> ШАЙБИРОВАНИЕ!!! Помогите
Насыров Михаил
сообщение 7.6.2007, 9:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2006
Из: Малоярославец
Пользователь №: 4781



Большая просьба!
Если не трудно, скажите, где можно достать пример расчета шайбирования системы вентиляции.
Объясню ситуацию:
Qвент=0,65 Гкал\час
t1=130 C
t2=76 C
Ду=80мм

Сообщение отредактировал e.o.l. - 7.6.2007, 9:29
Причина редактирования: темы создаём в своих разделах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 7.6.2007, 9:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Уважаемый!
Диафрагма(шайба)-для гашения избыточных напоров. Что нужно погасить? Данные не дали
Формулу расчета смотрите в СП 41-101-95 п.4.17...(СП ... на форуме найдите..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насыров Михаил
сообщение 7.6.2007, 10:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2006
Из: Малоярославец
Пользователь №: 4781



Цитата(zr84 @ 7.6.2007, 10:57) *
Уважаемый!
Диафрагма(шайба)-для гашения избыточных напоров. Что нужно погасить? Данные не дали
Формулу расчета смотрите в СП 41-101-95 п.4.17...(СП ... на форуме найдите..)


Необходимо погасить расход на вентилуцию. Из за повышенной температуры в обретке вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.6.2007, 10:42
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Поставьте балансировочный вентиль. Тогда не промахнетесь. Им и отрегулируете необходимые параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насыров Михаил
сообщение 7.6.2007, 10:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2006
Из: Малоярославец
Пользователь №: 4781



Поправьте, пожалуйста, если я не прав.
Данные:
Давление на подающем трубопроводе Р1=3,7...4,2 атм
Давление на обратном трубопроводе Р1=2,5 атм
Расход на систему вентиляции G=12 кубм/час
Проблема:
В переходный период (+5 С), сливаю всю обратку с вентиляции в подачу к т/о отопления завышается температура в теплосеть. Т/о ГВС в наличии нет.
Решение:
Задросселировать давление в обратном трубопроводе до 1,7 атм.
Диаметр диафрагмы:
д=10* 4степенькорень(144/0,8)=37мм
Верно ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fisher
сообщение 7.6.2007, 14:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 26.9.2006
Пользователь №: 4139



Подход верный и формула тоже. Дерзайте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.6.2007, 14:52
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Вентилем Вы сможете точно отрегулировать Ваш расход, чтобы и тепла калориферу хватило, и обратка не завышалась. А потом подрегулировать в случае изменения параметров в сети. Мой выбор - вентиль!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных