Насосная станция с ПЧ |
|
|
Гость_igla77_*
|
31.5.2007, 15:52
|
Guest Forum

|
Рассказываю что я хотел. В насосах типа CRE определение расхода происходит следующим образом: Насос периодически сбрасывает обороты и регистрирует упало ли давление в системе на выходе из насоса, если такового не происходит то соо-но в системе нет расхода и он отключается. Если давление падает то насос не выключается и работает до следующей попытки. Странно что это я Вам рассказываю Игорь Борисович а не Вы мне. Интересует КОНКРЕТНОЕ решение данной процедуры либо альтернативные варианты. Никаких расходомеров и прочей аппаратуры. (хотелось бы даже без контроллера обойтись)
|
|
|
|
|
31.5.2007, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Рассказываю что я хотел. В насосах типа CRE определение расхода происходит следующим образом: Насос периодически сбрасывает обороты и регистрирует упало ли давление в системе на выходе из насоса, если такового не происходит то соо-но в системе нет расхода и он отключается. Если давление падает то насос не выключается и работает до следующей попытки. Странно что это я Вам рассказываю Игорь Борисович а не Вы мне. Интересует КОНКРЕТНОЕ решение данной процедуры либо альтернативные варианты. Никаких расходомеров и прочей аппаратуры. (хотелось бы даже без контроллера обойтись) А если происходит падение давления, то не факт что есть расход.
|
|
|
|
|
31.5.2007, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(igla77 @ 31.5.2007, 15:52)  Интересует КОНКРЕТНОЕ решение данной процедуры либо альтернативные варианты. Никаких расходомеров и прочей аппаратуры. (хотелось бы даже без контроллера обойтись) Вот Вы загнули! Хочу, чтобы было так, да безо всего!  Похоже на инженера эксплуатации, которому злобный шеф поставил задачу, а денег не ее решение жмотит. Как я понимаю, насос не может уйти в спящий режим при отсутствии разбора, т.к. не может накачать нужное давление на выходе? А не может нагнать нужное давление на выходе, т.к. упало давление на входе? Чтобы не мудрить с автоматикой, добейтесь, чтобы Вам давали относительно постоянное давление на входе, не ниже, чем требуется. Или ставьте более мощный насос, который способен нагнать нужное давление на выходе при падении давления на входе. А иначе Вам без дополнительной автоматики не обойтись.
|
|
|
|
Гость_igla77_*
|
31.5.2007, 16:33
|
Guest Forum

|
товарищ MARS наиболее близко подошел к постановке задачи, только мощность насоса не причем, дело в том что при изменении давления воды на входе невозможно уловить спящую частоту ЧП. (ему каждый раз необходимо докачивать различное давление что со-но соо-ет различной частоте). А проблема изменения давления воды на входе придумана не мной а нашим родным Водоканалом, и добиться от него постоянства также невозможно как от женщины!
(За Игоря Борисовича извиняюсь, имел в виду Игоря Борисова)
Сергею Долганову: Если в системе стоит хоть небольшой мембранный бак и обратный клапан, то при закрытой задвижке на выходе из насоса давление не может падать.
|
|
|
|
|
31.5.2007, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
А может правдо поставить обратный клапан и мерять уже после него? Не решит это проблему разве?
|
|
|
|
|
31.5.2007, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Сергею Долганову: Если в системе стоит хоть небольшой мембранный бак и обратный клапан, то при закрытой задвижке на выходе из насоса давление не может падать. Ну бак наверняка стоит. Задвижку кто закрывать будет? Весь вопрос в том что обратный клапан будет закрываться при разных частотах (в зависимости от давления на всасе).
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
31.5.2007, 18:10
|
Guest Forum

|
задвижкой на выходе будет являтся система водоразбора, обратный клапан ставится сразу за насосом, а за ним уже ставится датчик давления. В случае с CRE, у которого датчик втыкнут в сам насос - обратный клапан ставится на всасе, для предотвращения утечки воды взад...
Ща эту задачу (с церэе) скормлю сервисным инженерам грюнда, должны как-раз заскочить...
|
|
|
|
|
1.6.2007, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Игорь Борисов @ 31.5.2007, 10:28)  на выходе стоит датчик давления. водоразбор закончился - насос додавил до заданного и стал, водоразбор вознобился - давление снизилось - частотник закрутил движок... чё неясного???? Я так понимаю, что у автора скорее всего нет мембранного бака, и элементарная утечка где то, или просто подпитка в котельной не дают насосу отдохнуть. ИМХО надо уточнить наличие и емкость мембранного бака и наличие обратного клапана.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
1.6.2007, 10:34
|
Guest Forum

|
ыыыы.... все прально...  алгоритм отслеживания разбора у всего грюнда одинаков.... ЫЫЫЫ.... позор на мою седую голову... и он, к моему стыду, максимально оптимален... бум работать в этом направлении... саму ситуацию на стенде смоделировал с трудом, но она возможна... ЗЫ. по поводу интегрированных частотников - до 11 квт - Данфосс, выше - Эмотрон.
|
|
|
|
|
1.6.2007, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата частотников - до 11 квт - Данфосс, выше - Эмотрон интересно, вроде данфос начинает дешеветь в больших мощностях при сравнении с конкурентами.....
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
1.6.2007, 17:53
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 1.6.2007, 18:37)  интересно, вроде данфос начинает дешеветь в больших мощностях при сравнении с конкурентами.....  Данфос не согласен делать настолько обгрызанную модель... ИМХО
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 1.6.2007, 17:53
|
|
|
|
|
18.6.2007, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
|
|
|
|
|
18.6.2007, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Трое скачали и ...тишина, наверное в "ауте"
|
|
|
|
|
18.6.2007, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Да наверное лучше было основные тезисы изложить своими словами.
|
|
|
|
|
19.6.2007, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Kass @ 18.6.2007, 20:41)  Да наверное лучше было основные тезисы изложить своими словами. не понял какие такие "ТЕЗИСЫ" имеются ввиду ? Мне что таблицы все прокомменитровать ?
|
|
|
|
|
19.6.2007, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Основное из них. Суть. У меня например макросы отключены. Да и рыть все таблицы в попытке угадать вопрос как то не тянет.
|
|
|
|
|
20.6.2007, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Ну Коллга, Вы даете.... я хотел узнат мнение форумчан о такого рода "софтах" для облегчения жизни при разработке проектов НС.... При наладке тож , думаю, не лишним будет... да и так , для общего развития...
|
|
|
|
|
20.6.2007, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(vladun @ 20.6.2007, 11:08)  Ну Коллга, Вы даете.... Да понимаете ли... безопасность ведь... Я уже писал тут, что по ссылке на уважаемом сайте вирус меня встречал, в виде трояна. А что такое трояны, наверное и без меня знаете. Столько через них инфы может утечь. У тут из инета файл запускать с макросами...
|
|
|
|
|
20.6.2007, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
ващще то он зипованный скачайте, да и проверьте, я то был первопроходцем в его "открытии"  На счет макросов, да там реально работает программа по пересчету хар-к насосов...
|
|
|
|
|
20.6.2007, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Посмотрел. Простенько и со вкусом. Я думаю, что удобно.
|
|
|
|
|
21.6.2007, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Спасибо
|
|
|
|
|
21.6.2007, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Да не за что.  Пишите дальше в том же духе. Было бы здорово туда добавить расчет диаметра труб и насосов для теплотрасс, их сопротивления.
|
|
|
|
|
22.6.2007, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(vladun @ 18.6.2007, 16:20)  Хорошо, сильно не буду  Чтобы сравнивать конкретно, возьмем расчет сечения провода. Моя аналогичная работа - http://i.com.ua/~miroshko/wiresel.html (к сожалению, работает не со всеми браузерами. С ИЕ - работает ) . 1. Расчет ведется на основании неполных данных: нет вида проводки - кабель, провода в пучке, свободные провода; нет выбора материала провода. 2. Сечения проводников стандартизованы и лучше сразу выбирать стандартные значения. 3. Зачастую бывает известна только мощность мотора, поэтому полезно было бы иметь и форму расчета по мощности. Тут уже добавятся напряжение питания и фазность. 4. Допустимые потери в кабеле чаще задаются в процентах. 5. Неясно назначение трех сечений - "3-х фазный прямой", "звезда-треугольник", "на фазе". Если это относится к способам пуска, то сечения расчитываются по долговременной нагрузке, а не по пусковой. Что за параметр "Постоянная"? 6. Неясно по какой методике ведется расчет. Действительно нужно хотя бы в общих чертах описать первоисточники и назначение параметров, формулы, по которым ведутся расчеты. 7. Подставлять в исходную форму конкретные значения ключевых параметров некорректно. Это может привести к ошибочным результатам, если какой-то из нужных пользователю параметров не будет им изменен в соответствии с задачей. А тем более такие - ток 25А, длина трассы 250м. 8. Где-то у Вас в формулах ошибки, т.к. при токе 1А и длине трассы 1м ( и при других сочетаниях) возникает деление на ноль. 9. Нет проверки на область допустимых значений для параметров. Легко проходят отрицательные длины, токи, косинус больше единицы. 10. Самое главное - программа дает неверные результаты. При токе 25А и длине трассы 10м результат - 0.45мм2, 0.3мм2 и 0.52мм2 - в любом случае очень мало. Надеюсь, что не расстроил Вас, а дал импульс для движения  С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
22.6.2007, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Я чет не понял, это ж я выкладывал ссылку сюда, точнее туда, токо немного форма изменена... или этоВаше Взводатор авторство ?..... не понял это Де-жа-вю ?
|
|
|
|
|
22.6.2007, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Да, это моя форма. Старая находится по адресу http://i.com.ua/~miroshko/wiresel_old.html. За ссылки на нее огромное спасибо. Я напрямую заинтересован в ее популяризации, поскольку пользователи тестируют ее гораздо лучше, чем это я смог бы сделать в одиночку. Последнее обновление формы было сегодня. С уважением Взводатор.
Сообщение отредактировал Взводатор - 22.6.2007, 17:48
|
|
|
|
|
29.3.2014, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
|
|
|
|
|
31.3.2014, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Дмитрий!
Вы так стремитесь рекламировать свое ...
Вы посмотрите даты - там 2007 год. К кому Вы обращаетесь? или на машине времени слетали?
|
|
|
|
|
1.8.2014, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 28.6.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 155094

|
Цитата(igla77 @ 31.5.2007, 17:33)  товарищ MARS наиболее близко подошел к постановке задачи, только мощность насоса не причем, дело в том что при изменении давления воды на входе невозможно уловить спящую частоту ЧП. (ему каждый раз необходимо докачивать различное давление что со-но соо-ет различной частоте). А если изначально принять, что давление на входе будет пониженным до минимума, прямо начиная от точки отсчета "сухого хода", с учетом всех наблюдаемых непостоянств Водоканала. Ведь проблема "недокачивания" и со-но "неухода" в спящий режим как я понял именно при падении давления на входе ? Т.е. если давление на входе увеличивается, то и проблем нет ? Или аналоговый вход правильно настроить (какому уровню сигнала с датчика какая частота соответствует ) ?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|