> подпор воздуха в л.клетку, осевой вентилятор подпора воздуха в л.кл в окне
giprotorg
сообщение 9.6.2007, 19:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Здравствуйте!
Такой вопрос.
Имеется незадымляемая лестничная клетка из подвала на 1-ый этаж. На междуэтажной площадке окно. Можно ли установить осевой вентилятор подпора воздуха в л.кл. в верхней части окна, и надо ли ставить противопожарный клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 9.6.2007, 23:10
Сообщение #2





Guest Forum






Для начала убедитесь, что эта лестничная клетка отвечает признакам эвакуационного пути (?).
И вообще, нужна ли в данном случае защита от дыма? А то может быть и защищать-то некого? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 10.6.2007, 9:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Это предписание пожарников-подпор в лестничную клетку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 10.6.2007, 17:36
Сообщение #4





Guest Forum






Вот и я про то же...
Может быть и подпирать нечего? smile.gif
Подпор делается в тамбур в подвале перед ЛК. Он есть в наличии?
Если тамбура нет, то - на нет и суда нет. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefisto
сообщение 10.6.2007, 20:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 5.2.2007
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892



Вентилятор поставить можно. Клапан обязательно. Только как вентилятор подпора впереть в оконный проем. даже если в стену монтировать. Все равно выперать довольно таки сильно будет. А клапан можно поставить обычный. Лишь бы зимой отсекал лестницу от улицы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 14:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных