Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> реализация подпора воздуха
Гость_kite_*
сообщение 31.5.2007, 6:46
Сообщение #1





Guest Forum






есть 5 этажный центр..пожарные потребовали сделать в тамбур 1-го этажа
подбор воздуха..а вот как его технически осуществить?
Неужели брать воздух за стенкой (там офисы) и подавать прям через отверстие в тамбур? huh.gif
С Уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 31.5.2007, 7:25
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



из офисов не стоит брать воздух на подпор - это черевато непредсказуемыми последствиями при пожаре (нарушение воздушного баланса с задымлением офисов, например), берите с улицы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 31.5.2007, 21:04
Сообщение #3


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



СНиП 41-01-2003
8.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
а) в лифтовые шахты (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре) в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
б) в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»;
в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
г) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа НЗ;
д) в тамбур-шлюзы перед лифтами (в том числе в два последовательно расположенных) в подвальных и цокольных этажах;
е) в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа, из подвального (или цокольного) этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания;
ж) в тамбур-шлюзы на входах в атриум и пассажей с уровней подвальных этажей и в нижние части атриумов и пассажей по 8.2 е).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kite_*
сообщение 1.6.2007, 4:04
Сообщение #4





Guest Forum






Канешна видимо не так выразился, понятно что забор с улицы..и снипы читал..меня интересует вопрос технического выполнения..можно ли осуществить забор с улицы по воздуховоду прилегающему к лестничной клетки со стороны офиса и подать прямо в тамбур шлюз? естественно покрыть воздуховод огнезащитным составом,сблокировать и ДУ и пр..Дело в том, что в предписании четко сказанно
подпор в табур шлюз 1-го этажа.. а не лестничной клетки или есчо чего нить)))))
С Уважением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 2.7.2007, 13:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Цитата
можно ли осуществить забор с улицы по воздуховоду прилегающему к лестничной клетки со стороны офиса и подать прямо в тамбур шлюз? естественно покрыть воздуховод огнезащитным составом,сблокировать и ДУ и пр


Если более подходящего способа забора воздуха не предвидится, то покрывайте транзит огнезащитным составом. Только проблема остается по размещению вентилятора для подпора воздуха - согласно СНиП 41-01-2003: пункт 8.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б), с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц;
Общался с пожарным, он подсказаал: "степень огнестойкости стен венткамеры для подпора воздуха - EI45, дверь - противопожарная E30".

Сообщение отредактировал mik29 - 4.7.2007, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных