|
  |
Мех. приток в квартиры, Пожарная безопасность |
|
|
|
25.6.2007, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Добрый день, уважаемые коллеги! Запроектирован мех. приток в жилом доме одним из проектных институтов. Каждый этаж обслуживает канальная приточка производительностю L=720м.куб/ч. (на 5 квартир). Трассировка воздуховодов - по коридору. Место утстановки приточки - за подвесным потолком тамбура перед лестницей типа Н-1. В лестницу типа Н-2 предусмотрен подпор воздуха при пожаре, из коридора на каждом этаже - принудительное дымоудаление. Нужно ли ставить пожарный клапан перед приточной решеткой в каждой квартире? Вот что по этому поводу говорит родной СНиП 41-01-2003  : "7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение." Но хотелось бы выслушать ещё несколько мнений, т. к. наши разошлись  .
|
|
|
|
|
25.6.2007, 15:13
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Я бы поставил клапан на пересечении воздуховодом стены между квартирой и коридором.
|
|
|
|
|
25.6.2007, 15:17
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Цитата(Litvinov @ 25.6.2007, 16:13)  Я бы поставил клапан на пересечении воздуховодом стены между квартирой и коридором. Аналогично. А вообще то эти клапана должен был заложить проектный институт, так как они завязаны на систему пожарной сигнализации. И каждый жилец не должен туда лезть
|
|
|
|
|
25.6.2007, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Я тоже так думаю  . Тогда получается, по 5 клапанов на этаже (с учетом 5-ти квартир). Это логично - дым и огонь не распространяются по воздуховодам из квартиры в квартиру... Будь я жильцом этой квартиры, настаивал бы на их установке!!! Ну а если это были бы офисные помещения? Тоже надо ставить на ответвлении в каждое помещение? Клапанов не напасешься... на каждую такую систему... P.S. застройщик ещё оределяется с назначением: жильё/офисы/гостиница!
|
|
|
|
|
25.6.2007, 15:38
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
клапана ставить надо во всех вариантах. Интересно а как у вас вытежка решена? Я к тому что если у вас будут жилье, офисы и гостиница на разных этажах, то все они должны иметь обособленные вытяжки.
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
25.6.2007, 15:52
|
Guest Forum

|
ОЗК-клапаны ставить не надо, потому что они предусматриваются на воздуховодах при пересечении ими противопожарной преграды. Последняя должна иметь дверь с требуемым пределом огнестойкости. Стена любой квартиры, граничащая с коридором, не отвечает этим требованиям. К тому же помещения квартир и коридор (общий холл) имеют одну категорию пожароопасности - никакую. Тот факт, что из общего коридора делается дымоудаление, никоим образом не характеризует его категорию пожароопасности. Впрочем, можно и поставить, чтобы избавить себя от лишних объяснений. Похоже, по рассматриваемому вопросу в СНИПе имеются разночтения.
Сообщение отредактировал ex_promt - 25.6.2007, 15:58
|
|
|
|
|
25.6.2007, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
2 Litvinov
На каждую квартиру/офис - своя кирпичная вытяжная шахта. Если Зак примет решение, что будет жильё, то всё здание будет жилым. То же самое и в вариантах с офисами и гостиницей!
|
|
|
|
|
25.6.2007, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
2 ex_promt Тоже сомневаюсь в огнестойкости перегородок между квартирами и коридором - выполнены из пеноблоков. Не знаю, правильно ли это, и какова у них REI (или EI, или скорее всего E  ). Но вентиляцию-то нам пожарным сдавать, или свалить всё на строителей?
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
25.6.2007, 16:25
|
Guest Forum

|
Противопожарная преграда не должна иметь проёмов. Дверь в квартиру не имеет предела огнестойкости, значит для огня это обычный проём.
|
|
|
|
|
25.6.2007, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата Противопожарная преграда не должна иметь проёмов. Дверь в квартиру не имеет предела огнестойкости, значит для огня это обычный проём. . С противопожарной преградой у вас убедительный ответ  . А на перетекание продуктов горения (в случае пожара) из квартиры в квартиру закрыть глаза в надежде, что этот дым будет вытягивать коридорная ВД....
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
25.6.2007, 17:03
|
Guest Forum

|
Обеспечивать огнестойкость строительных конструкций - не Ваша задача. Значит Вы не отвечаете за то, что где-то что-то сгорит и появится в результате проём для перетока дыма. ---------------------- Ещё раз повторюсь, что в СНИПе есть противоречия, и каждый определяет для себя сам, на каких пунктах базировать своё решение. Как и необходимость подстраховки...
|
|
|
|
|
26.6.2007, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(ex_promt @ 25.6.2007, 16:52)  ОЗК-клапаны ставить не надо, потому что они предусматриваются на воздуховодах при пересечении ими противопожарной преграды. Последняя должна иметь дверь с требуемым пределом огнестойкости. Стена любой квартиры, граничащая с коридором, не отвечает этим требованиям. К тому же помещения квартир и коридор (общий холл) имеют одну категорию пожароопасности - никакую. Тот факт, что из общего коридора делается дымоудаление, никоим образом не характеризует его категорию пожароопасности. Впрочем, можно и поставить, чтобы избавить себя от лишних объяснений. Похоже, по рассматриваемому вопросу в СНИПе имеются разночтения. А если ситуация сложится следующим образом: - вы установили воздуховоды без клапанов, затем приходит пожарник и указывает на то, что у них двери не имеют нужной степени огнестойкости, а воздуховоды он и не увидит под потолком. Двери сменят, пройдет ряд лет и придет новый пожарник и выпишет штраф за нарушение или напишет рекомендацию на лишение лицензии. Да, каждый должен отвечать за свой раздел.
|
|
|
|
|
26.6.2007, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157

|
А с какого ... норматива он выпишет предписание на установку в квартирах противопожарных дверей? Что то раньше не встречал таких пожарных.
|
|
|
|
|
26.6.2007, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
С недавнего времени сдаем внтсистемы пожарным т. о.: на завершающем этапе (перед пусконаладкой) созывается рабочая комиссия (пожарные, СЭС, представиели проектных и монтажных организаций, зак и т.п.). На этом этапе подвесные потолки ещё не смонтированы. Пожарный обходит объект, делает замечания монтажникам и (или) проектировщикам, заисывает их. Далее его секретарша все это дело печатает в виде общего предписания и отправляет заку. Зак рассылает субподрядчикам, каждый из них отчитывается по своим разделам. Вот здесь может всплыть вопрос установки ОЗК. После готовности объекта созывается Госкомиссия с той же начинкой+администрация района города (на большие объекты). Там по существу процесс приемки переходит в подхалимство и пьянку.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|