|
  |
АВР насосов |
|
|
Гость_olesya_sn80_*
|
30.5.2007, 16:13
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста, как и с помощью какого оборудования (приборы, датчики) организуют АВР насосов. У меня конкретный случай: есть три сетевых насоса, входы и выходы их объеденены, насосы стоят на обратке двух котлов. Постоянно должны работать два из трех насосов, один насос резервный, в случае выхода из строя одного из насосов, резервный включается в работу. И наверное периодически должно включаться чередование насосов, для равномерного износа. Насосы отечественные. Заранее всем благодарна. Поделитесь пожалуйста опытом.
|
|
|
|
|
30.5.2007, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Оборудование: Датчики перепада давления ДЕМ 202 или их аналог- 3шт. Устройство переключения насосов (я лично делал на LOGO!).
|
|
|
|
Гость_olesya_sn80_*
|
30.5.2007, 17:15
|
Guest Forum

|
Почему датчики перепада давления, я считала, что надо ставить датчики реле давления на напорных патрубках насосов. И про ЛОГО, можно поподробнее (алгоритм работы). Можно отвечать в личку...
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
30.5.2007, 17:18
|
Guest Forum

|
Все верно - датчики перепада давления и свободно-программируемый контроллер... так же можно на контроллер завести сигналы от тепловых реле и т.п. просто думаю - датчик перепада на одном насосе сработает если два в работе? или обратные клапана на каждый насос? Цитата(olesya_sn80 @ 30.5.2007, 18:15)  Почему датчики перепада давления, я считала, что надо ставить датчики реле давления на напорных патрубках насосов. И про ЛОГО, можно поподробнее (алгоритм работы). Можно отвечать в личку... Именно перепад давления индицирует работу насоса... а само давление по-любому в системе есть... Алгоритм работы спк пишется за короткое время по конкретному т.з.
|
|
|
|
Гость_olesya_sn80_*
|
30.5.2007, 17:53
|
Guest Forum

|
на каждом насосе на напоре стоит обратный клапан. Я так и не поняла где и какие датчики давления надо ставить, чтоб идентифицировать аварию.
|
|
|
|
|
30.5.2007, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Давления: 1 датчик на всасе насосов - для организации подпитки. перепада давления - на каждом насосе.
|
|
|
|
Гость_olesya_sn80_*
|
30.5.2007, 19:00
|
Guest Forum

|
На самом деле у меня очень маленький опыт в этом деле, я так понимаю одним датчиком на напоре насоса нельзя будет определить его аварию...и нужен датчик разности давлений, и еще зачем датчик на всасе (что за подпитка?). Вот кстати схема с насосами...
АВР.jpg ( 48,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 373
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
30.5.2007, 19:15
|
Guest Forum

|
нормалек... трубочки датчиков перепада давления врезаете там же где и манометры - на входе и выходе насосов... в качестве датчика давления для подпитки системы - ставите реле давления в Т2... если давление на обратке падает ниже нормы - насосы подпитки подпитывают  систему... ЗЫ. Обратите внимание на сами насосы... если они отечественные - то всего вышесказанного достаточно, а вот если хороший импорт - автоматизацию надо усложнять... многоуровневые защиты и т.п... импортные насосы не такие дубовые как отечественные, они более "нежные", но зато экономные, если к ним с правильным подходом...
|
|
|
|
Гость_olesya_sn80_*
|
30.5.2007, 19:44
|
Guest Forum

|
Но это не подпиточные насосы, а сетевые на обратке, подпиточные стоят ниже, их два, их авр думаю сделать на сау мп, включаться они будут по понижению давления в Т2.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
30.5.2007, 20:10
|
Guest Forum

|
Цитата(olesya_sn80 @ 30.5.2007, 20:44)  Но это не подпиточные насосы, а сетевые на обратке, подпиточные стоят ниже, их два, их авр думаю сделать на сау мп, включаться они будут по понижению давления в Т2. тоды все ок.
|
|
|
|
|
30.5.2007, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8125

|
Есть у "ОВЕНА" готовый приборчик реализующий функцию АВР насосов: 1. САУ-МП.11 - если 2 насоса (1раб., 1 рез.) при этом ставится один датчик-реле перепада давления на насосную группу; 2. САУ-МП.14 - если 3 насоса (2раб., 1 рез.) при этом на напорном трубопроводе каждого насоса ставится датчик-реле давления;
В варианте №1 при аварии обоих насосов выдается сигнализация "Авария", в варианте №2 при аварии насосоа сигнализация к сожалению не выводится (нет свободных реле). Если устраивает-используйте вышеперечисленные готовые решения, если нет- берите Zelio Logic или Logo! и програмируйте алгоритм АВР со всеми сигнализациями.
|
|
|
|
|
30.5.2007, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Да задачка то самая простейшая. Реализуется не то что ПЛК, а на простейших модулях. Главное определиться с платформой. К чему привыкли, на том и делайте.
|
|
|
|
|
31.5.2007, 0:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Только учтите, что САУ-МП не имеет энергонезависимой памяти! Поэтому в случае пропадания питания все ошибки он забудет и будет пытаться включать аварийные насосы вновь. Дабы этого не происходило - используйте ПЛК.
Я делаю подобный проект на ПЛК-100, только у меня 3 насоса и у каждого три режима - рабочий, резерв и отключенный. Плюс реализован подхват насосами друг друга, если какой-то не справляется. Ну и само собой горячее переключение режимов работы каждого из насосов, сохранение ошибок, индикация и тд и тп...
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 31.5.2007, 0:28
|
|
|
|
|
31.5.2007, 8:08
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218

|
Я бы лично сделал на логическом модуле и трех ДЭМах, а на логический модуль завел бы еше дополнительные сигналы от тепловух или автоматов для страховки.
|
|
|
|
|
31.5.2007, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(olesya_sn80 @ 30.5.2007, 16:13)  Подскажите пожалуйста, как и с помощью какого оборудования (приборы, датчики) организуют АВР насосов. У меня конкретный случай: есть три сетевых насоса, входы и выходы их объеденены, насосы стоят на обратке двух котлов. Постоянно должны работать два из трех насосов, один насос резервный, в случае выхода из строя одного из насосов, резервный включается в работу. И наверное периодически должно включаться чередование насосов, для равномерного износа. Насосы отечественные. Заранее всем благодарна. Поделитесь пожалуйста опытом. Только не надо снова про призраки, договорились? ftp://mzta:mzta@80.240.100.130/bun-03m_ko.pdfftp://mzta:mzta@80.240.100.130/mr8_mun03_re.pdfftp://mzta:mzta@80.240.100.130/mr8_mun03m_re.pdf
|
|
|
|
|
31.5.2007, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Я бы делал на LOGO . В LOGO можно сохранить состояние входов при пропадании питания и вы всегда увидете были аварии или нет в ваше отсутствие? да и аварийный насос не бутет пытаться запуститься, как замечено было выше. Делали насосные с чередованием и переключением по аварии - все шикарно. Программульку чередования могу вам подогнать (правда на 2 насоса, но главное принцип  )
Сообщение отредактировал HasBolla - 31.5.2007, 13:32
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
31.5.2007, 14:54
|
Guest Forum

|
2HasBolla а мне такую программку подкините? Оченна посмотреть хочется  еще вопрос - Вы такие программулины в каком виде в проект всносите? приложением или листами в составе? Или на листе со схемой подключения лого даете?
Сообщение отредактировал Victory - 31.5.2007, 14:56
|
|
|
|
|
31.5.2007, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата еще вопрос - Вы такие программулины в каком виде в проект всносите? приложением или листами в составе? На программыне проекты есть отдельные госты.
|
|
|
|
|
31.5.2007, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
А надо ли вообще программный продукт представлять в исходниках? Заказчика же, как правило, интересует результат. Извините, что оффтоплю, но ИМХО хочешь исходников - плати тройную цену.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
31.5.2007, 19:44
|
Guest Forum

|
Цитата(ScrewDriver @ 31.5.2007, 17:48)  А надо ли вообще программный продукт представлять в исходниках? Заказчика же, как правило, интересует результат. Извините, что оффтоплю, но ИМХО хочешь исходников - плати тройную цену. раздавать исходники - дело не благодарное... конечно - не по заявленной задаче - тут минут за 10 написать можно... а чё нить сложнее может рождатся и оттачиваться месяцами, дабы потом нести приличную прибыль... а тут - раз-два и отдал... нееее...
|
|
|
|
|
31.5.2007, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8125

|
Вообщее-то если использовать ПЛК, то в качестве входных данных можно использовать аналоговые сигналы давления на всасе и напоре наососной группы, к тому же надо использовать сигналы с контакторов насосов, подверждающих их срабатывание.
|
|
|
|
|
1.6.2007, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Victory @ 31.5.2007, 15:54)  2HasBolla а мне такую программку подкините? Оченна посмотреть хочется  еще вопрос - Вы такие программулины в каком виде в проект всносите? приложением или листами в составе? Или на листе со схемой подключения лого даете? подкину вечером, щас надо уезжать. Там только алгоритм чередования насосов( включение следующего каждый раз при запросе на перекачку жидкости), остальное уж как-нибудь сами, в крайнем случае подскажу. Вообще-то программулины мы невкладываем проект, только если заказчик просит (для хорошего человека ничего не жалко  ). Исходник не выкладывается, пишет, что неподдерживаемый формат
Сообщение отредактировал HasBolla - 1.6.2007, 8:31
|
|
|
|
|
1.6.2007, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Вообщее-то если использовать ПЛК, то в качестве входных данных можно использовать аналоговые сигналы давления на всасе и напоре наососной группы, к тому же надо использовать сигналы с контакторов насосов, подверждающих их срабатывание. Угу, и машин вижн сверху прикрутить и собрать на шаговом двигателе робота который будет ездить за дежурным сантехником и канючить нудным голосом "Пойди насос посмотри". Барышня написала, что хочет использовать САУ-МП - кому то не понятны финансовые рамки проекта?
|
|
|
|
|
1.6.2007, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
2 HasBolla. Какая схемка наглядная (хотя пожалуй не для программистов). В чем делаете такие? Что за среда разработки?
|
|
|
|
|
1.6.2007, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
2 Kass Siemens LOGO!SoftComfort
|
|
|
|
|
1.6.2007, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Сергей Долганов @ 1.6.2007, 10:30)  2 Kass Siemens LOGO!SoftComfort  Ни в какое сравнение с Кодесисом.
|
|
|
|
|
1.6.2007, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Ну почемуже, её можно заменить на LAD и будет очень поже на кодесис.
|
|
|
|
|
1.6.2007, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Нет, ну вариантов испортить есть много, вот только зачем?
|
|
|
|
|
1.6.2007, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Kass @ 1.6.2007, 9:27)  2 HasBolla. Какая схемка наглядная (хотя пожалуй не для программистов). В чем делаете такие? Что за среда разработки? да, так и есть самая удобная, к тому же можно в LAD Переключиться или отконвертить любой проект в любое время....
|
|
|
|
|
1.6.2007, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Нет, ну вариантов испортить есть много, вот только зачем? Тут скорее вопрос привычки нежели реальных плюсов\минусов. Лично мне дикретную логику писать в ладе удобней
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|