Сброс дренажной воды |
|
|
|
4.6.2007, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
Вопрос-можно ли воду из дренажной системы вокруг здания сбрасывать в хоз.бытовую городскую канализацию. В РУКОВОДСТВе по проектированию дренажей зданий и сооружений (УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ указанием Москомархитектуры от 20.11.2000 N 48) написано- "Выпуск воды из дренажей производят в водостоки, водоемы и овраги". И во всем разделе нет фразы о запрещении сброса в хоз.бытовую канализацию. В каком документе четко это обозначено?
|
|
|
|
|
4.6.2007, 10:59
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Нам не разрешает водоканал лишний расход на очистные. Дренаж всегда ж на землю сливается.
|
|
|
|
|
4.6.2007, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
оврагов рядом нет, ливневки тоже.ГИП хочет в хоз.бытовую "слить" втихушку (дренаж хотят на перспективу, то есть возможно, что он вообще бездействовать будет).
|
|
|
|
|
4.6.2007, 11:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В каком документе? Да не берёт дренажи к себе МВК. И правильно делает. В систему МВС (водостоки) и присоединяйтесь, если они есть, конечно. Если нет - пусть ГИП проснётся, и добудет ТУ на сброс на рельеф (овраг) или водоём.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 6:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
новая проблема-данных по расходу вод нет, нужно посчитать самой приток грунтовых вод к дренажу, а я не сталкивалась с такими расчетами. Помогите! в какой литературе можно найти методику? может там всего одна формула, так напишите ее, пожалуйста, кто знает.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 6:28
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Есть СНиП и пособие по дренажу. Никто на форуме не знает как это делать. Сам разбирался в этих СНиПах -даже с бутылкой не понял нифига.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 8:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 5.6.2007, 6:28)  Никто на форуме не знает как это делать. Ну, не горячитесь так, уважаемый.  Исходники нужны для этих расчётов, а заки тупые экономят, не заказывают изыскания. Без них не посчитаешь. Хоть с пособием, хоть без. Если зак вменяемый, а дренаж всё же нужен - заказывайте изыскания.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 10:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 5.6.2007, 11:29)  Ну, не горячитесь так, уважаемый.  Андрей, я так сказал, потому, что я такую тему создавал. Там до сих пор нет ни одного ответа.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 10:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не помню, пропустил наверное. Эти вещи - не ВКшные. На серьёзных объектах такие расчёты делают конструктора и гидрогеологи. Скорее ГС, чем ВК. А на несерьёзных - лепят, как сопутствующий для теплотрасс, благо альбомы есть...
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 5.6.2007, 13:54)  благо альбомы есть...  Ага. Альбом - это вообще тема. Там все разжевано. Видел на старой работе, что-то даже не отснял. Практически любой дренаж сделать можно по альбому. Надо искать альбомчик.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
у нас СНиПов то нет в компании, сама раздобываю на бумажках, а вы -альбомы! мне конструктор главный чет про коэффициент фильтрации талдычил, мол, "как это ты не знаешь, как считать?!!! все ВКшники с дренажа начинают работать, это же элементарно!!! (Ватсон-хочется сказать) Любой учебник по ВК возьми и посчитай!" Хотела его порвать как грелку, да вот почтенный возраст его пожалела... буду искать консультанта...
Номерок албомчика бы ишшшо!
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
С альбомчиками в электронном виде напряг, а СНиПы же все есть, какие проблемы? Дурак и неуч этот Ваш почтенный старец, прости господи...  Мож у ОВшников есть альбом дренажей теплотрассы? Спросите
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
одно хочется сказать - Катя ,вы встряли одним коэ-ом фильтрации грунта не обойтись. Должно быть подробное гидрогеологическое заключение. Так к-ов и уровней немерянно надо знать. СНиПы поройте тут на форуме. Еще определитесь с типом дренажа. Расчет расходов дренажных я считал по снипу. А вот раскладку сетей в альбомчике бы глянуть.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 11:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дык какая там раскладка? Параллельно теплотрассе, чуть ниже её подошвы и чуть в стороне.
|
|
|
|
|
5.6.2007, 14:12
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736

|
если говорить про теплотрассы,то в типовке еще и диаметр дренажной трубы указан-150мм
|
|
|
|
|
6.6.2007, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4305

|
"одно хочется сказать - Катя ,вы встряли" ну спасибочки на добром словечке!!! прорвемся!
|
|
|
|
|
6.6.2007, 12:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Люблю оптимистов
|
|
|
|
|
7.6.2007, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120

|
Подскажите пожалуйста, как расчитать дренаж автостоянки (талые воды от автомобилей)
|
|
|
|
|
7.6.2007, 13:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
по СНиПу наружные сети и сооружения и по СНиПу внутренний водопровод
|
|
|
|
|
7.6.2007, 14:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Талые воды от автомобилей и дренаж автостоянки - две большие разницы Михаил, а какими пунктами указанных Вами документов пользоваться?
|
|
|
|
|
7.6.2007, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120

|
Мне нужно рассчитать расход этих талых вод. в указаных СНиПах не нашел методики. Расход нужен для подбора очистных сооружений и водного баланса.
|
|
|
|
|
7.6.2007, 14:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да нет там никакого расхода. Просто в баланс впихните как то. Ну, по литру-два на машину. Нету норм для расчёта.
|
|
|
|
|
7.6.2007, 14:12
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 7.6.2007, 17:01)  Михаил, а какими пунктами указанных Вами документов пользоваться? Этими...по расчету ливневки. Во внутреннем снипе глава водостоков. Либо (и) в наружнем снипе расчет ливневки. Декабрь же не уточнил что надо талые воды или дренаж. Хотя слово дренаж имеет даже больше 2 значений.
Сообщение отредактировал Михаил I - 7.6.2007, 14:13
|
|
|
|
|
7.6.2007, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120

|
спасибо. а то я замучался искать уже
|
|
|
|
|
  |