Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Использование тепла сточных вод, как правильно?
Alex_
сообщение 29.5.2007, 20:38
Сообщение #1


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ситуация, в-кратце, такая: Имеется общежитие рабочих с кол-вом проживающих 750 чел, 70 душевых кабинок, 24 умывальника. Весь этот люд занят на очень пыльном производстве. Так что максимально-часовой расход ГВ по самым скромным оценкам 30 кубов в час и 200 кубов в сутки. ГАЗА НЕТ.
Есть идея использовать тепло стоков от душей для предварительного подогрева воды. Вода из скважины с Т=8С.
Как это правильно сделать? Какой теплообменник (теплообменники) нужны? Сток через теплообменник пойдет самотеком или под напором? Как регулировать работу насоса в последнем случае?
ХЕЛП МИ, Плизззз!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 29.5.2007, 20:46
Сообщение #2





Guest Forum






на первый взляд - не получится...
к моменту окончания смены Вы должны иметь солидный запас нагретой воды - когда все ломанутся мыться. Если ставите теплообменник - имеете емкость, в которой накапливаете серый сток (а он там остывает), насосы, которые его погонят в теплообменник, после того, как основная часть воды нагрелась, и народ уже вовсю моется. Температура стока низкая - много тепла не снимете. Площадь телообменника должна быть большой. Телообменник будет Вам что-то экономить, но схема управления им непонятная. Непонятно, когда включать, когда отключать, какова эффективность. Далее, это серый сток - теплообменник поставите пластинчатый, но и он у Вас будет засоряться. Волосы и все такое. Предусматривать непонятные фильтры - волосы очень трудно удержать...
Стоит ли овчинка выделки?

Сообщение отредактировал BUFF - 29.5.2007, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.5.2007, 20:54
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ещё одно лыко в строку. Прямые теплообменники сток-питьевая вода не пропустит СЭС и правильно сделает. А ещё один контур....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.5.2007, 12:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



В порядке бреда: может быть можно использовать для обогрева каких-нибудь подвальных помещений?..
Вообще мне тоже всегда завидно, вот на вентиляцию делают же рекуперацию, а на воду нет - получается, что экологии мы больший урон наносим всякими своими загрязнениями тепловыми...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.5.2007, 13:02
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Низкопотенциальное тепло в периодически поступающем и санитарно опасном носителе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.5.2007, 13:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 30.5.2007, 14:02) *
Низкопотенциальное тепло в периодически поступающем и санитарно опасном носителе

да.... и крыть нечем )
хотя мой бывший начальник рассказывал сказки, о том, что у него сосед по даче путем утилизации теплоты от стоков сильно экономин на отоплении... врет, наверное ), потому что ничего толком определенного (как это все организованно) мне узнать так и не удалось... и на этой почве ходил и зудел, что у него рядом с его домиком (от домишки стоков то с гулькин нос, поэтому про свои стоки он разумно не упоминал) проходит канализация, от коттеджей новых, и, якобы, вообще в канавке чуть присыпаная не замерзает зимой (опять уж не знаю верить или нет, вот если бы увидела своими глазами, тогда - да, а так - нееет), так он вознамерился как то это тепло использовать... мне ничего в голову не пришло, кроме разве что парник сделать, или что то в этом роде, ну уж никак ни в дом это не волочить... в общем не знаю я как это тепло использовать, на первый взгляд и не стоит )), а второй раз уже и смотреть не захочется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.5.2007, 13:30
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дык никто толком не знает, хотя многие пробуют. Если Вы живёте в первопрестольной или в ней бываете, посетите славный город Люберцы и взгляните на отводящий канал Люберецкой станции аэрации. Его очень легко найти зимой по полосе весёлой зелёной травки, шириной метров 12, змеящейся от станции до реки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 30.5.2007, 13:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(sonsumerek @ 30.5.2007, 13:21) *
В порядке бреда: может быть можно использовать для обогрева каких-нибудь подвальных помещений?..
Вообще мне тоже всегда завидно, вот на вентиляцию делают же рекуперацию, а на воду нет - получается, что экологии мы больший урон наносим всякими своими загрязнениями тепловыми...

дык, на ВК тоже технологии есть
ТН например, в Москве даж построили испытательный жилой дом...В америке целый небоскреб на ТНах есть..
мы вроде обсуждали это совсем недавно..И принцип в ТНах помоему вполне схож с рекуператорами..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.5.2007, 14:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(dudkas3 @ 30.5.2007, 14:37) *
мы вроде обсуждали это совсем недавно..И принцип в ТНах помоему вполне схож с рекуператорами..

а я почему то не встретила... странно, вроде перед тем как зарегистрироваться прочитала весь форум, из серии "на всякий случай"... наверное что-то с памятью моей стало )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
December
сообщение 30.5.2007, 15:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120



В Зеленограде, уже используют тепло канализации. Там на КНС тепловые насосы стоят, которые тепло выкачивают из сточной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.5.2007, 15:58
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(December @ 30.5.2007, 16:50) *
В Зеленограде, уже используют тепло канализации. Там на КНС

Говорил же Сане, что много пить - вредно... biggrin.gif И вот они - плоды... куды выкачивают то? smile.gif

Цитата(sonsumerek @ 30.5.2007, 15:15) *
перед тем как зарегистрироваться прочитала весь форум

Нифигасе... blink.gif И откуда только такие женщины старательные берутся? И почему до сих пор не в малиннике? Форум должен знать своих героев в лицо biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.5.2007, 16:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 30.5.2007, 16:58) *
Нифигасе... blink.gif И откуда только такие женщины старательные берутся? И почему до сих пор не в малиннике? Форум должен знать своих героев в лицо biggrin.gif


а про ваше ехидство вообще легенды ходят... bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 30.5.2007, 16:16
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(sonsumerek @ 30.5.2007, 17:12) *
а про ваше ехидство вообще легенды ходят... bleh.gif

Да нее.. он хороший.. чесна-чесна smile.gif На следующую встречу приезжайте - сами убедитесь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.5.2007, 16:21
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(sonsumerek @ 30.5.2007, 17:12) *
а про ваше ехидство вообще легенды ходят... bleh.gif

Вы зубы то не заговаривайте, в малинник... biggrin.gif

Цитата(Awarija @ 30.5.2007, 17:16) *
Да нее.. он хороший.. чесна-чесна

Я тя тоже лублу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.5.2007, 16:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 30.5.2007, 17:21) *
Вы зубы то не заговаривайте, в малинник... biggrin.gif

ага, из дома, если время будет... а на работе нету фотографий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.5.2007, 16:30
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ловлю на слове smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
December
сообщение 30.5.2007, 17:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120



Вот статья в АВОКе про использование тепла сточной воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.5.2007, 18:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(December @ 30.5.2007, 18:13) *


о как!..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.5.2007, 18:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Точно!Всего то 400 кубов в час стоков и все в шоколаде.Чего там у вас в общаге по ТУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 31.5.2007, 8:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Не ну с 400 кубов ТН вытягивает ГВС тож не мало..ИМХО..
вспомнил, эх я...
Про ТНы мы обсуждали в мегафлуде ВК, на странице ммм... эдак с 100 до 150 надо поискать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2007, 10:04
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 30.5.2007, 16:58) *
Нифигасе... blink.gif И откуда только такие женщины старательные берутся? И почему до сих пор не в малиннике? Форум должен знать своих героев в лицо biggrin.gif

Героинь clap.gif в лицо и фигурой clap.gif

Цитата(dudkas3 @ 31.5.2007, 9:18) *
Про ТНы мы обсуждали в мегафлуде ВК, на странице ммм... эдак с 100 до 150 надо поискать..

Вано тогда же на пальцах показал, помнится, что при нынешних ценах на електричество ТН - невыгоден
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 31.5.2007, 11:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



невыгоден если есть зентрали Т1/Т2, а если их нет то очень даже..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных