СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Поля подземной фильтрации6.189. Поля подземной фильтрации следует при¬менять в песчаных и супесчаных грунтах, при распо¬ложении оросительных труб выше уровня грунто¬вых вод не менее чем на 1 м и заглублении их не бо¬лее 1,8 м и не менее 0,5 м от поверхности земли. Оросительные трубы рекомендуется укладывать на слой подсыпки толщиной 20—50 см из гравия, мел¬кого хорошо спекшегося котельного шлака, щебня или крупнозернистого песка.
Перед полями подземной фильтрации надлежит предусматривать установку септиков.
6.190. Общая длина оросительных труб определя¬ется по нагрузке в соответствии с табл. 49. Длину отдельных оросителей следует принимать не более 20 м.
Таблица 49
Грунты Среднегодовая температура воздуха, °С Нагрузка, л/сут на 1 м оросительных труб полей подземной фильтрации, в зависимости от глубины наивысшего уровня грунтовых вод от лотка, м
Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков до 500 мм.
2. Нагрузку необходимо уменьшать, для районов со среднегодовым количеством осадков 500—600 мм — на 10—20 %, свыше 600 мм — на 20—30 %; для I климатического района и IIIА климатического подрайона — на 15 %. При этом больший процент снижения надлежит принимать при супесчаных грунтах, меньший — при песчаных.
3. При наличии крупнозернистой подсыпки толщиной 20—50 см нагрузку следует принимать с коэффициентом 1,2—1,5.
4. При удельном водоотведении свыше 150 л/сут на од¬ного жителя или для объектов сезонного действия нормы нагрузок следует увеличивать на 20 %.
6.191. Для притока воздуха следует предусматри¬вать на концах оросительных труб стояки диамет¬ром 100 мм, возвышающиеся на 0,5 м над уровнем земли.
Песчано-гравийные фильтры
и фильтрующие траншеи6.192. Песчано-гравийные фильтры и фильтрую¬щие траншеи при количестве сточных вод не более 15 м3/сут следует проектировать в водонепроницае¬мых и слабофильтрующих грунтах при наивысшем уровне грунтовых вод на 1 м ниже лотка отводящей дрены.
Перед сооружениями необходимо предусматри¬вать установку септиков.
Очищенную воду следует или собирать в накопи¬тели (с целью использования ее на орошение), или сбрасывать в водные объекты с соблюдением „Пра¬вил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" и „Правил санитарной охраны при¬брежных вод морей".
Расчетную длину фильтрующих траншей следует принимать в зависимости от расхода сточных вод и нагрузки на оросительные трубы, но не более 30 м, ширину траншеи понизу — не менее 0,5 м.
6.193. Песчано-гравийные фильтры надлежит про¬ектировать в одну или две ступени. В качестве за¬грузочного материала одноступенчатых фильтров следует принимать крупно- и среднезернистый песок и другие материалы.
Загрузочным материалом в первой ступени двух¬ступенчатого фильтра могут быть гравий, щебень, котельный шлак и другие материалы крупностью, принимаемой согласно п. 6.122, во второй ступени — аналогично одноступенчатому фильтру.
В фильтрующих траншеях в качестве загрузочно¬го материала следует принимать крупно- и среднезернистый песок и другие материалы.
6.194. Нагрузку из оросительные трубы песчано гравийных фильтров и фильтрующих траншей, а также толщину слон загрузки следует принимать по табл. 50.
Таблица 50
Сооружение Высота слоя загрузки, м Нагрузка на оросительные трубы, л/(мсут)
Примечания: 1. Меньшие нагрузки соответствуют меньшей высоте.
2. Нагрузки указаны для районов со среднегодовой тем¬пературой воздуха от 3 до 6 °С.
3. Для районов со среднегодовой температурой воздуха выше 6 °С нагрузку следует увеличивать на 20—30 %, ниже 3 °С — уменьшать на 20—30 %.
4. При удельном водоотведении свыше 150 л/(челсут) нагрузку следует увеличивать на 20—30 %.
Фильтрующие колодцы6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраи¬вать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут. Основа¬ние колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.
Примечания: 1. При использовании подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения возможность устройства фильтрующих колодцев решается в зависимости от гидрогеологических условий и по согласованию с органа¬ми Министерства геологии и санитарно-эпидемиологической службой.
6.196. Фильтрующие колодцы следует проектиро¬вать из железобетонных колец, кирпича усиленного обжига или бутового камня. Размеры а плане должны быть не более 2х2 м, глубина — 2,5 м.
Ниже подводящей трубы следует предусматри¬вать:
донный фильтр высотой до 1 м из гравия, щебня, спекшегося шлака и других материалов — внутри колодца;
обсыпку из тех же материалов — у наружных сте¬нок колодца;
отверстия для выпуска профильтровавшейся во¬ды — в стенках колодца.
В покрытии колодца надлежит предусматривать люк диаметром 700 мм и вентиляционную трубу ди¬аметром 100 мм.
6.197. Расчетную фильтрующую поверхность ко¬лодца надлежит определять как сумму площадей дна и поверхности стенки колодца на высоту фильтра. Нагрузка на 1 м2 фильтрующей поверхности должна приниматься 80 л/сут в песчаных грунтах и 40 л/сут в супесчаных.
Нагрузку следует увеличивать: на 10—20 % — при устройстве фильтрующих колодцев в средне- и крупнозернистых песках или при расстоянии между основанием колодца и уровнем грунтовых вод свы¬ше 2 м; на 20 % — при удельном водоотведении свыше 150 л/(челсут) и среднезимней температуре сточ¬ных вод выше 10 °С.
Для объектов сезонного действия нагрузка может быть увеличена на 20 %.
К сожалению, таблички разбежались, читать неудобно. Полный текст можно найти здесь:
http://www.elima.ru/docs/?div=2