расход на мытье полов в автостоянках |
|
|
|
29.5.2007, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Дамы и Господа, подскажите пожалуйста где написано про то что воду из хоз-пит водопровода нельзя использовать для мойки полов в автостоянке, или где написано что необходимо устройство очистных сооружений для оборотного использования воды на эти цели. Автостоянка - 2 подземных этажа в административном здании всего 40м/мест. Дело происходит в Москве. СПАСИБО
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
29.5.2007, 16:04
|
Guest Forum

|
на форуме очень много раз автостоянки обсуждались. Уверены, что там по этому поводу ничего не написано?
|
|
|
|
|
29.5.2007, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
На сайте смотрел не нашол. И будте добры скажите пожалуйста какова норма на мытье 1 м кв пола. Весь вопрос возник из-за того что в МГЭ развернули проект с мокрой уборкой полов в автостоянке сказали делайте сухую тк воды из хоз-пит водопровода на мытье пола мы вам не додим. Получается что либо сухая либо очистные с обороткой, но насколько я понимаю об этом нормативных документов нет.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
30.5.2007, 8:03
|
Guest Forum

|
А изначально в ТЗ что написано? Или ТЗ, как обычно, не было никакого?
|
|
|
|
|
30.5.2007, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
ТЗ есть писали его (когда меня в этой конторе еще не было) там прописана мойка полов, я все время в автостоянках писал сухая уборка. Вот и хочу понять как это мокрая уборка и можноли ее вообще легально согласовать, что для этого должно быть в системе. Коллеги откликнетесь были у когонибудь приценденты согласованных проектов с мокрой уборкой в автостоянке в Москве.
Сообщение отредактировал Cherep - 30.5.2007, 8:37
|
|
|
|
Гость_Sunny_*
|
30.5.2007, 9:41
|
Guest Forum

|
Постановление правительства г. Москвы № 566-ПП от 28 июля 1998г., приложение 3: «Для общественных зданий (магазинов, парикмахерских, приемных пунктов прачечных, гаражей, отделений милиции, предприятий общественного питания, библиотек, поликлиник, сберегательных касс, детских учреждений, аптек, ателье и пр.) необходимо дополнительно рассчитывать расход воды на обслуживающий персонал, мытье полов, на нужды технологического оборудования, содержания прилегающих территорий. Нормы расхода воды в административных зданиях не включают расход воды на мытье полов». Эксплуатационные нормы водопотребления для арендаторов, владельцев и собственников помещений: 19. Мытье полов в административных и общественных зданиях - 2,4 л/на кв.м на 1 уборку. Так что на мытье полов воду из хо-питьевого водопровода дать должны – эксплуатационные нормы водопотребления на данный вид деятельности в Москве установлены.
|
|
|
|
|
30.5.2007, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Спасибо Sunny. В эксппертизе твердят про водосберегающие технологии, намекая на оборотную ситему. А могу ли я просто помыть пол - "почистить" воду - и сбросить. При этом я понимаю что чистить нужно до рыб хоза если в ливневку сливать или вообще можно не чистить и скинуть в хоз-быт канализацию или в хоз-быт низя?????
Сообщение отредактировал Cherep - 30.5.2007, 10:06
|
|
|
|
Гость_Sunny_*
|
30.5.2007, 10:36
|
Guest Forum

|
Постановление правительства г. Москвы № 566-ПП от 28 июля 1998г - называется "О мерах по стимулированию энерго - и водосбережения в г. Москве", и принят он с в целях повышения экономической заинтересованности ресурсоснабжающих предприятий и потребителей в сокращении потребления электрической, тепловой энергии и воды, а также реализации мероприятий по ресурсосбережению. Предъявите этот документ в МГЭ.
|
|
|
|
|
30.5.2007, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
МДА неплохое постановленице правительства г. Москвы № 566-ПП http://www.mos.ru/cgi-bin/pbl_web?vid=2&am...;news_unom=5286 - водосбережение на уровне расходы по водопотребителям завышены по сравнению со снипом СНиП 2.04.01-85* в некоторых статьях ашь в 2 раза - если в МГЭ принести эту бумагу придется весь баланс перетрясать (и не подному объекту) - неужели эта бумага и на сегодняшний день имеет силу для проектировщиков
|
|
|
|
Гость_Sunny_*
|
31.5.2007, 9:17
|
Guest Forum

|
Постановление силу имеет. Cherep, смотря какая у Вас цель - рациональное использование водных ресурсов или проект согласовать. Во втором случае все средства хороши.
|
|
|
|
|
15.1.2009, 12:49
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.7.2008
Пользователь №: 20510

|
п.11. ТОГО ЖЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ "Настоящие Правила действительны до 31 декабря 1999 г. и могут быть изменены или продлены постановлением Правительства Москвы по результатам обобщения опыта их применения в жилищных организациях города."
|
|
|
|
Гость_Наталья_*
|
19.1.2010, 14:56
|
Guest Forum

|
СНиП на стоянки автомашин. Только сухая уборка пола.
|
|
|
|
|
25.1.2010, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798

|
СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей". п. 5.21 Покрытие полов автостоянки должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений." Здесь речь идет о механической стойкости полов, а не о способе уборки.
|
|
|
|
|
19.12.2011, 9:37
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101288

|
Цитата(Sunny @ 30.5.2007, 10:41)  Постановление правительства г. Москвы № 566-ПП от 28 июля 1998г., приложение 3: «Для общественных зданий (магазинов, парикмахерских, приемных пунктов прачечных, гаражей, отделений милиции, предприятий общественного питания, библиотек, поликлиник, сберегательных касс, детских учреждений, аптек, ателье и пр.) необходимо дополнительно рассчитывать расход воды на обслуживающий персонал, мытье полов, на нужды технологического оборудования, содержания прилегающих территорий. Нормы расхода воды в административных зданиях не включают расход воды на мытье полов». Эксплуатационные нормы водопотребления для арендаторов, владельцев и собственников помещений: 19. Мытье полов в административных и общественных зданиях - 2,4 л/на кв.м на 1 уборку. Так что на мытье полов воду из хо-питьевого водопровода дать должны – эксплуатационные нормы водопотребления на данный вид деятельности в Москве установлены. Это все конечно хорошо для Москвы и Московской области. А что делать с остальными регионами. Я из Ростовской области. Могу ли руководствоваться этим документом?
|
|
|
|
|
19.12.2011, 10:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9577
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Дмитрий Ш @ 19.12.2011, 10:37)  Это все конечно хорошо для Москвы и Московской области. А что делать с остальными регионами. Я из Ростовской области. Могу ли руководствоваться этим документом? Руководствуйтесь ВСН 01-89
|
|
|
|
|
26.3.2013, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Подскажите пожалуйста какой расход принимать на мойку полов в гараже-стоянке (пересмотрела все темы в форуме - так и не нашла конкретной цифры) Объект гараж на 2 надземных этажа. На 1 этаже помещение площадью 330м2 для стоянки 12машин. Остальные помещения склад и подсобные для персонала. В помещении, где находится стоянка машин установлен поливочный кран для мойки помещения. Вода отводится в лоток и потом в приямок с дренажным насосом. Как расчитать расход воды на мойку пола и можно ли потом отвести эту воду из приямка в хоз-быт канализацию (или если будет в водосток)?
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 156,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48
|
|
|
|
|
26.3.2013, 16:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9577
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(planetka @ 26.3.2013, 13:27)  Как расчитать расход воды на мойку пола и можно ли потом отвести эту воду из приямка в хоз-быт канализацию (или если будет в водосток)? Только в локальные очистные или сухая уборка. Тему сначала прочитайте..
|
|
|
|
|
26.3.2013, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Я читала, просто у меня машины моются в соседнем здании и здесь только стоят. Поэтому думала, что стоки не такие грязные будут. Попробую уговорить технолога на сухую уборку. А если будет предусмотрена сухая уборка - все равно необходима устройство лотка и приямка... для отвода воды при пожаре? Получаетсяв этом случае можно будет отвести воду из приямка в сеть К1
|
|
|
|
|
27.3.2013, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.3.2013, 17:29)  Только в локальные очистные или сухая уборка. Тему сначала прочитайте..  Все-таки технолог настаивает на мокрой уборке. На территории больниного комплекса будут находится очистные сооружения (т.к. больница туберкулезная). Можно тогда стоки от гаража отдельным выпуском довести до очистных. При этом в помещении гаража тогда не надо будет устанавливть приямок с насосом? Вода из лотка поступит тогда в трубу и на выпуск из здания? И как все-таки вычислить расход воды на мойку полов?
|
|
|
|
|
27.3.2013, 12:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9577
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(planetka @ 26.3.2013, 17:41)  Я читала, просто у меня машины моются в соседнем здании и здесь только стоят. Поэтому думала, что стоки не такие грязные будут. Попробую уговорить технолога на сухую уборку. А если будет предусмотрена сухая уборка - все равно необходима устройство лотка и приямка... для отвода воды при пожаре? Получаетсяв этом случае можно будет отвести воду из приямка в сеть К1 В К1 нельзя после пожара. В К2 или на отмостку. Если стоянка подземная - т.е. через ворота само не вытечет. Цитата(planetka @ 27.3.2013, 9:30)  И как все-таки вычислить расход воды на мойку полов? ВСН 01-89
|
|
|
|
|
27.3.2013, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Из ВСН 01-89 п3.16. Сточные воды от мытья полов помещений хранения, постов ТО и ТР подвижного состава, включая посты заправки автомобильными маслами, следует направлять на подпитку очистных сооружений системы оборотного водоснабжения мойки подвижного состава или в дождевую канализацию. По этому пункту следует, что все-таки можно сбрасывать стоки от мойки полов в К2. Или я как-то не так поняла этот пункт? По поводу расхода воды на мытье полов в ВСН ничего нет. Там указан Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды для водителей . Или расход на мытье полов заложены в эти нормы?
|
|
|
|
|
27.3.2013, 14:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9577
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(planetka @ 27.3.2013, 14:18)  Из ВСН 01-89 п3.16. Сточные воды от мытья полов помещений хранения, постов ТО и ТР подвижного состава, включая посты заправки автомобильными маслами, следует направлять на подпитку очистных сооружений системы оборотного водоснабжения мойки подвижного состава или в дождевую канализацию. По этому пункту следует, что все-таки можно сбрасывать стоки от мойки полов в К2. Или я как-то не так поняла этот пункт? По поводу расхода воды на мытье полов в ВСН ничего нет. Там указан Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды для водителей . Или расход на мытье полов заложены в эти нормы? Можно в К2 предприятия. А вот К2 предприятия к городским сетям при соблюдении пп. 3.25. Очистку поверхностных сточных вод допускается производить в очистных сооружениях для сточных вод от мойки подвижного состава при условии их сбора в регулирующем резервуаре и подачи на очистку в разное время суток с работой мойки подвижного состава. 3.26. Очистные сооружения, предназначенные для очистки производственных и поверхностных сточных вод, производительностью до 10 л/с включительно допускается предусматривать односекционными. 3.27. Степень очистки производственных сточных вод, сбрасываемых в сеть бытовой канализации, должна удовлетворять требованиям “Правил приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов”, утвержденных Минжилкомхозом РСФСР и согласованных Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР, Минводхозом СССР и Госстроем СССР. Степень очистки поверхностных сточных вод при сбросе их в водные объекты должна отвечать требованиям “Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами”, утвержденных Минводхозом СССР, Минздравом СССР и Минрыбхозом СССР, и “Правил санитарной охраны прибрежных вод и морей”, утвержденных Минздравом СССР и согласованных с Госстроем СССР, а также “Правил охраны от загрязнений прибрежных вод морей”, утвержденных Минводхозом СССР. пс В Вашем случае если есть мойка автомобилей надо эти воды направлять на подпитку оборотной системы через очистные мойки.
|
|
|
|
|
27.3.2013, 14:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9577
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(planetka @ 27.3.2013, 14:18)  По поводу расхода воды на мытье полов в ВСН ничего нет. Там указан Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды для водителей . Или расход на мытье полов заложены в эти нормы? Тогда возьмите по Таблице 3 п.1 СНиП 2.04.02-84 1,2-1,5л/м2 Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов
|
|
|
|
|
27.3.2013, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.3.2013, 15:48)  Тогда возьмите по Таблице 3 п.1 СНиП 2.04.02-84 1,2-1,5л/м2 Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов Если у меня площадь примерно 270м2*1,2=324л/сут. Если уборка 1 раз в сутки. Это нормальная цифра?
|
|
|
|
|
28.3.2013, 9:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9577
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Нормальная. Но вряд ли там каждый день полы мыть будут. Пусть в задании ТХ пропишут как часто мокрая уборка..
|
|
|
|
|
28.3.2013, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600

|
Но расход на мойку полов я только в суточном расходе учитывать буду. Так ведь? Serg Ivanov, вы меня прям всегда выручаете. Спасибо Вам огромнейшее!!!
|
|
|
|
|
29.3.2013, 14:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9577
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Так. Не совпадают с максимальными по времени. Пожалуйста.
|
|
|
|
|
  |