Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема объединенного хоз-противопожарного водопровода
крокус
сообщение 20.6.2007, 10:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каких случаях мы объединяем противопожарный водопровод с хозяйственным, в каких делаем раздельным. Имеются 4 офисных здания 12, 16, 12 и 3 этажей. 3 с подземной автостоянкой. Допустим в 3-х этажном можно объединть, а в остальных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.6.2007, 11:28
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



По СНиПу. Если требуемый напор превышает 45 м, то делаем раздельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
крокус
сообщение 20.6.2007, 11:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



Спасибо, Вы мне очень помлгли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Algar
сообщение 31.10.2007, 11:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11592



Здравствуйте!
Хотелось бы задать вопрос на предложенную тему.
Помогите, пожалуйста, опредилиться с материалом труб внутреннего объединенного хозяйственно-производственно-противопожарного водопровода. Видел в СНиПе 2.04.01-85* п. 10.1.*: "Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения". Отсюда можно сделать заключение, что объединенный водопровод не запрещено проектировать из пластмассовых материалов. Так ли это на самом деле? Или все же стоит закладывать, к примеру, стальные трубы? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 31.10.2007, 11:49
Сообщение #5





Guest Forum






Сталь.
ПЭ пожарники не пропустят. Да и как Вы себе это представляете smile.gif
Вообще у Акватерма есть трубы пластиковые специально для пожаротушения. но сама их не ставила - как их пожарники воспринимают тоже не в курсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 11:50
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Сталь ГОСТ 10704-91.
Подводки к приборам из чего хотите.

Сообщение отредактировал Михаил I - 31.10.2007, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Algar
сообщение 31.10.2007, 12:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11592



Большое спасибо, Awarija! Сам я так и предполагал, но тут с уверенностью в голосе мне заявили обратное, что заставило меня засомневаться и задать этот вопрос. Вы придали мне уверенности. smile.gif

Спасибо всем за помощь!

Сообщение отредактировал Algar - 31.10.2007, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 31.10.2007, 12:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(крокус @ 20.6.2007, 10:27) [snapback]134664[/snapback]
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каких случаях мы объединяем противопожарный водопровод с хозяйственным, в каких делаем раздельным. Имеются 4 офисных здания 12, 16, 12 и 3 этажей. 3 с подземной автостоянкой. Допустим в 3-х этажном можно объединть, а в остальных?

если не будет АПТ а только краны, то все 4 ваши здания надо делать с обединенной системой хоз.питья и пожара..
другое дело что если парковка требует в обязательном порядке АПТ, да и в административных зданиях хотя бы в коридорах приходится делать сплинклеры, то система буит априори раздельная !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 31.10.2007, 13:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Algar @ 31.10.2007, 12:12) [snapback]183549[/snapback]
но тут с уверенностью в голосе мне заявили обратое,

Уверенность в голосе сбивается только документом.
Почитайте "Водоснабжение, канализация, противопожарная безопасность. Практические рекомендации по проектированию и строительству трубопроводных систем, в том числе с применением пластмассовых труб (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП40-102-2000)" выпуск 1, Москва 2005 год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 3.11.2007, 1:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(Algar @ 31.10.2007, 12:46) [snapback]183529[/snapback]
Здравствуйте!
Хотелось бы задать вопрос на предложенную тему.
Помогите, пожалуйста, опредилиться с материалом труб внутреннего объединенного хозяйственно-производственно-противопожарного водопровода. Видел в СНиПе 2.04.01-85* п. 10.1.*: "Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения". Отсюда можно сделать заключение, что объединенный водопровод не запрещено проектировать из пластмассовых материалов. Так ли это на самом деле? Или все же стоит закладывать, к примеру, стальные трубы? Заранее благодарен.

При объединенных системах нижнее и верхнее магистральные кольца и противопожарные стояки - из стальных труб, а стояки и разводки (в сан.узлах) хоз-питевого - из пластмассовых. Уже запроектировано, экспертиза пропускает, и пожарники тож не возражали!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAL58
сообщение 14.11.2007, 1:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739



Но, при этом, надо соблюбать следующие мероприятия:
10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А, Б и В по пожарной опасности, следует защищать от возгорания.
Жилье приравнивается категории "В".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.11.2007, 1:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(NAL58 @ 14.11.2007, 1:30) [snapback]189436[/snapback]
Жилье приравнивается категории "В".


И больше никогда и никому такое не говорите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 14.11.2007, 1:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(NAL58 @ 14.11.2007, 1:30) [snapback]189436[/snapback]
Жилье приравнивается категории "В".

Вот это ДА-ААА....и давно? если б так, то и жить опасно ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 19.10.2009, 22:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Михаил I @ 31.10.2007, 9:50) *
Сталь ГОСТ 10704-91.
Подводки к приборам из чего хотите.


Т.е. получается идет труба к примеру Ду50 к пож.крану стальная, а до него можно сделать врезку и пойти полипропиленом на хоз.нужды? В моем случае здание одноэтажное (крытый каток) с расходом 2,6л/с на ВПВ, соответственно разводка магистрали идет под крышей Ду50 сталь, от нее опуски к пож.кранам Ду50, на этой же магистрали я получается могу сделать врезку к примеру Ду25 и перейти на полипропилен на хоз.быт. нужды? (схема тупиковая). Еще интересует вопрос изоляции. Изолировать нельзя стояки ВПВ, а магистрали? Не хотелось бы, чтоб конденсат капал, может можно негорючей изолировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 20.10.2009, 9:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(demon185 @ 19.10.2009, 23:25) *
на этой же магистрали я получается могу сделать врезку к примеру Ду25 и перейти на полипропилен на хоз.быт. нужды? (схема тупиковая).

Можете. Именно так и советуют на Авоке. Смотрите последний вопрос.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2244
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2009, 10:58
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(NAL58 @ 14.11.2007, 1:30) *
Но, при этом, надо соблюбать следующие мероприятия:
10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А, Б и В по пожарной опасности, следует защищать от возгорания.
Жилье приравнивается категории "В".

Как страшно жить... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2009, 11:04
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водонос @ 20.10.2009, 9:22) *
Смотрите последний вопрос.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2244

"Поэтому в объединенных системах водоснабжения ввод, разводки по подвалу и чердаку, а также противопожарные стояки следует выполнять из стальных труб, а весь хозяйственный трубопровод (стояки и разводки) — из пластмассовых. При этом диаметры стояков из пластмассовых труб должны быть не более 40 мм. Здесь, видимо, имеется в виду, что это максимум, который в случае разрушения в огне пластмассового стояка не может серьезно сказаться на давлении в объединенной системе."(С)
40мм дыра в подвале не скажется серьёзно на верхнем этаже? Сумневаюсь, я однако... ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 20.10.2009, 11:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



А что с изоляцией? Стальные магистрали можно проложить в негорючей изоляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 25.10.2009, 0:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Вобщем горизонтальную стальную магистраль Ду50 под потолком решили проложить в изоляционных цилиндрах из мин.волокна Rockwool. Думаю если взять не фольгированные, а это НГ, то вопросов у пожарников не возникнет. А вот можно ли группу горючести Г1 применить не известно. Опуски к ПК в соответств. с нормами без изоляции.
По поводу врезок- врезки из стальной трубы с переходом на полипропилен. Максимальный диаметр врезки Ду32.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.6.2012, 21:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Здравствуйте!
не совсем по теме, но суть остается такова....согласно НД в автостоянках встроеных в жилые многоэтажные здания инженерные сети ХВП, ГВС, К1 должны проектироватся с металических труб.
Так вот вопрос в чем, если домовые сети више паркинга проектируются пластмасовыми, то где надо делать переходы с метала на пластик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.7.2012, 8:34
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 30.6.2012, 21:17) *
Здравствуйте!
не совсем по теме, но суть остается такова....согласно НД в автостоянках встроеных в жилые многоэтажные здания инженерные сети ХВП, ГВС, К1 должны проектироватся с металических труб.
Так вот вопрос в чем, если домовые сети више паркинга проектируются пластмасовыми, то где надо делать переходы с метала на пластик?

После противопожарного перекрытия.
А вообще: 6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.
СНиП 21-02-99
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 2.7.2012, 9:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Serg Ivanov @ 2.7.2012, 8:34) *
После противопожарного перекрытия.
А вообще: 6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.
СНиП 21-02-99

Если они (инж. сети ХВП, ГВС) для стоянок вообще есть, а так да.
Тогда неверно прийдется тянуть стальные стояки на второй этаж (первый офисы) и перед ответлением на квартиру делать переход со стального стояка на ПП стояк. И с канализацией также...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amis
сообщение 2.7.2012, 9:26
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 227
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8237



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как следует выполнить требование п. 6.3.* СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация" -
"В производственных и складских зданиях, ... минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение ... следует увеличивать:
... — на 5 л/сек (одна струя);..."
Например, в моем случае, для здания степени IIIа (Г, Д), свыше 5 тыс. м3 по табл. 2 имеем 2*2,5 л/с.
Вопрос как именно "следует увеличивать" расход:
1. 2*7,5 л/с?
2. 2*2,5 л/с + 5 л/с?
3. 4*2,5 (аналогично примеру в Староверове ч.2 Водопровод и канализация с. 22)
Спасибо за конструктивные ответы.

Сообщение отредактировал amis - 2.7.2012, 9:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 225,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amis
сообщение 2.7.2012, 9:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 227
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8237



Цитата(amis @ 2.7.2012, 6:26) *
3. 4*2,5 (аналогично примеру в Староверове ч.2 Водопровод и канализация с. 22)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СветланаВК
сообщение 2.7.2012, 10:30
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864



Здравствуйте!

Работала в СПб и там меня приучили, если применяем стальные трубы для пожара во внутрянке брать только ГОСТ 3262 (оцинкованные). И для противопожарного трубопровода тоже. Объясняли тем, что сеть все равно соединена и ржавчина может попасть в трубу питьевого водопровода.
Интересно послушать Ваши мнения по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 2.7.2012, 10:51
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(amis @ 2.7.2012, 10:26) *
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как следует выполнить требование п. 6.3.* СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация" -
"В производственных и складских зданиях, ... минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение ... следует увеличивать:
... — на 5 л/сек (одна струя);..."
Например, в моем случае, для здания степени IIIа (Г, Д), свыше 5 тыс. м3 по табл. 2 имеем 2*2,5 л/с.
Вопрос как именно "следует увеличивать" расход:
1. 2*7,5 л/с?
2. 2*2,5 л/с + 5 л/с?
3. 4*2,5 (аналогично примеру в Староверове ч.2 Водопровод и канализация с. 22)
Спасибо за конструктивные ответы.

2х2,5+1х5,0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 23.4.2021, 18:06
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Добрый день! Подскажите пожалуйста ,меняем сети водопровода в общежитии, хоз-питьевой водопровод объединен с противопожарным, можно ли основную разводку оставить сталь, а ветки которые идут на хоз-быт сделать из пластмассы (показаны синим) или нужно делать сталь до арматуры и только ближе к перекрытию уходить на сталь? Заказчик хочет все синее сделать из пластмассы ,согласуют ли так пожарные?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  общежитие_подвал.pdf ( 59,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.4.2021, 21:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Инженер по ВК @ 23.4.2021, 18:06) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста ,меняем сети водопровода в общежитии, хоз-питьевой водопровод объединен с противопожарным, можно ли основную разводку оставить сталь, а ветки которые идут на хоз-быт сделать из пластмассы (показаны синим) или нужно делать сталь до арматуры и только ближе к перекрытию уходить на сталь? Заказчик хочет все синее сделать из пластмассы ,согласуют ли так пожарные?

СП 30.13330.2016
7.1.3 В объединенных системах хозяйственно-противопожарного водопровода трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п. следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а также из полимерных материалов, допущенных для использования в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а стояки и квартирные разводки, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, - в соответствии с 7.1.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 25.4.2021, 17:51
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Этот пункт я читала, только вот как-то сомневаюсь я что так примут. И скажется ли это на давлении при пожаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.4.2021, 19:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1898
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Повнимательней прочитайте.

Цитата(aminopower @ 23.4.2021, 21:35) *
СП 30.13330.2016
7.1.3 В объединенных системах хозяйственно-противопожарного водопровода трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п. следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных)


Сообщение отредактировал Aerl - 25.4.2021, 19:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 16:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных