Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> АВР насосов
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 11.6.2007, 12:26
Сообщение #61





Guest Forum






В контроллере можно счетчиком считать моточасы... и в соответствии с наработкой - менять назначение насосов.

Кстати - равномерная нароботка - не очень хороший вариант, так как в этом случае ВСЕ насосы приходят к возможности выхода из строя практически одновременно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.6.2007, 12:31
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Это ни есть плохо. Лучше работу по замене насосов сделать один раз. При одинаковой наработке насосы никогда не выйдут из строя одинаково. Поэтому замена пройдет без проблем. Представьте, если речь идет о водокачке с погружными насосами. Ведь кран заказать и собрать весь люд лучше один раз, чем столько раз, сколько насосов. Меняется сначала конченный насос, а потом перейдя на новый, его выживший собрат. А еще, если есть счетчик наработке в АРМе, в нормальных конторах не ждут смерти насоса, а после определенного ресурса меняют их и делаю капремонт. Как правило обходится дешевле. Потом, когда уже летят подшипники и все выгрызает и клинит, да еще если и обмотку рвер, то насос только на свалку. А если сняли до его кончины, то его ресурс легко продлить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 11.6.2007, 13:48
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Это есть плохо.
По-любому: отказ насоса - событие вероятностное. Так вот, при равномерном распределении наработки вероятности выхода из строя насосов примерно равны и в таком случае работа на резервном насосе - постоянное ожидание выхода его из строя, исходя из равенства вероятностей. При распределении 67/33 для двух насосов - у резервного ресурс оказывается в два раза выше основного, т.е. достаточно вероятно можно ожидать от него такой же продолжительности работы, как он уже отработал. Потому я в предыдущем своем посте и привел для трех насосов цифры 14+29+57=100% - наработка каждого из насосов отличается в два раза от предыдущего.
Кроме того, ненулевая наработка резервного позволит выявить приработочные дефекты и позволит исключить закисание и прикипание деталей.
Резервирование применяется именно для сохранения работоспособности при внезапных отказах, а если насосы работают безотказно и вырабатывают свой ресурс, то никто не запрещает провести им профилактику или капремонт превентивно.

С уважением Взводатор.

Сообщение отредактировал Взводатор - 11.6.2007, 19:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 11.6.2007, 14:05
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Взводатор @ 11.6.2007, 14:48) *
... 14+29+57=100% - наработка каждого из насосов отличается в два раза от предыдущего.
...
а если насосы работают безотказно и вырабатывают свой ресурс, то никто не запрещает провести им профилактику или капремонт превентивно.

Так вот в том то и дело, как проводить какпремонт, если наработки 25, 50 и 100%. У каких проводить капремонт? Если к примеру речь идет о скважинных насосах, и ресурс каждого до обслуживания (чистка сетки, осмотр, профилактика) 3 года, то в моем случае придется один раз в девять лет вызвать кран и провести работы. В вашем случае это придется делать максимум через 4 года. Т.е. в вашем случае стоимость эксплуатации будет в двое больше. А это говорит о том, что в моем случае я могу провести такие работы раз в восемь лет, когда наработка насосов будет менее 90%, и таким образом съэкономлю вдвое на эксплуатации. Именно поэтому чаще всего мне заказывают либо отслеживать одинаковость отработки автоматически, либо делают это с АРМа вручную.

И еще. Если даже нет счетчика наработки, но насосы используются одинаково, то выход из строя одного насоса является сигналом к смене и второго. Это кстати касается и сдвоенных насосов, - накрылся один - меняют пару.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 11.6.2007, 16:52
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(Взводатор @ 11.6.2007, 13:48) *
Это есть плохо.
По-любому: отказ насоса - событие вероятностное. Так вот, при равномерном распределении наработки вероятности выхода из строя насосов примерно равны и в таком случае работа на резервном насосе - постоянное ожидание выхода его из строя, исходя из равенства вероятностей. При распределении 67/33 для двух насосов - у резервного ресурс оказывается в два раза выше основного, т.е. достаточно вероятно можно ожидать от него такой же продолжительности работы, как он уже отработал. Потому я в предыдущем своем посте и привел цифры 14+29+57=100% - наработка каждого из насосов отличается в два раза от предыдущего.
Кроме того, ненулевая наработка резервного позволит выявить приработочные дефекты и позволит исключить закисание и прикипание деталей.
Резервирование применяется именно для сохранения работоспособности при внезапных отказах, а если насосы работают безотказно и вырабатывают свой ресурс, то никто не запрещает провести им профилактику или капремонт превентивно.

С уважением Взводатор.

не хватило у меня сил дочитать пост ибо сразу, вначале такой поход... не верно, об этом говорит хотяб тот факт, что во всех спецконтроллерах для каскадного (или поочередного) включения оборудования, будь то насосы или котлы и т.д., изначально заложена функция чередования работы (даже долбаные UPSD с терминалами реле могут работать посуточно). Думается мне, что буржуины не напрасно так делают...
Пояснение, на мой взгляд, заключается в том, что они не расчитывают на аварийную замену агрегата, а скорее все, же на общий износ системы, на возможность планирования капремонтов\осмотров\сервисов\... И если оба насоса наработали примерно равное кол-во часов, то и режим работы их будет одинаков, к примеру со старением изменяются параметры работы насоса в связи с износом крыльчаток, подшипников, уплотнений (и иже сними обр клапанов , задвижек и пр.) ... как же тогда их каскадировать ? Ну.. с разными параметрами...
это мое мнение.. wink.gif
ЗЫ: в даной "струе" поддерживаю мнение Kass полностью..., а вобще я его немного повторил smile.gif

Сообщение отредактировал vladun - 11.6.2007, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 11.6.2007, 18:40
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Анекдот:
"-Что привезти тебе, дочь моя младшенькая?
-Привези мне чудище страшное и лохматое для утех любовных...
-Да как ты можешь!!! Бесстыдница!
-Ладно, пойдем длинным путем... Привези мне, батюшка, цветочек аленький..."

Начинаем считать. Для облегчения все сведено в таблицу и прикреплено к сообщению. Еще для упрощения принято, что ресурс насоса 4 года и определяется износом - падением производительности.
Смотрим на первые три замены при текущем графике:
Замена насоса 3 - через 7 лет, остаток ресурса остальных - 5 лет
Замена насоса 2 - через 10.5 лет, остаток ресурса 5.5 лет
Замена насоса 1 - через 14 лет, остаток ресурса 6 лет

С новыми насосами суммарный ресурс - 14 лет + 4(новый 1) + 3.5(средний 2) + 2.5 (старый 3) = 24 года = 6*4 = ресурс 6 насосов. Все сходится.
За четырнадцать лет ресурс установки не упал ниже 5 лет. В дальнейшем он примерно равен 5.6-5.7 лет. Затраты на замены равномерно распределены по всему сроку эксплуатации с интервалом примерно в 4 года.

Смотрим на первые три замены при дискретном графике:
замена насосов 1, 2, 3 через 10,8 лет - 90% износа.
При этом ресурс установки падает до 1.2 года, а после 7 года он ниже 5 лет. Затраты на замены распределены по всему сроку эксплуатации более грубо - замена сразу трех насосов.

А теперь оцените надежность и скажите, у какой установки вероятность безотказной работы выше - с ресурсом в 5 лет, или 1.2 года?
Можете ли Вы себе позволить при дискретной замене выработать ресурс полностью?
А если к моменту подоспевшей замены у Клиента не будет денег и нужно будет немного подождать - насколько это будет рискованно для разных систем?
Что легче - найти деньги на один насос или на три?
А предположим, вода плоха для данных насосов и ресурс выработается на ней не за 4 года, а за 4*80%=3.2 года. Какая из систем более устойчиво это перенесет?

С уважением Взводатор.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ресурсы_двигателей.xls ( 32,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.6.2007, 0:27
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Две главные ошибки в расчетах:

1. Если речь идет о глубинниках. Замена одного насоса и замена трех сразу за работу, без стоимости насосов почти одинаково. Во втором случае в трое меньше замен, а значит почти в трое меньше стоимость работ.

2. Вероятность отказа насоса не имеет линейной зависимости от ресурса. Вероятность отказа нового насоса выше, чем насоса с 50% ресурсом. 100% выработанный ресурс не говорит о том, что насос вышел из строя. Он работоспособен, но его пора менять, т.к. вероятность отказа после этого рубежа возрастает.

Теперь введем еще одну реалию: выходит один насос и далеко не самый изношенный. Как в этом случае автоматика отрегулирует перекос ресурсов в вашем случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 12.6.2007, 9:17
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(Взводатор @ 11.6.2007, 18:40) *
Анекдот:
"-Что привезти тебе, дочь моя младшенькая?
-Привези мне чудище страшное и лохматое для утех любовных...
-Да как ты можешь!!! Бесстыдница!
-Ладно, пойдем длинным путем... Привези мне, батюшка, цветочек аленький..."

Начинаем считать. Для облегчения все сведено в таблицу и прикреплено к сообщению. Еще для упрощения принято, что ресурс насоса 4 года и определяется износом - падением производительности.
Смотрим на первые три замены при текущем графике:
Замена насоса 3 - через 7 лет, остаток ресурса остальных - 5 лет
Замена насоса 2 - через 10.5 лет, остаток ресурса 5.5 лет
Замена насоса 1 - через 14 лет, остаток ресурса 6 лет

С новыми насосами суммарный ресурс - 14 лет + 4(новый 1) + 3.5(средний 2) + 2.5 (старый 3) = 24 года = 6*4 = ресурс 6 насосов. Все сходится.
За четырнадцать лет ресурс установки не упал ниже 5 лет. В дальнейшем он примерно равен 5.6-5.7 лет. Затраты на замены равномерно распределены по всему сроку эксплуатации с интервалом примерно в 4 года.

Смотрим на первые три замены при дискретном графике:
замена насосов 1, 2, 3 через 10,8 лет - 90% износа.
При этом ресурс установки падает до 1.2 года, а после 7 года он ниже 5 лет. Затраты на замены распределены по всему сроку эксплуатации более грубо - замена сразу трех насосов.

А теперь оцените надежность и скажите, у какой установки вероятность безотказной работы выше - с ресурсом в 5 лет, или 1.2 года?
Можете ли Вы себе позволить при дискретной замене выработать ресурс полностью?
А если к моменту подоспевшей замены у Клиента не будет денег и нужно будет немного подождать - насколько это будет рискованно для разных систем?
Что легче - найти деньги на один насос или на три?
А предположим, вода плоха для данных насосов и ресурс выработается на ней не за 4 года, а за 4*80%=3.2 года. Какая из систем более устойчиво это перенесет?

С уважением Взводатор.

ага, а еще можно один насос на складе держать .... wink.gif Серьезно !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 12.6.2007, 9:46
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Глубинники - частный случай. С ними не сталкивался, поэтому "огласите, пожалуйста, весь список" - стоимость насоса, стоимость его замены, необходимое для этого время, остается ли объект на это время без воды, остается ли объект без воды при замене одного насоса?

Зависимость интенсивности отказов от времени:


"Вероятность отказа нового насоса выше..." Это называется приработочными отказами и должны отсекаться еще на заводе путем прогона на время до первой вертикальной линии. Увы, далеко не все это делают или делают недостаточно продолжительно и/или под неполной нагрузкой.

Горизонтальная полочка все же имеет некоторый наклон вверх, а во второй точке излома интенсивность отказов просто резко возрастает, а не начинает расти. Поэтому разница в 5 и 1.2 года роль играет и чувствительную. Зачастую ресурс указывается так, чтобы захватить часть подъема - повышенный ресурс действует на покупателя завораживающе, а под конец эксплуатации отказы так естественны, что не вызывают особого недовольства smile.gif. И кто там будет выяснять, когда насос куплен - три или три с половиной года назад - "года три-четыре", "в 2002-2003", "да давненько уже" и т.п. И, кстати, данных по надежности, например, контакторов, не приводит ни один производитель. Количество циклов - да, под нагрузкой - да, а интенсивность отказов, ВБР - фигушки. Подозреваю, что и для насосов такая же картина.

Реакция автоматики на вышедший из строя насос однозначна - подача сигнала аварии и ввод в работу исправных насосов.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 13.6.2007, 16:02
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Взводатор @ 12.6.2007, 10:46) *
Зависимость интенсивности отказов от времени:


"Вероятность отказа нового насоса выше..." Это называется приработочными отказами и должны отсекаться еще на заводе путем прогона на время до первой вертикальной линии. Увы, далеко не все это делают или делают недостаточно продолжительно и/или под неполной нагрузкой.

Вы абсолютно правы. Только время приработки у многих изделий может быть весьма значительным, до нескольких сот часов и она не только притирочная. Просто брак вылазит в первые сотни часов эсплуатации. Такие прогоны будут не просто тормозить производство, но и просто съедят производителей по электроэнергии. Ну например производит завод всего 100 насосов в день. Если приработочный период взять за 250 часов, то десять суток насос должен проработать на заводе. Это говорит о том, что через 10 суток включенными круглосуточно будет 1000 насосов. А если это насосы по 11 кВт, то 11 000 кВт в час будет обходиться зарубежному производителю порядка 100 000 евро в сутки. Если это поделить на те же 100 насосов, то по 1 000 евро надо будет прибавить к его цене. К отечественному насосу надо будет прибавить порядка 250 000 рублей. Согласитесь, что не реальные цифры. Поэтому никто обкатку на заводе и не производит. И это нормально. Просто вероятность отказа все равно находится на приемлемом уровне. Я про эту зависимость вероятности отказа упомянул лишь потому, что опонент построил всю теорию на том, что вероятность отказа прямопропорциональна ресурсу. Вы же были более аргументированы, и разместили даже график этой зависимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 13.6.2007, 17:04
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(Kass @ 13.6.2007, 16:02) *
Вы абсолютно правы. Только время приработки у многих изделий может быть весьма значительным, до нескольких сот часов и она не только притирочная. Просто брак вылазит в первые сотни часов эсплуатации. Такие прогоны будут не просто тормозить производство, но и просто съедят производителей по электроэнергии. Ну например производит завод всего 100 насосов в день. Если приработочный период взять за 250 часов, то десять суток насос должен проработать на заводе. Это говорит о том, что через 10 суток включенными круглосуточно будет 1000 насосов. А если это насосы по 11 кВт, то 11 000 кВт в час будет обходиться зарубежному производителю порядка 100 000 евро в сутки. Если это поделить на те же 100 насосов, то по 1 000 евро надо будет прибавить к его цене. К отечественному насосу надо будет прибавить порядка 250 000 рублей. Согласитесь, что не реальные цифры. Поэтому никто обкатку на заводе и не производит. И это нормально. Просто вероятность отказа все равно находится на приемлемом уровне. Я про эту зависимость вероятности отказа упомянул лишь потому, что опонент построил всю теорию на том, что вероятность отказа прямопропорциональна ресурсу. Вы же были более аргументированы, и разместили даже график этой зависимости.

интересное дело получается, если один насос постоянно был в резерве (не притерся wink.gif ), и тут у основного авария, клиент его "вкл", а он "бзДЫНЬ и ПИПЕЦЦ" на** здох... вот умора буит... smile.gif
Касс прав стпопудово... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 13.6.2007, 17:49
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Смею Вас заверить, что такие прогоны на заводах существуют. А иначе приработочные отказы начисто похоронят бренд в глазах потребителей даже при налаженной службе поддержки.
Приработочные дефекты пытаются уменьшить разными способами - повышением точности изготовления, повышением качества материалов и поверхностей, поагрегатная прогонка и т.п. Тот же двигатель постуапет на сборку насоса уже прогнанным на своем заводе.
А затраты энергии можно существенно сократить, если использовать рекуперацию - тот же насос может подавать воду на турбину, которая будет вырабатывать электричество и подавать его опять же на испытуемый насос. Останется только компенсировать затраты на потери из внешнего источника: 1-общий КПД.
Для сокращения времени прогона насосы могут быть нагружены сверх нормы и для них могут быть созданы тяжелые условия (в разумных пределах) - это сместит участок приработки влево.

"время приработки у многих изделий может быть весьма значительным, до нескольких сот часов" - вот и прикиньте - будет ли производитель рисковать, съэкономив пару-тройку сотен часов, если срок службы будет измеряться десятками тысяч часов.

"интересное дело получается, если один насос постоянно был в резерве (не притерся ), и тут у основного авария, клиент его "вкл", а он "бзДЫНЬ и ПИПЕЦЦ" на** здох... вот умора буит... "
А вот потому у резервного и не должно быть нулевой наработки.


С уважением Взводатор.

Сообщение отредактировал Взводатор - 13.6.2007, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 13.6.2007, 18:56
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Взводатор @ 13.6.2007, 18:49) *
Смею Вас заверить, что такие прогоны на заводах существуют. А иначе приработочные отказы начисто похоронят бренд в глазах потребителей даже при налаженной службе поддержки.


Проводится не обкатка, а пробный пуск в ходе проверки ОТК. Период прикатки, когда вероятность отказа снижается может съесть треть ресурса. Поэтому никто это не делает и поученный вами новенький насос будет наращивать свою надежность еще долго.

Цитата(Взводатор @ 13.6.2007, 18:49) *
Для сокращения времени прогона насосы могут быть нагружены сверх нормы и для них могут быть созданы тяжелые условия (в разумных пределах) - это сместит участок приработки влево.


Ни в коем случае! Как раз наоборот обкатка должна проводится в облегченном режиме.

Цитата(Взводатор @ 13.6.2007, 18:49) *
"интересное дело получается, если один насос постоянно был в резерве (не притерся ), и тут у основного авария, клиент его "вкл", а он "бзДЫНЬ и ПИПЕЦЦ" на** здох... вот умора буит... "
А вот потому у резервного и не должно быть нулевой наработки.

Вот поэтому и делается непрерывная автоматическая смена насосов. Высокая вероятность при начале эксплуатации не говорит о том, что она настолько высока, что насос с высокой вероятностью накроется. Тогда насосы бы не доживали до своей старости. Просто из всех редких случаев выхода из строя насоса это происходит чаще в начале и конце ресурса. При всем при этом график совсем не обязательно будет иметь плоское дно. Он может иметь его и полукруглое, и параболу. Все зависит от технологии производства и условий эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 13.6.2007, 19:16
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Kass @ 12.6.2007, 0:27) *
... главные ошибки в расчетах:
2. Вероятность отказа насоса не имеет линейной зависимости от ресурса. Вероятность отказа нового насоса выше, чем насоса с 50% ресурсом. 100% выработанный ресурс не говорит о том, что насос вышел из строя. Он работоспособен, но его пора менять, т.к. вероятность отказа после этого рубежа возрастает.


Обновил немного знания по надежности и аргументированно отвечаю - вероятность выхода из строя насоса действительно не имеет линейной зависимости от выработки ресурса. Он нелинейна и возрастающа. Интенсивность отказов, график которой уже приводился, показывает, сколько единиц оборудования выйдет из строя за некоторый интервал времени. И действительно, на участке штатной эксплуатации она постоянна или близка к постоянной. Но вероятность отказа для конкретного насоса растет со временем. А в районе среднего срока службы (наработки на отказ) резко возрастает примерно до 0.6 и дальше стремится к 1. Крутизна роста зависит от дисперсии отказов - рассеивания их во времени. Чем качественнее производство, тем меньше дисперсия.

Что нам интересно - как производитель объявит срок службы - это будет время наработки на отказ, т.е. вероятность отказа 0.6 (пик плотности отказов - обычная практика), достижение вероятности в 0.8-0.9 (смещение вправо - сознательное завышение параметра) или 0.2-0.3 (смещение влево - это могут себе позволить бренды).

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 13.6.2007, 19:37
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Kass @ 13.6.2007, 18:56) *
Проводится не обкатка, а пробный пуск в ходе проверки ОТК. Период прикатки, когда вероятность отказа снижается может съесть треть ресурса.

Такое производство нужно останавливать и разгонять технологов и управленцев поганой метлой.

Цитата(Kass @ 13.6.2007, 18:56) *
Поэтому никто это не делает и поученный вами новенький насос будет наращивать свою надежность еще долго.

Надежность, т.е. вероятность безотказной работы может только снижаться, расходоваться.

По моим сведениям сейчас на моем бывшем телезаводе прогон существует. Сборка крупноузловая, блоки приходят уже готовыми и настроенными. Но все равно после сборки - пожалуйте на прогон. В советское время ВСЕ телевизоры "Фотон" проходили полуторасуточный прогон. Сутки после сборки/оживления и пол-суток выпускной. Напряжение при прогоне составляло 242В (220+10%), а кожухи на них надевались металлические без перфорации, чтобы температура внутри была повышенная. Техники прогона работали в три смены, в отличие от конвеера.
После первоначальной сборки и оживления, после первого прогона, после второго прогона и на выписке - 1минута виброконтроля. Параметры не скажу, но когда на вибростенд из хулиганских побуждений посадили барышню-ОТК, то она после этого вынуждена была уйти домой.
Не думаю, что буржуи будут относится к своей репутации, к своему бренду, более равнодушно, чем советский завод, которому важен был план в первую очередь.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 13.6.2007, 20:24
Сообщение #76





Guest Forum






Цитата(Взводатор @ 13.6.2007, 20:37) *
В советское время ВСЕ телевизоры "Фотон" проходили полуторасуточный прогон. Сутки после сборки/оживления и пол-суток выпускной. Напряжение при прогоне составляло 242В (220+10%), а кожухи на них надевались металлические без перфорации, чтобы температура внутри была повышенная. Техники прогона работали в три смены, в отличие от конвеера.


Подтверждаю. Мой бывший гл. инженер работал как-раз на Фотоне (Симферополь) начальником такой смены...

Вибростенд - вообще песня, тока я с ним сталкивался на заводе Электроизмеритель, где выпускаются (выпускались?) всем нам знакомые тестеры серии Ц... так вот измерительные головки - как самые уязвимые - проходили и процесс старения (в термо-камерах) и виброиспытания. Каким образом после этих нагрузок вообще могли работать и поставлятся в 120 стран мира - не понятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 13.6.2007, 21:05
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Игорь Борисов @ 13.6.2007, 20:24) *
Подтверждаю. Мой бывший гл. инженер работал как-раз на Фотоне (Симферополь) начальником такой смены...


А когда и на каком модуле? Я был сначала на 1 модуле, а после запуска УСЦТ - на 6 с перерывами на институт с 1985 по 1992.

Цитата(Игорь Борисов @ 13.6.2007, 20:24) *
измерительные головки - как самые уязвимые - проходили и процесс старения (в термо-камерах) и виброиспытания. Каким образом после этих нагрузок вообще могли работать и поставлятся в 120 стран мира - не понятно...

Потому и работали.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 13.6.2007, 22:14
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Взводатор @ 13.6.2007, 20:37) *
В советское время ВСЕ телевизоры "Фотон" проходили полуторасуточный прогон. Сутки после сборки/оживления и пол-суток выпускной. Напряжение при прогоне составляло 242В (220+10%), а кожухи на них надевались металлические без перфорации, чтобы температура внутри была повышенная. Техники прогона работали в три смены, в отличие от конвеера.

А вы считаете, что ресурс телевизора был 5 суток? Если принять ресурс хотя бы в 10 лет, то прогон должен был быть уж не менее года. Так вот в 1980-м году перед олимпиадой мои родители купили фотон, насколько помню 714-й. В первый год работы он ломался раза четыре, ремонт был гарантийный. На второй год ломался пару раз не серьезно, чинил сосед, разбирающийся в телевизорах. Потом сколько то лет работал почти без проблем, только периодически тот же сосед приходил с генератором сетчатого поля и сводил лучи. Потом аж в 90-х горел резистор в развертке и что то там плыло еще в развертке. Рамонтировать не стали а купили новый. Вот вам и прогон.

Теперь давайте поподробней разберемся, чем обусловлена начальная кривая. Вероятность брака довольно низка, но она не нулевая. Брак таки случается. Где то вал выточили, а в метале была раковина, или раковина при литье образовалась. Примесь какая то была в металле в этом месте. Лак был поврежден на проводе обмотки, пайка провода как то не очень получилась качественная, и куча других причин. Как вы думаете, каков ресурс будет у такого насоса? Согласитесь, что в большинстве случаев в несколько раз меньше. Значит все насосы, имеющие какие то дефекты выйдут из строя в первой трети своего нормального ресурса. Вот как раз этим и обусловлена та первая часть кривой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 14.6.2007, 1:35
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Про телевизоры....
На конвеерах Samsung в Англии телевизор после сборки, первого включения и настройки тюнера на КИТУ проходит прогон в течение не менее 1 часа. На конвеере есть специальная зона с замедленным движением паллет и напряжением на роликах 245 В. Телевизор при этом показывает белое поле, задняя крышка снята. После этого настройка, тест на изоляцию, потом сброс настроек программ и меню, вибростенд 10 сек, контроль инструментальный и внешнего вида. Потом упаковка и в магазин. Забракованные снимаются на ремонтный конвеер. Ремонтники устраняют неисправности и возвращают телевизор на позицию первого включения. Выборочно 10 из 1000 контролируются дополнительно. Один из 5000 или при начале новой модели проходит дроп-тест (сбрасывают на специальном столе с контролируемым ускорением с высоты 1,5м). Если контроль не проходит хотя-бы один - бракуется партия. В конце каждого дня совещание с участием менеджеров по сборке, менеджера по контролю качества и обслуги конвеера. Обсуждаются выявленные проблемы качества сборки, если они есть. Все результаты контроля качества заносятся в специальные протоколы. Брак бывает, иногда бывает его много. (2139 модель - процентов 30 видел) Как правило по кинескопам. Так что как видите ничего сверхъестественного. Только вот они к счастью не познали что такое армянские алюминиевые конденсаторы К50-6, потому и не гоняют сутками.
Мы там проходили обучение перед сертификацией нашего производства. Я механиком конвеера трудился некоторое время (Великий Новгород, завод Спектр)
PS Срок службы Samsung 7 лет, далее производитель за него никакой ответственности не несёт - пусть он хоть горит хоть взрывается после этого.

Сообщение отредактировал Макс - 14.6.2007, 1:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 14.6.2007, 10:11
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Слушайте Взводатор, вы тоже "крымский" ? Игорь тут, я на... "таврический" smile.gif smile.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 14.6.2007, 11:11
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Да я и сам родился и вырос в Крыму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 14.6.2007, 11:39
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



флейм конечно, но приятно, что тут такая "таврическая" группировка собралась wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.6.2007, 14:10
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Игорь Борисов @ 11.6.2007, 13:26) *
В контроллере можно счетчиком считать моточасы... и в соответствии с наработкой - менять назначение насосов.

Кстати - равномерная нароботка - не очень хороший вариант, так как в этом случае ВСЕ насосы приходят к возможности выхода из строя практически одновременно.



Вот уж стечение обстоятельств. На КНС два насоса, работают с чередованием по включению. На одном насосе отказался работать клапан взмульчивания ( т.е включается взмульчивание, а насос в режим перекачки не переходит как положено через несколько секунд). Заменили насос, отправили в сервис. Через пару часов второй насос показал аварию "ВОДА В СТАТОРЕ". Теперь навый насос пашет за двоих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.6.2007, 15:28
Сообщение #84





Guest Forum






Цитата(HasBolla @ 14.6.2007, 15:10) *
Через пару часов второй насос показал аварию "ВОДА В СТАТОРЕ". Теперь навый насос пашет за двоих.


А что, она туда одномоментно попала? Или датчик такой, что уже сразу критическое содержание воды показывает... Должон же с предупреждений начинать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 14.6.2007, 16:41
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Можете привести пример насосов и устройств защиты которые сначала дают предупредительную сигнализацию о попадании воды? (профессиональный интерес)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.6.2007, 17:17
Сообщение #86





Guest Forum






Цитата(AlexG @ 14.6.2007, 17:41) *
Можете привести пример насосов и устройств защиты которые сначала дают предупредительную сигнализацию о попадании воды? (профессиональный интерес)


У Грюнда... все канализационные серии S (E, EG) позволяющие воткнуть в себя датчик WIO, через прибор IO 111 показывают %% содержание воды в маслянной камере. Датчик аналоговый, и показания разбиты на 5%, 10%.... 50%

вот тут подробнее
Прикрепленный файл  RU_WIO_1proof.pdf ( 250,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149

Прикрепленный файл  RU_IO111_ru.ru_corrections_1proof.pdf ( 420,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 14.6.2007, 20:01
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(HasBolla @ 14.6.2007, 15:10) *
Вот уж стечение обстоятельств.

Скорее всего именно стечение обстоятельств. Насосы то не выработали ресурс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.6.2007, 20:48
Сообщение #88





Guest Forum






Цитата(Kass @ 14.6.2007, 21:01) *
Скорее всего именно стечение обстоятельств. Насосы то не выработали ресурс?


Очень часто стечение обстоятельств может круто развернуть чью-то жизнь. Реальный случай из моей практики. Рублевка. Дом олигарха. Прием. Толпа леди в вечерних туалетах и менов во фраках... Прием официальный. К управляющему подбегает один из официантов и говорит что на площадке появился слабый запах дерьмеца. Управляющий быстро оббегает парочку-тройку КНС и обнаруживает что одна из станций MD переполненна, но ничего не качает. Он ее на ручной пуск - заработала, все откачала и остановилась. Управляющий не уходит... следит за станцией... приемная емкость наполняется, но пуска нет... пускаешь вручную - откачивает и сама останавливается. На следущий день вызвали нас. Было обнаруженно что сдох компрессор, держащий избыточное давление в емкости. Ниче, говорим, компрессор заменим и будет вам счастье... А, интересуется управляющий, можно продублировать как нибудь эту автоматику? Можно, отвечаем... А можно 2 дубляжа? И это можно. Делайте с двойным дублированием, мне свое место терять совсем не хочется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 15.6.2007, 8:54
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Kass @ 14.6.2007, 21:01) *
Насосы то не выработали ресурс?

На счет ресурса утверждать небуду, непомню скока они должны наработать. Но простояли они там почти четыре года. Ктож выдержит такую дермовую жисть biggrin.gif , может им надоело, захотелось на свежий воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 15.6.2007, 9:16
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Макс @ 14.6.2007, 1:35) *
Про телевизоры....
На конвеерах Samsung в Англии телевизор после сборки, первого включения и настройки тюнера на КИТУ проходит прогон в течение не менее 1 часа. ... напряжением на роликах 245 В. ... Забракованные снимаются на ремонтный конвеер. Ремонтники устраняют неисправности и возвращают телевизор на позицию первого включения. Выборочно 10 из 1000 контролируются дополнительно. Один из 5000 или при начале новой модели проходит дроп-тест (сбрасывают на специальном столе с контролируемым ускорением с высоты 1,5м). Если контроль не проходит хотя-бы один - бракуется партия....
Только вот они к счастью не познали что такое армянские алюминиевые конденсаторы К50-6, потому и не гоняют сутками.

Абсолютно верно.

Я уже говорил - путь к снижению приработочных отказов - повышение качества исходных деталей. Те же электролиты, резисторы, микросхемы проходят прогон и контроль при своем выпуске, а перед монтажом могут проходить еще и входной контроль. Блоки после сборки тоже проходят и прогон и приемку. Именно это и позволяет сократить прогон готового изделия и отказаться от 100%-го контроля.

"Фотон-714" я уже не застал, мы делали 716, 736 и новые. Но, по отзывам коллег, именно большой процент брака и был причиной перехода на 100% виброконтроль и ужесточение требований ОТК. Хотя бывали моменты, особенно в конце года, когда ОТК становился мягким и пушистым. smile.gif
Поначалу такое решение вызвало просто шок у бригад. Но когда я работал, то это уже было для нас в порядке вещей. А как это было я могу представить по реакции делегации из Львова.

Да, действительно "таврическая группировка" просматривается smile.gif. Привет всем бывшим, настоящим и будущим крымчанам!

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных