Добрый день. В проекте для воздуховодов и ВРУ предусмотрено 188 мм, дальше идут балки, расстояние между которыми 450 мм. Воздуховоды по расчету 600*150. Посоветуйте, пожалуйста ВРУ. Объем воздуха 3500 м3/1, протяженность магистрали 13 м. Не знаю, что поставить, чтоб и не шумно и не видно. wub.gif Если встраивать решетки прямо в воздуховод, то чтобы сбалансировать систему сколько ж это регуляторов ставит придется.
Может посоветуете что-то? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 4.6.2007, 15:40
Сообщение #2





Guest Forum






Не совсем понятно где 188 мм. В высоту? и где 450 мм и как балки лежат? И в чем вообще проблема, решетки по скорости в живом сечении не подобрать по каталогу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 4.6.2007, 15:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



В плане 450 мм между балками и 188 мм в высоту.
Проблема в том, что подобрать решетки я могу по каталогу, но встраивать решетки в воздуховод еще не приходилось и я боюсь, что отбалансировать сеть будет нельзя нормально, может подскажите что нужно еще ставить в воздуховоды для корректной работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 4.6.2007, 16:01
Сообщение #4





Guest Forum






Ставьте решетки с регулятором расхода и не больше 5-ти по длине. АМР400х550 например. Правда они под заказ пойдут. Смотря какая вам скорость нужна.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 4.6.2007, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 4.6.2007, 16:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Спасибо вам. rolleyes.gif А не больше 5-ти - это по длине магистрали имеется в виду?Скорость нужна не больше 2м/с в сечении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taras
сообщение 4.6.2007, 16:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



не боьше 5-ти на одной ветке, а то регулировать сложно будет

Сообщение отредактировал Taras - 4.6.2007, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 4.6.2007, 16:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Спасибо всем большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 4.6.2007, 16:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



а может кто сталкивался, считаю все это дело Magicade - не балансирует сеть и клапаны регулировочные не помогают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.6.2007, 3:13
Сообщение #9


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Такую систему нельзя качественно отрегулировать - кроме того, даже если внутренними перегородками добиться допустимых отклонений по решёткам (20% при размещении в одном помещении), то направление струй всё равно будет наклонным. Подробнее см. основы аэродинамики вентиляции.

Если вам нужно качество воздухораспределения, то надо применять другую схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 5.6.2007, 9:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



В MagiCADe сталкивались с такой проблемой, и действительно, при числе решеток до 5-ти (на одной ветке) он их "балансирует". Вообще старайтесь применять схему разводки воздуховодов типа "паук", а не "червяк" как уже было сказано (от alem).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 14.6.2007, 11:04
Сообщение #11


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



А 10,8 м/с радует
шуметь точняком не будет. особенно сторона 600 мм...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 14.6.2007, 11:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Спасибо за вашу внимательность. Я до этого уже все переделала. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных