Как монтировать короба?, Нам смонтировали. Мы посмотрели. |
|
|
Гость_Валко_*
|
10.10.2005, 7:36
|
Guest Forum

|
Нам смонтировали вентиляцию. Мы посмотрели и нашли массу замечаний. А может это сегодня так принято? Хочу спросить у коллег, может существуют европравила на монтаж вентиляции? Ну, представьте себе, короба из оцинковки, которые подвешены не на подвесках и хомутах, а на перфоленте, прикрученной к телу коробов самсорезами. Тогда, по логике, нарушается требование правил о том, чтобы вентканалы были герметичного исполнения. Саморезы неизбежно будут откручиваться от вибрации и температурных колебаний, появятся подсосы. Более того, все коммуникации (трубки и кабели) монтажники прилепили теми же перфолентами на сами короба, что совсем уж никуда не гоже на наш взгляд. Можно допустить, что саморез работает по такому физико-механическому закону, который не допускает раскручивание, но лепить трубки на короба совсем уж преступление.
|
|
|
|
Гость_Ford-M_*
|
10.10.2005, 10:19
|
Guest Forum

|
 Любезнейший !! А кто формировал техническое задание, разрешите спросить?!...)) Короба повесить можно - на что угодно. Вопрос : как правильно выполнить тех.задание ? ... И сколько ЭТО правильно - стоит ? ...))
|
|
|
|
Гость_Pesok_*
|
10.10.2005, 10:51
|
Guest Forum

|
 Вы конечно в принципе правы, но к сожалению это не было оговорено, скорее всего, до монтажа.... Поэтому Вам так и сделали... По принципу: Вам дешево или хорошо.....? Не обижайтесь, если сможете просто потребуйте переделать. Но боюсь у них есть все шансы Вас послать (если у Вас нет рычагов давления  )
|
|
|
|
Гость_Тёма_*
|
10.10.2005, 11:50
|
Guest Forum

|
Я думаю, что господин "Валко" прав. Заплатить деньги, да и потом ещё носом тыкать монтажную фирму... Это уж слишком. Думаю что монтажная фирма не фирма , а так... О каком тех. задании нужно говорить специалистам.
|
|
|
|
Гость_M55_*
|
10.10.2005, 12:06
|
Guest Forum

|
Посмотрите Пособие по производству и приёмке работ по вентиляции к СНиП 3.05.01-85. Там всё написано. С уважением.
|
|
|
|
Гость_Ford-M_*
|
10.10.2005, 13:23
|
Guest Forum

|
:wacko: То есть у Вас намечается: приемка недостатков, а не системы ветиляции...))
|
|
|
|
Гость_Pesok_*
|
10.10.2005, 14:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Тёма @ Oct 10 2005, 12:50 ) Я думаю, что господин "Валко" прав. Заплатить деньги, да и потом ещё носом тыкать монтажную фирму... Это уж слишком. Думаю что монтажная фирма не фирма , а так... О каком тех. задании нужно говорить специалистам. К сожалению это так... Это же Россия, поэтому так и ценятся профессионалы, поэтому они и дороже... :wacko:
|
|
|
|
Гость_Валко_*
|
11.10.2005, 7:23
|
Guest Forum

|
А я что, должен был в техзадании указыавать способ монтажа? Должен был рисовать конструкцию подвески в каждом конкретном мест? Тут ещё нагреватель смонтировали впереди венилятора.... Он же горячий воздух будет гнать через себя!
|
|
|
|
|
11.10.2005, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
А в чем проблема? воздухонагреватель перед вентилятором основное решение. Реже встречается наоборот . Нагретый воздух какой температуры ? Ведь не +80оС ?
С уважением Вадим.
|
|
|
|
Гость_vados7_*
|
11.10.2005, 9:08
|
Guest Forum

|
Кстати вот и СНиП по нему можно обосновать замечания. Извините вопрос не по теме, у кого есть нормативное (ГОСТовское) тех.задание на проектирование.
|
|
|
|
Гость_Pesok_*
|
17.10.2005, 11:25
|
Guest Forum

|
Цитата(Валко @ Oct 11 2005, 08:23 ) А я что, должен был в техзадании указыавать способ монтажа? Должен был рисовать конструкцию подвески в каждом конкретном мест? Тут ещё нагреватель смонтировали впереди венилятора.... Он же горячий воздух будет гнать через себя!  Ну вот здесь как раз можете не сомневаться, в нормальных причтоках именно так и делается.... Сначала идет клапан, потом фильтр, потом нагреватель, а уж потом вентилятор...
|
|
|
|
|
24.10.2005, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47

|
Цитата(Валко @ Oct 10 2005, 08:36 ) Нам смонтировали вентиляцию. Мы посмотрели и нашли массу замечаний. А может это сегодня так принято? Хочу спросить у коллег, может существуют европравила на монтаж вентиляции? Ну, представьте себе, короба из оцинковки, которые подвешены не на подвесках и хомутах, а на перфоленте, прикрученной к телу коробов самсорезами. Тогда, по логике, нарушается требование правил о том, чтобы вентканалы были герметичного исполнения. Саморезы неизбежно будут откручиваться от вибрации и температурных колебаний, появятся подсосы. Более того, все коммуникации (трубки и кабели) монтажники прилепили теми же перфолентами на сами короба, что совсем уж никуда не гоже на наш взгляд. Можно допустить, что саморез работает по такому физико-механическому закону, который не допускает раскручивание, но лепить трубки на короба совсем уж преступление. А рабочая документация марки ОВ хоть была? Ведь именно там должны указываться требования по герметичности воздуховодов (по СНИП 41-01-2003). Задал проектировщик класс "П" - вопрос с саморезами сам по себе отпал. Требования к креплению воздуховодов, трубопроводов, установок и любого оборудования дожен задавать тоже проектировщик, естественно, без противоречий нормативным документам. Если эти и многие другие требования (например по спецпокрытиям) указываются в РД, то и вопросов никаких не возникает. Не давайте монтажникам поводов к самодеятельности и творчеству. ЗЫ: К вышеуказанному СНИПУ 3.05.01-85, который раз рекомендую почитать ГОСТ 12.4.021-75 "Системы вентиляционные. Общие требования." найдете много ответов на свои вопросы. Заранее прошу прощения за казенные фразы :wacko:
|
|
|
|
Гость_lukkas_*
|
26.10.2005, 9:24
|
Guest Forum

|
А вообще все очень странно:
Если у вас короба круглого сечения так перфоленту обматать по кругу и на болт, а сесли прямоугольное то крепить оной можно за болты фланцев.
На саморезы крепить дольше помоему
очень все ето странно(монтажники у вас не искали легких путей)
|
|
|
|
|
28.10.2005, 13:00
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.6.2005
Пользователь №: 916

|
Кстати по поводу коммуникаций (СНиП 2.04.05-91*, п. 4.130*):Внутри воздуховодов и на расстоянии 50 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями.
|
|
|
|
|
  |