Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Инвентарный вентиляционный короб
Молодой
сообщение 14.6.2007, 10:01
Сообщение #1


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 24.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3480



Столкнулся в ПУЭ с понятием - "инвентарный вентиляционный короб", не понимаю значение этого термина, расскажите пожалуйста что это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 14.6.2007, 10:12
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



в каком пункте вы это прочли? укажите ссылку, так легче понять будет.

вот определение короба по ПУЭ
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.

Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.

Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 14.6.2007, 10:46
Сообщение #3


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



Цитата(Litvinov @ 14.6.2007, 11:12) *
в каком пункте вы это прочли? укажите ссылку, так легче понять будет.


4.4.43. Отсос газов должен производиться как из верхней, так и из нижней части помещения со стороны, противоположной притоку свежего воздуха.
Если потолок имеет выступающие конструкции или наклон, то должна быть предусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека или из верхней части пространства под потолком.
Расстояние от верхней кромки верхних вентиляционных отверстий до потолка должно быть не более 100 мм, а от нижней кромки нижних вентиляционных отверстий до пола - не более 300 мм.
Поток воздуха из вентиляционных каналов не должен быть направлен непосредственно на поверхность электролита аккумуляторов.
Металлические вентиляционные короба не должны располагаться над открытыми аккумуляторами.
Применение инвентарных вентиляционных коробов в помещениях аккумуляторных батарей не допускается.
Скорость воздуха в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных при работе вентиляционных устройств должна соответствовать требованиям СН 245-71*.

Сообщение отредактировал and82 - 14.6.2007, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 30.6.2018, 12:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ "инвентарных вентиляционных коробов"? ПОЧЕМУ В АККУМУЛЯТОРНОЙ НЕЛЬЗЯ РАСПОЛАГАТЬ ЭТОТ "короб"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.6.2018, 13:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так и гуляет по сети этот инвентарный вент короб, который один раз употребили в справочнике "библия электрика"
( https://books.google.ru/books?id=SQuIAQAAQB...%22&f=false ) под редакцией Меркурьева, в 4 раз переиздавая.
и именно тот самый пункт 4.4. 43 Но сами электрики не расшифровывают- что под этим они понимали и предполагали так называя ЭТО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.7.2018, 0:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(osy3 @ 30.6.2018, 12:11) *
ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ "инвентарных вентиляционных коробов"? ПОЧЕМУ В АККУМУЛЯТОРНОЙ НЕЛЬЗЯ РАСПОЛАГАТЬ ЭТОТ "короб"?

Если читать в ПУЭ выше
Цитата
4.4.39. При применении инвентарных вентиляционных устройств должны быть предусмотрены места для их установки и выводы к ним коробов приточно-вытяжной вентиляции помещения аккумуляторной батареи.
4.4.40. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, должны быть оборудованы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Для помещений аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда при напряжении до 2,3 В на элемент, должно быть предусмотрено применение стационарных или инвентарных устройств принудительной приточно-вытяжной вентиляции на период формовки батарей и контрольных перезарядов.

То становится понятно, что "инвентарные" = "переносные"
Т.е. вент. воздуховоды/короба в аккумуляторных по п. 4.4.43 д.б. только стационарными (постоянно смонтированными), а переносные/инвентарные воздуховоды применять нельзя. А вот вентиляторы при опред. условиях п. 4.4.40 м.б. и переносными/инвентарными
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 1.7.2018, 10:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Это ПРОРЫВ!!! Спустя 11 лет. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 1.7.2018, 19:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Цитата(ИОВ @ 1.7.2018, 0:30) *
Если читать в ПУЭ выше

То становится понятно, что "инвентарные" = "переносные"
Т.е. вент. воздуховоды/короба в аккумуляторных по п. 4.4.43 д.б. только стационарными (постоянно смонтированными), а переносные/инвентарные воздуховоды применять нельзя. А вот вентиляторы при опред. условиях п. 4.4.40 м.б. и переносными/инвентарными


Спасибо за разъяснение, ув. ИОВ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных