|
  |
Расположение Эл.щитов, щиты в подвале |
|
|
Гость_Павел К._*
|
6.6.2007, 13:51
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста в какой тех. документации (желательно пункт раздела) оговаривается возможность размещения эл. щитов в подвальном помещении!!! Первый раз столкнулся и вот затык!!!
|
|
|
|
|
6.6.2007, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
А в чем проблемы?
|
|
|
|
Гость_Павел К._*
|
6.6.2007, 14:15
|
Guest Forum

|
Нужно знать точно, опираясь на нормы можно или нет! В принципе пока только в этом!
|
|
|
|
|
6.6.2007, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Может ошибаюсь, конечно, но в новом Российском ПУЭ прямого запрета не нашел: "7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м." Там же: "4.1.20. ... В помещениях пыльных, сырых, особо сырых и на открытом воздухе следует устанавливать распределительные устройства, надежно защищенные от отрицательного воздействия окружающей среды." Лучше всего внимательно прочитайте всю Гл.7, т.к. там рассматриваются различные по назначению здания и различные по функциональному назначению эл. щитки (ВРУ, ГРЩ и т.д.) Возможно существуют и другие нормативные документы. Если просто по логике, то почему бы и не поставить в подвале (соблюдая требования п.4.1.20), если это эл. щиток управления какого-либо оборудования, расположенного тамже.
|
|
|
|
Гость_Павел К._*
|
6.6.2007, 15:49
|
Guest Forum

|
Вот вся проблема в том что через комнату от щитов узел ХВП и водопроводные трубы!!! + щит управляет оборудованием, стоящим этажом выше! В принципе я не сторонник такого расположения щитов!!! Скорей всего необходимо ставить датчик на затопление.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
6.6.2007, 16:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Павел К. @ 6.6.2007, 18:49)  Вот вся проблема в том что через комнату от щитов узел ХВП и водопроводные трубы!!! + щит управляет оборудованием, стоящим этажом выше! В принципе я не сторонник такого расположения щитов!!! Скорей всего необходимо ставить датчик на затопление. Датчик можно поставить как доп. страховку. Его "необходимость" в данном случае ничем не регламентируется. В ПУЭ на первых страницах есть классификация помещений по влажности там, пыльности. Вот из этого и исходите. Я бы взял степень щита IP54 и повешал щит повыше. И не парился бы по пустякам.
|
|
|
|
|
6.6.2007, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361

|
Коллеги, мне кажется что в сырых подвальных помещениях есть нормы по напряжениям питающим оборудования.
|
|
|
|
|
6.6.2007, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(cerega @ 6.6.2007, 17:34)  Коллеги, мне кажется что в сырых подвальных помещениях есть нормы по напряжениям питающим оборудования. По-моему, это относится к светильникам и ручному электроинструменту. Ув. Павел К. Мне кажется в Вашем случае надо упирать не на запрет размещения эл.щитов в подвале, а на необходимость размещения щитка рядом с оборудованием. А то получается: баня - через дорогу раздевалка
|
|
|
|
Гость_Павел К._*
|
7.6.2007, 9:35
|
Guest Forum

|
Я с Вами вполне согласен!!! Но рядом с оборудованием необходимого места под щиты нет !!!:C
|
|
|
|
|
7.6.2007, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Ув. Павел, к сожалению толкового ответа со ссылками я Вам дать не смогу. На уровне рассуждений: действительно нет места или не дают? Если действительно нет, то может разнести шкафы? Силовую часть в подвал, а управление и индикацию к оборудованию. Ну а если не дают, то остается только рыться в нормативке, чтобы обосновать.
|
|
|
|
|
7.6.2007, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Что у вас за подвал, там есть газ, вода, пар, сырость на стенах ? Еще из ПУЭ п.4.1.20 В помещения пыльных, сырых, особо сырых следует устанавливать распределительные устройства, надежно защищенные от отрицательного воздействия окр. среды.
Посмотрите, что вам подходит из шкафов по IP
Ну и вообще посмотрите ПУЭ. Что у вас за подвал, там есть газ, вода, пар, сырость на стенах ?
Сообщение отредактировал HasBolla - 7.6.2007, 13:06
|
|
|
|
Гость_Павел К._*
|
7.6.2007, 13:34
|
Guest Forum

|
Да спасибо за консультации, приятно что люди помогают в затруднениях!!! Насчет места, его действительно нет даже для щита управления (если бы было место то проблема не стояла)! Заказчику сделал сноску на ПУЭ по поводу требования к помещению и попросил согласования места установки у Энергонадзора!!! Ну вот пока таким образом поступил!
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
7.6.2007, 19:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Павел К. @ 7.6.2007, 16:34)  Заказчику сделал сноску на ПУЭ по поводу требования к помещению и попросил согласования места установки у Энергонадзора!!! Я бы на его месте (заказчика) Вас послал... К энергонадзору...
|
|
|
|
|
8.6.2007, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Вы уж напишите и чем сердце (заказчика/надзора) успокоилось
|
|
|
|
Гость_Павел К._*
|
8.6.2007, 10:00
|
Guest Forum

|
Место установки щитов указал заказчик! Так что извольте, согласовывает сам!!!
|
|
|
|
Гость_Nikol_*
|
15.8.2007, 21:35
|
Guest Forum

|
у нас в подвале насосы пожарного водоснабжения, насосы арт. скважин и дренажные насосы. силовые щитки стоят в этом же помещениии. освещение на напряжение 220в, розетки - 36в. проект гос. института
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|