Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проектировщики ПАРовыхкотельных, Объединяйтесь
zyUKR1
сообщение 7.6.2007, 16:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661



Хотел бы объединить проектировщиков паровых котельных. Дабы вместе решать тех вопросы .
Мой номер аськи в профиле если что стучите. Сам занимаюсь проектирование немецких паровиков в Украине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zyUKR1   Проектировщики ПАРовыхкотельных   7.6.2007, 16:59
- - gilepp   ... я думал, что форум для этого и нужен, мы в общ...   7.6.2007, 19:13
- - zeman   О'k Тогда сразу тему подниму. Как боретесь с у...   7.6.2007, 23:44
- - zyUKR1   Я имел в виду, что на форуме много отопленцев и ве...   8.6.2007, 16:06
|- - zeman   Цитата(zyUKR1 @ 8.6.2007, 17:06) В общем ...   9.6.2007, 15:14
- - Pavlik   Действительно зачем уходить с форума ? в крайнем ...   9.6.2007, 11:24
- - Dimur   до 4 тонн немцы рекомендуют барбатер (деаэратор бе...   9.6.2007, 12:42
- - Patorok   Ой, а можно и мне вступить в ряды "технологов...   9.6.2007, 13:36
- - Dimur   так точно, специальные головки-форсунки для барбот...   9.6.2007, 17:39
- - Dimur   У меня к стати, тоже вопрос... про редукторы пара:...   9.6.2007, 17:49
- - zyUKR1   ЦитатаВ общем загоняй в котельную лаборанта толков...   11.6.2007, 15:51
- - gilepp   ЦитатаЯ так понимаю, что потребуется ДВА редуктора...   13.6.2007, 7:52
- - gilepp   Уважаемый zeman вопросы просто так не задает и отв...   13.6.2007, 8:03
- - zyUKR1   Как-то у нас с уважаемым zeman-ом не складывается ...   13.6.2007, 9:11
- - zeman   Ответ на свой вопрос я получил от dimur'a. Есл...   13.6.2007, 9:43
- - zyUKR1   В данном случае я бы тоже рассматривал 2 типа терм...   13.6.2007, 10:33
|- - zeman   Цитата(zyUKR1 @ 13.6.2007, 11:33) советов...   13.6.2007, 11:19
- - zyUKR1   ЦитатаПро виссмановские деаэраторы малой производи...   13.6.2007, 11:49
- - Dimur   не могу я так оптимистично сказать про паровый рег...   13.6.2007, 14:02
- - zyUKR1   Деаэраторы работают на 30-120%.   13.6.2007, 15:46
- - zyUKR1   Цитатане могу я так оптимистично сказать про паров...   13.6.2007, 15:52
- - Dimur   в конечном итоге только проектировщик отвечает за ...   14.6.2007, 8:31
|- - zeman   Цитата(Dimur @ 14.6.2007, 9:31) расход па...   14.6.2007, 8:57
|- - Dimur   Цитата(zeman @ 14.6.2007, 9:57) Что то мн...   14.6.2007, 10:03
- - zyUKR1   Цитатав конечном итоге только проектировщик отвеча...   14.6.2007, 9:46
- - gilepp   Цитатане могу я так оптимистично сказать про паров...   14.6.2007, 14:00
- - zyUKR1   ЦитатаЕсли я чувствую, что сброс давление слишком ...   14.6.2007, 14:45
- - gilepp   Программы для клапанов Armstrong и ARI-Armaturen. ...   14.6.2007, 15:17
- - zyUKR1   А кто нибудь мерял температура пара после ругулято...   14.6.2007, 15:41
- - gilepp   Да. Если перепад небольшой, то часто соответствует...   14.6.2007, 16:05
- - zyUKR1   Тут какая ситуация... после регулятора... пар сраз...   15.6.2007, 16:49
- - gilepp   Пора переходить к конкретике: Что за процесс ? Чт...   15.6.2007, 17:55
- - zyUKR1   Реальный случай... перед теплообменником стоит рег...   16.6.2007, 10:05
- - Dimur   2 ласт: вопрос о фундаментальных принципах существ...   16.6.2007, 14:54
|- - zeman   Цитата(Dimur @ 16.6.2007, 15:54) 2 ласт: ...   18.6.2007, 11:46
- - zyUKR1   Цитата"перегретость", составляет не бол...   16.6.2007, 18:01
- - gilepp   ЦитатаКстати, именно Армстронг (на заводе которого...   18.6.2007, 9:52
- - zyUKR1   Пар не является идеальным газом. Кто имеет накладн...   18.6.2007, 11:23
- - Dimur   мда... как все запущено. 2 zeman: с помодью РОУ и...   18.6.2007, 12:00
|- - zeman   Цитата(Dimur @ 18.6.2007, 13:00) мда... к...   18.6.2007, 15:33
|- - Sergey Odessa   Добрый день! Я не проектировщик. Я использую ...   10.12.2007, 23:21
|- - Сassper   Цитата(Sergey Odessa @ 11.12.2007, 0:21) ...   9.7.2008, 8:58
- - zyUKR1   Прости Dimur... бес меня попутал.. не на ту главу ...   18.6.2007, 14:05
- - Dimur   скиньте сканы... я полагаю, что там будет указано,...   18.6.2007, 15:47
- - zyUKR1   Полностью согласен с zeman-ом. Посмлтрите is диагр...   18.6.2007, 15:55
- - Dimur   перегретый влажный пар - это нонсенс, жареный лед....   18.6.2007, 16:08
|- - zeman   Цитата(Dimur @ 18.6.2007, 17:08) перегрет...   18.6.2007, 16:12
- - zyUKR1   курс общей ТЕПЛОТЕХНИКИ изд 2. ред. Сушкина Н.И. М...   18.6.2007, 16:15
- - zyUKR1   "Перегретый влажный пар" поробую объясни...   18.6.2007, 16:23
- - zyUKR1   Вот кто как думает по какому графику идет процесс ...   18.6.2007, 17:06
- - gilepp   Цитатаменя там послали с редуцированием от 15 до 6...   19.6.2007, 9:08
- - zyUKR1   Я требую продолжения банкета, по поводу температур...   19.6.2007, 14:56
- - zeman   По моему диаграмма из учебника по общей теплотехни...   19.6.2007, 15:01
- - zyUKR1   Мы не ставим конденсатоотводчики после регулятора....   19.6.2007, 15:11
- - gilepp   Пример. Объект - редукционная станция сброс давлен...   19.6.2007, 16:17
- - Dimur   курс общей ТЕПЛОТЕХНИКИ изд 2. ред. Сушкина Н.И. М...   19.6.2007, 18:34
|- - zeman   Цитата(Dimur @ 19.6.2007, 19:34) Надеюсь ...   20.6.2007, 15:51
- - ssn   вообще то конечно теоретически рассматриваются иде...   20.6.2007, 15:36
- - Dimur   i = const, а Т однозначно не const, другое дело на...   20.6.2007, 16:14
- - zyUKR1   Цитатане входит ли новая температура (даже с этим ...   20.6.2007, 16:45
- - gilepp   ЦитатаЦена вопроса - возможный гидроудар (а после ...   20.6.2007, 16:55
- - zyUKR1   Цитатани одного гидроудара мне не предъявляли (их ...   20.6.2007, 17:03
- - ssn   что то я совсем запутался... но если рассуждать, т...   20.6.2007, 17:22
|- - MASK   Цитата(ssn @ 20.6.2007, 14:22) что то я с...   16.7.2007, 10:08
- - gilepp   ЦитатаМожет потому, что после регулятора была дост...   20.6.2007, 17:30
- - zyUKR1   ЦитатаИз чистого рассмотрения каталогов немцев - у...   20.6.2007, 18:20
- - Dimur   http://www.ari-armaturen.de/appl/files_tb/...04070...   21.6.2007, 10:55
- - gilepp   Dimur прав, добавлю, что эти схемы обусловлены общ...   21.6.2007, 14:29
- - zyUKR1   Особенно обратите внимание на последний абзац...   21.6.2007, 16:36
- - Dimur   с какой стороны насоса гидроудары? на входе насос...   20.12.2007, 12:40
|- - zeman   Цитата(Dimur @ 20.12.2007, 12:40) 204074н...   20.12.2007, 14:16
|- - Patorok   Цитата(zeman @ 20.12.2007, 15:16) 204112D...   21.12.2007, 10:51
- - zeman   В терминологический спор влезать не буду - Вы зака...   21.12.2007, 11:17
- - avodo   Не смог удержаться... Patorok, у вас есть некото...   5.7.2008, 20:00
- - zeman   Ну в большой энергетике используют так называемые...   9.7.2008, 9:26
- - Машинист   А также можно установить Ваш питательный насос на ...   9.7.2008, 9:49
- - zeman   Недавно был на осмотре паровой котельной, которую ...   9.7.2008, 10:38
- - boiler   То Zeman. Бустерные насосы ставят перед питательны...   9.7.2008, 15:44
|- - zeman   Цитата(boiler @ 9.7.2008, 16:44) 270191Сп...   10.7.2008, 8:41
- - Машинист   А в большой энергетике каждый день где-то что-то з...   9.7.2008, 21:03
- - Павел 81   Здраствуйте. Для начала опишу ситуацию, а потом во...   10.9.2008, 22:49
- - boiler   Добрый день господа ИНЖЕНЕРЫ и МЕНЕДЖЕРЫ Перечита...   27.11.2008, 13:37
|- - avodo   Цитата(boiler @ 27.11.2008, 14:37) ... У...   29.7.2010, 10:44
- - zeman   Даже стандартная s-h (или i-h, кто как привык) диа...   27.11.2008, 15:02
- - Машинист   100/10 - у нас четыре установки были. Применяются ...   27.11.2008, 15:43
- - boiler   2 Машинист Пар на 100 у Вас перегретый или насыще...   27.11.2008, 16:30
- - Машинист   Пар перегретый. 535-545 градусов.   27.11.2008, 16:35
- - avodo   Дико извиняюсь, теплоемкость пара при четырех бара...   29.7.2010, 16:54
- - avodo   Вот рассчитал... За точностью сильно не гнался, п...   30.7.2010, 10:07
- - avodo   Вышла ошибочка в примере, взят был изначально насы...   13.11.2010, 12:26
- - avodo   Да и вообще по новым сведениям - адиабатное расшир...   13.11.2010, 13:45
|- - Машинист   Цитата(avodo @ 13.11.2010, 13:45) Да и во...   13.11.2010, 13:54
|- - zeman   Цитата(Машинист @ 13.11.2010, 13:54) Адиа...   13.11.2010, 15:58
|- - Машинист   Цитата(zeman @ 13.11.2010, 15:58) Ээээ......   15.11.2010, 12:04
- - avodo   По новым сведениям - это я имею ввиду что прежде я...   13.11.2010, 18:08
|- - zeman   Цитата(avodo @ 13.11.2010, 18:08) То есть...   15.11.2010, 10:51
- - avodo   То есть если вал турбины заклинить, и пар пройдет ...   15.11.2010, 11:38
- - Машинист   Да, товарищ Земан прав - не всякое адиабатное расш...   15.11.2010, 14:58
- - alesio   А вы не подскажете полное название данной литерату...   16.11.2010, 7:59
- - Машинист   Это Литвин Александр Моисеевич "Техническая т...   16.11.2010, 8:56
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 18:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных