Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расположение Эл.щитов, щиты в подвале
Гость_Павел К._*
сообщение 6.6.2007, 13:51
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста в какой тех. документации (желательно пункт раздела) оговаривается возможность размещения эл. щитов в подвальном помещении!!! Первый раз столкнулся и вот затык!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 6.6.2007, 13:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



А в чем проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел К._*
сообщение 6.6.2007, 14:15
Сообщение #3





Guest Forum






Нужно знать точно, опираясь на нормы можно или нет! В принципе пока только в этом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 6.6.2007, 15:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Может ошибаюсь, конечно, но в новом Российском ПУЭ прямого запрета не нашел:
"7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м."
Там же:
"4.1.20. ...
В помещениях пыльных, сырых, особо сырых и на открытом воздухе следует устанавливать распределительные устройства, надежно защищенные от отрицательного воздействия окружающей среды."
Лучше всего внимательно прочитайте всю Гл.7, т.к. там рассматриваются различные по назначению здания и различные по функциональному назначению эл. щитки (ВРУ, ГРЩ и т.д.)
Возможно существуют и другие нормативные документы.
Если просто по логике, то почему бы и не поставить в подвале (соблюдая требования п.4.1.20), если это эл. щиток управления какого-либо оборудования, расположенного тамже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел К._*
сообщение 6.6.2007, 15:49
Сообщение #5





Guest Forum






Вот вся проблема в том что через комнату от щитов узел ХВП и водопроводные трубы!!! + щит управляет оборудованием, стоящим этажом выше! В принципе я не сторонник такого расположения щитов!!! Скорей всего необходимо ставить датчик на затопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 6.6.2007, 16:45
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Павел К. @ 6.6.2007, 18:49) *
Вот вся проблема в том что через комнату от щитов узел ХВП и водопроводные трубы!!! + щит управляет оборудованием, стоящим этажом выше! В принципе я не сторонник такого расположения щитов!!! Скорей всего необходимо ставить датчик на затопление.

Датчик можно поставить как доп. страховку. Его "необходимость" в данном случае ничем не регламентируется. В ПУЭ на первых страницах есть классификация помещений по влажности там, пыльности. Вот из этого и исходите. Я бы взял степень щита IP54 и повешал щит повыше. И не парился бы по пустякам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cerega
сообщение 6.6.2007, 17:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Коллеги, мне кажется что в сырых подвальных помещениях есть нормы по напряжениям питающим оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 6.6.2007, 17:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(cerega @ 6.6.2007, 17:34) *
Коллеги, мне кажется что в сырых подвальных помещениях есть нормы по напряжениям питающим оборудования.

По-моему, это относится к светильникам и ручному электроинструменту.
Ув. Павел К.
Мне кажется в Вашем случае надо упирать не на запрет размещения эл.щитов в подвале, а на необходимость размещения щитка рядом с оборудованием. А то получается: баня - через дорогу раздевалка smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел К._*
сообщение 7.6.2007, 9:35
Сообщение #9





Guest Forum






Я с Вами вполне согласен!!! Но рядом с оборудованием необходимого места под щиты нет !!!:C
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 7.6.2007, 10:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Ув. Павел, к сожалению толкового ответа со ссылками я Вам дать не смогу. sad.gif
На уровне рассуждений: действительно нет места или не дают?
Если действительно нет, то может разнести шкафы? Силовую часть в подвал, а управление и индикацию к оборудованию.
Ну а если не дают, то остается только рыться в нормативке, чтобы обосновать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 7.6.2007, 13:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Что у вас за подвал, там есть газ, вода, пар, сырость на стенах ?
Еще из ПУЭ
п.4.1.20 В помещения пыльных, сырых, особо сырых следует устанавливать распределительные устройства, надежно защищенные от отрицательного воздействия окр. среды.

Посмотрите, что вам подходит из шкафов по IP

Ну и вообще посмотрите ПУЭ. Что у вас за подвал, там есть газ, вода, пар, сырость на стенах ?

Сообщение отредактировал HasBolla - 7.6.2007, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел К._*
сообщение 7.6.2007, 13:34
Сообщение #12





Guest Forum






Да спасибо за консультации, приятно что люди помогают в затруднениях!!! Насчет места, его действительно нет даже для щита управления (если бы было место то проблема не стояла)! Заказчику сделал сноску на ПУЭ по поводу требования к помещению и попросил согласования места установки у Энергонадзора!!! Ну вот пока таким образом поступил!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 7.6.2007, 19:55
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Павел К. @ 7.6.2007, 16:34) *
Заказчику сделал сноску на ПУЭ по поводу требования к помещению и попросил согласования места установки у Энергонадзора!!!

Я бы на его месте (заказчика) Вас послал... К энергонадзору... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 8.6.2007, 7:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Вы уж напишите и чем сердце (заказчика/надзора) успокоилось tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел К._*
сообщение 8.6.2007, 10:00
Сообщение #15





Guest Forum






Место установки щитов указал заказчик! Так что извольте, согласовывает сам!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nikol_*
сообщение 15.8.2007, 21:35
Сообщение #16





Guest Forum






у нас в подвале насосы пожарного водоснабжения, насосы арт. скважин и дренажные насосы. силовые щитки стоят в этом же помещениии. освещение на напряжение 220в, розетки - 36в. проект гос. института
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных