Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> АВР насосов
Гость_olesya_sn80_*
сообщение 30.5.2007, 16:13
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста, как и с помощью какого оборудования (приборы, датчики) организуют АВР насосов. У меня конкретный случай: есть три сетевых насоса, входы и выходы их объеденены, насосы стоят на обратке двух котлов. Постоянно должны работать два из трех насосов, один насос резервный, в случае выхода из строя одного из насосов, резервный включается в работу. И наверное периодически должно включаться чередование насосов, для равномерного износа. Насосы отечественные. Заранее всем благодарна. Поделитесь пожалуйста опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 30.5.2007, 16:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Оборудование: Датчики перепада давления ДЕМ 202 или их аналог- 3шт. Устройство переключения насосов (я лично делал на LOGO!).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olesya_sn80_*
сообщение 30.5.2007, 17:15
Сообщение #3





Guest Forum






Почему датчики перепада давления, я считала, что надо ставить датчики реле давления на напорных патрубках насосов. И про ЛОГО, можно поподробнее (алгоритм работы). Можно отвечать в личку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 30.5.2007, 17:18
Сообщение #4





Guest Forum






Все верно - датчики перепада давления и свободно-программируемый контроллер... так же можно на контроллер завести сигналы от тепловых реле и т.п. просто думаю - датчик перепада на одном насосе сработает если два в работе? или обратные клапана на каждый насос?

Цитата(olesya_sn80 @ 30.5.2007, 18:15) *
Почему датчики перепада давления, я считала, что надо ставить датчики реле давления на напорных патрубках насосов. И про ЛОГО, можно поподробнее (алгоритм работы). Можно отвечать в личку...


Именно перепад давления индицирует работу насоса... а само давление по-любому в системе есть...

Алгоритм работы спк пишется за короткое время по конкретному т.з.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olesya_sn80_*
сообщение 30.5.2007, 17:53
Сообщение #5





Guest Forum






на каждом насосе на напоре стоит обратный клапан. Я так и не поняла где и какие датчики давления надо ставить, чтоб идентифицировать аварию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 30.5.2007, 18:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Давления: 1 датчик на всасе насосов - для организации подпитки. перепада давления - на каждом насосе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olesya_sn80_*
сообщение 30.5.2007, 19:00
Сообщение #7





Guest Forum






На самом деле у меня очень маленький опыт в этом деле, я так понимаю одним датчиком на напоре насоса нельзя будет определить его аварию...и нужен датчик разности давлений, и еще зачем датчик на всасе (что за подпитка?). Вот кстати схема с насосами...Прикрепленный файл  АВР.jpg ( 48,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 30.5.2007, 19:15
Сообщение #8





Guest Forum






нормалек... трубочки датчиков перепада давления врезаете там же где и манометры - на входе и выходе насосов... в качестве датчика давления для подпитки системы - ставите реле давления в Т2... если давление на обратке падает ниже нормы - насосы подпитки подпитывают tongue.gif систему...

ЗЫ. Обратите внимание на сами насосы... если они отечественные - то всего вышесказанного достаточно, а вот если хороший импорт - автоматизацию надо усложнять... многоуровневые защиты и т.п... импортные насосы не такие дубовые как отечественные, они более "нежные", но зато экономные, если к ним с правильным подходом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olesya_sn80_*
сообщение 30.5.2007, 19:44
Сообщение #9





Guest Forum






Но это не подпиточные насосы, а сетевые на обратке, подпиточные стоят ниже, их два, их авр думаю сделать на сау мп, включаться они будут по понижению давления в Т2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 30.5.2007, 20:10
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(olesya_sn80 @ 30.5.2007, 20:44) *
Но это не подпиточные насосы, а сетевые на обратке, подпиточные стоят ниже, их два, их авр думаю сделать на сау мп, включаться они будут по понижению давления в Т2.


тоды все ок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tristan
сообщение 30.5.2007, 23:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8125



Есть у "ОВЕНА" готовый приборчик реализующий функцию АВР насосов:
1. САУ-МП.11 - если 2 насоса (1раб., 1 рез.) при этом ставится один датчик-реле перепада давления на насосную группу;
2. САУ-МП.14 - если 3 насоса (2раб., 1 рез.) при этом на напорном трубопроводе каждого насоса ставится датчик-реле давления;

В варианте №1 при аварии обоих насосов выдается сигнализация "Авария", в варианте №2 при аварии насосоа сигнализация к сожалению не выводится (нет свободных реле).
Если устраивает-используйте вышеперечисленные готовые решения, если нет- берите Zelio Logic или Logo! и програмируйте алгоритм АВР со всеми сигнализациями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 30.5.2007, 23:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Да задачка то самая простейшая. Реализуется не то что ПЛК, а на простейших модулях. Главное определиться с платформой. К чему привыкли, на том и делайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 31.5.2007, 0:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Только учтите, что САУ-МП не имеет энергонезависимой памяти! Поэтому в случае пропадания питания все ошибки он забудет и будет пытаться включать аварийные насосы вновь. Дабы этого не происходило - используйте ПЛК.

Я делаю подобный проект на ПЛК-100, только у меня 3 насоса и у каждого три режима - рабочий, резерв и отключенный. Плюс реализован подхват насосами друг друга, если какой-то не справляется. Ну и само собой горячее переключение режимов работы каждого из насосов, сохранение ошибок, индикация и тд и тп...

Сообщение отредактировал ScrewDriver - 31.5.2007, 0:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mechatron
сообщение 31.5.2007, 8:08
Сообщение #14


Инженер-автоматик


Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218



Я бы лично сделал на логическом модуле и трех ДЭМах, а на логический модуль завел бы еше дополнительные сигналы от тепловух или автоматов для страховки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 31.5.2007, 13:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(olesya_sn80 @ 30.5.2007, 16:13) *
Подскажите пожалуйста, как и с помощью какого оборудования (приборы, датчики) организуют АВР насосов. У меня конкретный случай: есть три сетевых насоса, входы и выходы их объеденены, насосы стоят на обратке двух котлов. Постоянно должны работать два из трех насосов, один насос резервный, в случае выхода из строя одного из насосов, резервный включается в работу. И наверное периодически должно включаться чередование насосов, для равномерного износа. Насосы отечественные. Заранее всем благодарна. Поделитесь пожалуйста опытом.

Только не надо снова про призраки, договорились? smile.gif
ftp://mzta:mzta@80.240.100.130/bun-03m_ko.pdf
ftp://mzta:mzta@80.240.100.130/mr8_mun03_re.pdf
ftp://mzta:mzta@80.240.100.130/mr8_mun03m_re.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 31.5.2007, 13:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Я бы делал на LOGO . В LOGO можно сохранить состояние входов при пропадании питания и вы всегда увидете были аварии или нет в ваше отсутствие? да и аварийный насос не бутет пытаться запуститься, как замечено было выше. Делали насосные с чередованием и переключением по аварии - все шикарно.
Программульку чередования могу вам подогнать (правда на 2 насоса, но главное принцип wink.gif )

Сообщение отредактировал HasBolla - 31.5.2007, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2007, 14:54
Сообщение #17





Guest Forum






2HasBolla
а мне такую программку подкините? Оченна посмотреть хочется smile.gif

еще вопрос - Вы такие программулины в каком виде в проект всносите? приложением или листами в составе? Или на листе со схемой подключения лого даете?

Сообщение отредактировал Victory - 31.5.2007, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 31.5.2007, 15:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
еще вопрос - Вы такие программулины в каком виде в проект всносите? приложением или листами в составе?


На программыне проекты есть отдельные госты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 31.5.2007, 16:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



А надо ли вообще программный продукт представлять в исходниках? Заказчика же, как правило, интересует результат.
Извините, что оффтоплю, но ИМХО хочешь исходников - плати тройную цену.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 31.5.2007, 19:44
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(ScrewDriver @ 31.5.2007, 17:48) *
А надо ли вообще программный продукт представлять в исходниках? Заказчика же, как правило, интересует результат.
Извините, что оффтоплю, но ИМХО хочешь исходников - плати тройную цену.


раздавать исходники - дело не благодарное... конечно - не по заявленной задаче - тут минут за 10 написать можно... а чё нить сложнее может рождатся и оттачиваться месяцами, дабы потом нести приличную прибыль... а тут - раз-два и отдал... нееее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tristan
сообщение 31.5.2007, 23:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8125



Вообщее-то если использовать ПЛК, то в качестве входных данных можно использовать аналоговые сигналы давления на всасе и напоре наососной группы, к тому же надо использовать сигналы с контакторов насосов, подверждающих их срабатывание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 1.6.2007, 7:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Victory @ 31.5.2007, 15:54) *
2HasBolla
а мне такую программку подкините? Оченна посмотреть хочется smile.gif

еще вопрос - Вы такие программулины в каком виде в проект всносите? приложением или листами в составе? Или на листе со схемой подключения лого даете?

подкину вечером, щас надо уезжать. Там только алгоритм чередования насосов( включение следующего каждый раз при запросе на перекачку жидкости), остальное уж как-нибудь сами, в крайнем случае подскажу.

Вообще-то программулины мы невкладываем проект, только если заказчик просит (для хорошего человека ничего не жалко rolleyes.gif ).

Исходник не выкладывается, пишет, что неподдерживаемый формат

Сообщение отредактировал HasBolla - 1.6.2007, 8:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Подпитка_.jpg ( 124,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 1.6.2007, 8:59
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Вообщее-то если использовать ПЛК, то в качестве входных данных можно использовать аналоговые сигналы давления на всасе и напоре наососной группы, к тому же надо использовать сигналы с контакторов насосов, подверждающих их срабатывание.

Угу, и машин вижн сверху прикрутить и собрать на шаговом двигателе робота который будет ездить за дежурным сантехником и канючить нудным голосом "Пойди насос посмотри".
Барышня написала, что хочет использовать САУ-МП - кому то не понятны финансовые рамки проекта? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 1.6.2007, 9:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



2 HasBolla. Какая схемка наглядная (хотя пожалуй не для программистов). В чем делаете такие? Что за среда разработки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 1.6.2007, 9:30
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



2 Kass Siemens LOGO!SoftComfort smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 1.6.2007, 9:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Сергей Долганов @ 1.6.2007, 10:30) *
2 Kass Siemens LOGO!SoftComfort smile.gif

Ни в какое сравнение с Кодесисом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 1.6.2007, 9:36
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Ну почемуже, её можно заменить на LAD и будет очень поже на кодесис.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 1.6.2007, 9:37
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Нет, ну вариантов испортить есть много, вот только зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 1.6.2007, 9:38
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(Kass @ 1.6.2007, 9:27) *
2 HasBolla. Какая схемка наглядная (хотя пожалуй не для программистов). В чем делаете такие? Что за среда разработки?

да, так и есть самая удобная, к тому же можно в LAD Переключиться или отконвертить любой проект в любое время.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 1.6.2007, 9:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Нет, ну вариантов испортить есть много, вот только зачем?

Тут скорее вопрос привычки нежели реальных плюсов\минусов. Лично мне дикретную логику писать в ладе удобней smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных