сообщение 28.5.2007, 18:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 4.5.2007
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 7448



Такая задача автоматизировать кондиционер КЦКП - "Веза". Кондиционер сосотоит из следующих блоков:
1. приемный
2. фильтры
3. первый подогрев (для зимы )водяной
4. охладитель воздуха (для лета) водяной.
5. пароувлажнение (для зимы) парогенератор (какой можите предложить?)
6. второй подогрев (для лета) - электрический (нагрев на 3 градуса.)
7. вентилятор
8. шумоглушитель.

Где можно посмотреть как это сделано???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 29.5.2007, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



на ВЕЗе во фрязино отдел автоматизации - на контроллере RLU236
сами - по собственному разумению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 29.5.2007, 16:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Если у Вас стоит парогенератор второй подогрев не нужен. Если адиабатное увлажнение - нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 23.5.2008, 14:33
Сообщение #4





Guest Forum






Второй подогрев НУЖЕН для того чтобы в летнее время подсушить воздух после воздухоохладителя.
Здесь мне уважаемые спецы объясняли по этому поводу:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry240599
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 25.5.2008, 23:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Lena T @ 23.5.2008, 15:33) [snapback]255651[/snapback]
Второй подогрев НУЖЕН для того чтобы в летнее время подсушить воздух после воздухоохладителя.
Здесь мне уважаемые спецы объясняли по этому поводу:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry240599


глупость и бред. нагрев не сушит ни когда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 26.5.2008, 3:15
Сообщение #6


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Зато уменьшает относительную влажность...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 27.5.2008, 8:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(alem @ 26.5.2008, 4:15) [snapback]256199[/snapback]
Зато уменьшает относительную влажность...


естественно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena T_*
сообщение 27.5.2008, 9:16
Сообщение #8





Guest Forum






to olg2004 и alem: А в чем разница между подсушить и уменьшить относительную влажность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.5.2008, 15:06
Сообщение #9


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



СУШИТЬ несов. перех.
Делать сухим, удаляя воду, влагу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.5.2008, 17:30
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



господа, давайте не отвлекаться от темы обсуждения. и посторонние проблемы обсуждать в специально отведённых местах.
если кого-либо не устраивают/задевают фразы участников - есть кнопка жалоба, пользуйтесь ей.
за подобные офф-топы в проф.темах все участники будут лишаться доступа к форуму, бо надоело вусмерть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 1.6.2008, 11:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Алгоритм практически один в один от приточки с секцией охлаждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 1.6.2008, 16:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Kass @ 1.6.2008, 12:13) [snapback]258318[/snapback]
Алгоритм практически один в один от приточки с секцией охлаждения.


да ну нафиг ... вообще не такой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 2.6.2008, 0:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(olg2004 @ 1.6.2008, 17:02) [snapback]258358[/snapback]
да ну нафиг ... вообще не такой

Да что вы? А в чем же разница?
По уличному термистору режим зима/лето и тепло/холод. Подогрев зимой по обратке. Регулировка ПИ по канальному термистору, управление пароувлажнителем импульсным ПИД по датчику влажности. Ни одного отличия не вижу. Назовите хоть одно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 7.6.2008, 12:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Kass @ 2.6.2008, 1:32) [snapback]258460[/snapback]
Да что вы? А в чем же разница?
По уличному термистору режим зима/лето и тепло/холод. Подогрев зимой по обратке. Регулировка ПИ по канальному термистору, управление пароувлажнителем импульсным ПИД по датчику влажности. Ни одного отличия не вижу. Назовите хоть одно.



да начнем с того что режимы и уставки меняются в зависимости от Т и ФИ наружней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 17:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных