> Расчет кол-ва тепля для нагрева воды на ГВС
Гость_k_s_*
сообщение 5.6.2007, 9:31
Сообщение #1





Guest Forum






Привет всем!Подскажите пожалуйста,как правильно подсчитать кол-во тепла,необходимого для подогрева воды на ГВС коттеджа или где это можно почитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 5.6.2007, 9:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



не знаю как сюда формулу вставить, поэтому могу только сказать, что в справочнике Староверова все подробно расписано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2007, 10:09
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Тут есть программы - ищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_k_s_*
сообщение 5.6.2007, 10:23
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2007, 7:09) *
Тут есть программы - ищите.

если не трудно,дайте ссылочку,которая получше,без глюков и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 5.6.2007, 12:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



вы у ОВшников спросите, вам нужно из л/с получить ккал..
ГВС - 60градусов, я всегда у ОВшников спрашиваю, запоменать формулу лень.. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_k_s_*
сообщение 5.6.2007, 21:34
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(sonsumerek @ 5.6.2007, 6:42) *
не знаю как сюда формулу вставить, поэтому могу только сказать, что в справочнике Староверова все подробно расписано

а как расчитать мощность водонагревателя и т.п.?В справочнике не все понятно,да и там вроде для централизованного водоснабжения...хотя... может я не все понимаю.Подскажите,может какое-нибудь методическое пособие есть или что-нибудь в этом роде. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 5.6.2007, 21:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Это не к нам, это к ИТПшникам-кательщикам...
это соседняя ОВшная ветка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pomor
сообщение 28.9.2007, 12:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594



Тупой расчет.

1 ккал = 1 л. х 1 град. х 1 час.

860 ккал = 1 кВт

Водонагреватель 200 литров нагреть за два часа на 60 град.
200х60:2:860= 7 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.9.2007, 12:13
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Вт=q*4.2*разница температур
q - л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pomor
сообщение 28.9.2007, 12:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594



В коттедже стоит допустим 5 смесителей.
Расход кухонного смесителя - 0,1 л/с, душевой - 0,25 л\с, тогда 4х0,1 =0,25 =0,65 л\с.
Если одновременно используются, и Гор.вода это 50%от общ.расхода, тогда разовый макс.расход ГВС - 0,325 л/с.
0,325 л\с х 3600 сек(час) = 1170 л/час
1170 л х 60 град = 70200 ккал/час
70200 : 860 = 82 кВт мощность проточного нагревателя

Другой вариант.
этот же расход на 15 мин.
тогда надо 1170 л. х 0,4 ч(15 мин) = 300 литров.(горячей воды)
300 л. х 60 град : 5 часов(время нагрева) : 860 ккал = 4 кВт (мощность ТЭНа в накопит.водонагревателе) spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pomor
сообщение 28.9.2007, 12:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594



http://www.hydroservice.ru/consult/raschet.php?page=2

И вообще , подбор емкостных водонагревателей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 7:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных