Использование тепла сточных вод, как правильно? |
|
|
|
29.5.2007, 20:38
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Ситуация, в-кратце, такая: Имеется общежитие рабочих с кол-вом проживающих 750 чел, 70 душевых кабинок, 24 умывальника. Весь этот люд занят на очень пыльном производстве. Так что максимально-часовой расход ГВ по самым скромным оценкам 30 кубов в час и 200 кубов в сутки. ГАЗА НЕТ. Есть идея использовать тепло стоков от душей для предварительного подогрева воды. Вода из скважины с Т=8С. Как это правильно сделать? Какой теплообменник (теплообменники) нужны? Сток через теплообменник пойдет самотеком или под напором? Как регулировать работу насоса в последнем случае? ХЕЛП МИ, Плизззз!!!!!!!!
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
29.5.2007, 20:46
|
Guest Forum

|
на первый взляд - не получится... к моменту окончания смены Вы должны иметь солидный запас нагретой воды - когда все ломанутся мыться. Если ставите теплообменник - имеете емкость, в которой накапливаете серый сток (а он там остывает), насосы, которые его погонят в теплообменник, после того, как основная часть воды нагрелась, и народ уже вовсю моется. Температура стока низкая - много тепла не снимете. Площадь телообменника должна быть большой. Телообменник будет Вам что-то экономить, но схема управления им непонятная. Непонятно, когда включать, когда отключать, какова эффективность. Далее, это серый сток - теплообменник поставите пластинчатый, но и он у Вас будет засоряться. Волосы и все такое. Предусматривать непонятные фильтры - волосы очень трудно удержать... Стоит ли овчинка выделки?
Сообщение отредактировал BUFF - 29.5.2007, 20:47
|
|
|
|
|
29.5.2007, 20:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ещё одно лыко в строку. Прямые теплообменники сток-питьевая вода не пропустит СЭС и правильно сделает. А ещё один контур....
|
|
|
|
|
30.5.2007, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
В порядке бреда: может быть можно использовать для обогрева каких-нибудь подвальных помещений?.. Вообще мне тоже всегда завидно, вот на вентиляцию делают же рекуперацию, а на воду нет - получается, что экологии мы больший урон наносим всякими своими загрязнениями тепловыми...
|
|
|
|
|
30.5.2007, 13:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Низкопотенциальное тепло в периодически поступающем и санитарно опасном носителе
|
|
|
|
|
30.5.2007, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 30.5.2007, 14:02)  Низкопотенциальное тепло в периодически поступающем и санитарно опасном носителе да.... и крыть нечем ) хотя мой бывший начальник рассказывал сказки, о том, что у него сосед по даче путем утилизации теплоты от стоков сильно экономин на отоплении... врет, наверное ), потому что ничего толком определенного (как это все организованно) мне узнать так и не удалось... и на этой почве ходил и зудел, что у него рядом с его домиком (от домишки стоков то с гулькин нос, поэтому про свои стоки он разумно не упоминал) проходит канализация, от коттеджей новых, и, якобы, вообще в канавке чуть присыпаная не замерзает зимой (опять уж не знаю верить или нет, вот если бы увидела своими глазами, тогда - да, а так - нееет), так он вознамерился как то это тепло использовать... мне ничего в голову не пришло, кроме разве что парник сделать, или что то в этом роде, ну уж никак ни в дом это не волочить... в общем не знаю я как это тепло использовать, на первый взгляд и не стоит )), а второй раз уже и смотреть не захочется...
|
|
|
|
|
30.5.2007, 13:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дык никто толком не знает, хотя многие пробуют. Если Вы живёте в первопрестольной или в ней бываете, посетите славный город Люберцы и взгляните на отводящий канал Люберецкой станции аэрации. Его очень легко найти зимой по полосе весёлой зелёной травки, шириной метров 12, змеящейся от станции до реки.
|
|
|
|
|
30.5.2007, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(sonsumerek @ 30.5.2007, 13:21)  В порядке бреда: может быть можно использовать для обогрева каких-нибудь подвальных помещений?.. Вообще мне тоже всегда завидно, вот на вентиляцию делают же рекуперацию, а на воду нет - получается, что экологии мы больший урон наносим всякими своими загрязнениями тепловыми... дык, на ВК тоже технологии есть ТН например, в Москве даж построили испытательный жилой дом...В америке целый небоскреб на ТНах есть.. мы вроде обсуждали это совсем недавно..И принцип в ТНах помоему вполне схож с рекуператорами..
|
|
|
|
|
30.5.2007, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(dudkas3 @ 30.5.2007, 14:37)  мы вроде обсуждали это совсем недавно..И принцип в ТНах помоему вполне схож с рекуператорами.. а я почему то не встретила... странно, вроде перед тем как зарегистрироваться прочитала весь форум, из серии "на всякий случай"... наверное что-то с памятью моей стало )
|
|
|
|
|
30.5.2007, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120

|
В Зеленограде, уже используют тепло канализации. Там на КНС тепловые насосы стоят, которые тепло выкачивают из сточной воды.
|
|
|
|
|
30.5.2007, 15:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(December @ 30.5.2007, 16:50)  В Зеленограде, уже используют тепло канализации. Там на КНС Говорил же Сане, что много пить - вредно...  И вот они - плоды... куды выкачивают то?  Цитата(sonsumerek @ 30.5.2007, 15:15)  перед тем как зарегистрироваться прочитала весь форум Нифигасе...  И откуда только такие женщины старательные берутся? И почему до сих пор не в малиннике? Форум должен знать своих героев в лицо
|
|
|
|
|
30.5.2007, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 30.5.2007, 16:58)  Нифигасе...  И откуда только такие женщины старательные берутся? И почему до сих пор не в малиннике? Форум должен знать своих героев в лицо  а про ваше ехидство вообще легенды ходят...
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
30.5.2007, 16:16
|
Guest Forum

|
Цитата(sonsumerek @ 30.5.2007, 17:12)  а про ваше ехидство вообще легенды ходят...  Да нее.. он хороший.. чесна-чесна  На следующую встречу приезжайте - сами убедитесь
|
|
|
|
|
30.5.2007, 16:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(sonsumerek @ 30.5.2007, 17:12)  а про ваше ехидство вообще легенды ходят...  Вы зубы то не заговаривайте, в малинник...  Цитата(Awarija @ 30.5.2007, 17:16)  Да нее.. он хороший.. чесна-чесна Я тя тоже лублу
|
|
|
|
|
30.5.2007, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 30.5.2007, 17:21)  Вы зубы то не заговаривайте, в малинник...  ага, из дома, если время будет... а на работе нету фотографий
|
|
|
|
|
30.5.2007, 16:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ловлю на слове
|
|
|
|
|
30.5.2007, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120

|
|
|
|
|
|
30.5.2007, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(December @ 30.5.2007, 18:13)  о как!..
|
|
|
|
|
30.5.2007, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Точно!Всего то 400 кубов в час стоков и все в шоколаде.Чего там у вас в общаге по ТУ?
|
|
|
|
|
31.5.2007, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Не ну с 400 кубов ТН вытягивает ГВС тож не мало..ИМХО.. вспомнил, эх я... Про ТНы мы обсуждали в мегафлуде ВК, на странице ммм... эдак с 100 до 150 надо поискать..
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
31.5.2007, 10:04
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 30.5.2007, 16:58)  Нифигасе...  И откуда только такие женщины старательные берутся? И почему до сих пор не в малиннике? Форум должен знать своих героев в лицо  Героинь  в лицо и фигурой  Цитата(dudkas3 @ 31.5.2007, 9:18)  Про ТНы мы обсуждали в мегафлуде ВК, на странице ммм... эдак с 100 до 150 надо поискать.. Вано тогда же на пальцах показал, помнится, что при нынешних ценах на електричество ТН - невыгоден
|
|
|
|
|
31.5.2007, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
невыгоден если есть зентрали Т1/Т2, а если их нет то очень даже..
|
|
|
|
|
  |