> Как монтировать короба?, Нам смонтировали. Мы посмотрели.
Гость_Валко_*
сообщение 10.10.2005, 7:36
Сообщение #1





Guest Forum






Нам смонтировали вентиляцию. Мы посмотрели и нашли массу замечаний. А может это сегодня так принято? Хочу спросить у коллег, может существуют европравила на монтаж вентиляции?
Ну, представьте себе, короба из оцинковки, которые подвешены не на подвесках и хомутах, а на перфоленте, прикрученной к телу коробов самсорезами. Тогда, по логике, нарушается требование правил о том, чтобы вентканалы были герметичного исполнения. Саморезы неизбежно будут откручиваться от вибрации и температурных колебаний, появятся подсосы. Более того, все коммуникации (трубки и кабели) монтажники прилепили теми же перфолентами на сами короба, что совсем уж никуда не гоже на наш взгляд. Можно допустить, что саморез работает по такому физико-механическому закону, который не допускает раскручивание, но лепить трубки на короба совсем уж преступление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ford-M_*
сообщение 10.10.2005, 10:19
Сообщение #2





Guest Forum






newconfus.gif Любезнейший !! А кто формировал техническое задание, разрешите спросить?!...))
Короба повесить можно - на что угодно. Вопрос : как правильно выполнить тех.задание ?
... И сколько ЭТО правильно - стоит ? ...))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pesok_*
сообщение 10.10.2005, 10:51
Сообщение #3





Guest Forum






biggrin.gif Вы конечно в принципе правы, но к сожалению это не было оговорено, скорее всего, до монтажа.... Поэтому Вам так и сделали...
По принципу: Вам дешево или хорошо.....?
Не обижайтесь, если сможете просто потребуйте переделать. Но боюсь у них есть все шансы Вас послать (если у Вас нет рычагов давления rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тёма_*
сообщение 10.10.2005, 11:50
Сообщение #4





Guest Forum






Я думаю, что господин "Валко" прав. Заплатить деньги, да и потом ещё носом тыкать монтажную фирму... Это уж слишком. Думаю что монтажная фирма не фирма , а так... О каком тех. задании нужно говорить специалистам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_M55_*
сообщение 10.10.2005, 12:06
Сообщение #5





Guest Forum






Посмотрите Пособие по производству и приёмке работ по вентиляции к СНиП 3.05.01-85. Там всё написано.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ford-M_*
сообщение 10.10.2005, 13:23
Сообщение #6





Guest Forum






:wacko: То есть у Вас намечается: приемка недостатков, а не системы ветиляции...))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pesok_*
сообщение 10.10.2005, 14:01
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Тёма @ Oct 10 2005, 12:50 )
Я думаю, что господин "Валко" прав. Заплатить деньги, да и потом ещё носом тыкать монтажную фирму... Это уж слишком. Думаю что монтажная фирма не фирма , а так... О каком тех. задании нужно говорить специалистам.

К сожалению это так... Это же Россия, поэтому так и ценятся профессионалы, поэтому они и дороже... :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валко_*
сообщение 11.10.2005, 7:23
Сообщение #8





Guest Forum






А я что, должен был в техзадании указыавать способ монтажа? Должен был рисовать конструкцию подвески в каждом конкретном мест? Тут ещё нагреватель смонтировали впереди венилятора.... Он же горячий воздух будет гнать через себя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 11.10.2005, 9:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



А в чем проблема? воздухонагреватель перед вентилятором основное решение. Реже встречается наоборот . Нагретый воздух какой температуры ? Ведь не +80оС ?

С уважением Вадим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 11.10.2005, 9:08
Сообщение #10





Guest Forum






Кстати вот и СНиП по нему можно обосновать замечания. Извините вопрос не по теме, у кого есть нормативное (ГОСТовское) тех.задание на проектирование.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.rar ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 179
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pesok_*
сообщение 17.10.2005, 11:25
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Валко @ Oct 11 2005, 08:23 )
А я что, должен был в техзадании указыавать способ монтажа? Должен был рисовать конструкцию подвески в каждом конкретном мест? Тут ещё нагреватель смонтировали впереди венилятора.... Он же горячий воздух будет гнать через себя!

biggrin.gif Ну вот здесь как раз можете не сомневаться, в нормальных причтоках именно так и делается.... Сначала идет клапан, потом фильтр, потом нагреватель, а уж потом вентилятор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 24.10.2005, 22:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



Цитата(Валко @ Oct 10 2005, 08:36 )
Нам смонтировали вентиляцию. Мы посмотрели и нашли массу замечаний. А может это сегодня так принято? Хочу спросить у коллег, может существуют европравила на монтаж вентиляции?
Ну, представьте себе, короба из оцинковки, которые подвешены не на подвесках и хомутах, а на перфоленте, прикрученной к телу коробов самсорезами. Тогда, по логике, нарушается требование правил о том, чтобы вентканалы были герметичного исполнения. Саморезы неизбежно будут откручиваться от вибрации и температурных колебаний, появятся подсосы. Более того, все коммуникации (трубки и кабели) монтажники прилепили теми же перфолентами на сами короба, что совсем уж никуда не гоже на наш взгляд. Можно допустить, что саморез работает по такому физико-механическому закону, который не допускает раскручивание, но лепить трубки на короба совсем уж преступление.

А рабочая документация марки ОВ хоть была?
Ведь именно там должны указываться требования по герметичности воздуховодов (по СНИП 41-01-2003). Задал проектировщик класс "П" - вопрос с саморезами сам по себе отпал. Требования к креплению воздуховодов, трубопроводов, установок и любого оборудования дожен задавать тоже проектировщик, естественно, без противоречий нормативным документам. Если эти и многие другие требования (например по спецпокрытиям) указываются в РД, то и вопросов никаких не возникает. Не давайте монтажникам поводов к самодеятельности и творчеству.

ЗЫ: К вышеуказанному СНИПУ 3.05.01-85, который раз рекомендую почитать ГОСТ 12.4.021-75 "Системы вентиляционные. Общие требования." найдете много ответов на свои вопросы.
Заранее прошу прощения за казенные фразы :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lukkas_*
сообщение 26.10.2005, 9:24
Сообщение #13





Guest Forum






А вообще все очень странно:

Если у вас короба круглого сечения так перфоленту обматать по кругу и на болт,
а сесли прямоугольное то крепить оной можно за болты фланцев.

На саморезы крепить дольше помоему

очень все ето странно(монтажники у вас не искали легких путей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БогачЕлена
сообщение 28.10.2005, 13:00
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.6.2005
Пользователь №: 916



Кстати по поводу коммуникаций (СНиП 2.04.05-91*, п. 4.130*):Внутри воздуховодов и на расстоянии 50 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных