 16:11
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



ВСН 01-89
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

4.4. В помещениях хранения, постов ТО и ТР подвижного состава следует предусматривать дежурное отопление с применением:
- приточной вентиляции, переключаемой на рециркуляцию во внерабочее время;
- отопительно-рециркуляционных агрегатов;
- воздушно-тепловых завес;
- местных нагревательных приборов с гладкой поверхностью без оребрения.

Примечание:
Системы вентиляции и воздушного отопления, работающие с рециркуляцией, должны иметь автоматическое и дистанционное централизованное отключение в объеме всего здания) при пожаре.
Устройства дистанционного централизованного отключения указанных систем следует размещать вне помещений с рециркуляцией воздуха - вблизи эвакуационных выходов из здания.
7.11. Не допускается проектировать системы приточной вентиляции с рециркуляцией воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgeniy
сообщение 29.5.2007, 4:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.5.2006
Пользователь №: 2932



Спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных