|
  |
Спорткомплекс |
|
|
|
26.6.2007, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.2.2007
Из: Липецк
Пользователь №: 6156

|
Добрый день. Проектирую вентиляцию спортзала (баскетбол, волейбол) F=820м2, V=7000м3. Зрители есть, их 168 чел. Их учитываю как 168*20=3360м3/час периодически. Архитектор дала, что максимально единовременно в раздевалках при спортзале может находиться 30 чел. Допустим они все играют, то L=2400м3/ч. Как то мало выходит или нормально? Может что еще надо учитывать? И как вообще в таком помещении организовывать приток и вытяжку. Я думаю, что в верхней части под потолком вытяжку и где то внизу приток. Подскажите, пожалуйста. P.S. Кондиционера не будет, никому не нужно. По поиску искала, но не нашла.
Сообщение отредактировал Ольгунчик - 26.6.2007, 9:24
|
|
|
|
|
26.6.2007, 9:33
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Итак если вам дали задание - 168 зрителей и 30 спортсменов то на это задание и считаете. Если хотите повысить комфортность то можете предложить заказчику увеличить кратность воздухообмена но это уже на ваше усмотрение . схему воздухообмена сечас не помню . возможны варианты. Сам бы сделал приток (если высокие потолки) диффузорами с сосредоточенными струями . Если приток в нижнюю зону то только низкоскоростными устройствами . вытяжка из верхней зоны
|
|
|
|
|
26.6.2007, 9:38
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(AAANTOXA @ 26.6.2007, 9:33)  ... Если приток в нижнюю зону то только низкоскоростными устройствами . вытяжка из верхней зоны не забывайте - это спортзал, если воздухораспределители внизу, то их мячами "отрихтуют" СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть 2Цитата 11 Инженерное оборудование зданий 11.1 Отопление и вентиляция 11.1.1 Устройство систем отопления и вентиляции необходимо предусматривать с учетом требований СНиП 41-01. За расчетные параметры воздуха в рабочей зоне спортивных залов без зрителей принимается температура 15 °С при относительной влажности 35-60%. В помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий расчетная температура воздуха в холодный период года принимается 18 °С при относительной влажности 30-60% и расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б, приведенным в СНиП 23-01 (нижний предел относительной влажности приведен для холодного периода года и приведенной выше температуры). Температура внутри раздевалок должна быть в пределах 20-25 °С (оптимальная величина 23 °С). Примечания 1. В помещениях, не указанных в данном пункте, температуру воздуха и кратность воздухообмена принимают по требованиям соответствующих норм. 2. Расчетная температура воздуха приведена для рабочего времени в холодный период года; в теплый период года температура в помещениях принимается в соответствии с требованиями СНиП 41-01. 11.1.2 Выбор системы отопления в этих помещениях (воздушное, водяное и др.) определяется технико-экономическим обоснованием. Рекомендуемую подвижность воздуха в зонах нахождения занимающихся в зальных помещениях следует обеспечивать, применяя, как правило, сосредоточенную подачу приточного воздуха. Необходимое количество приточного воздуха определяют расчетом из условия ассимиляции избытков тепла, однако приток наружного воздуха не должен быть менее 80 м/ч на одного занимающегося в смену. 11.1.3 Рекомендуемые параметры воздуха можно обеспечить системой воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией. В этом случае в системе приточной вентиляции необходимо предусматривать рециркуляцию воздуха. Возможен вариант использования системы водяного отопления (теплоноситель с температурой 150-70 °С) и приточно-вытяжной вентиляции. 11.1.4 В спортивных залах, где предусматриваются естественная приточно-вытяжная вентиляция и снижение температуры в нерабочее время, систему отопления рекомендуется устраивать из двух раздельных групп нагревательных приборов: основной, рассчитанной на постоянное поддержание температуры внутреннего воздуха +5 °С, и дополнительной, обеспечивающей доведение внутренней температуры до расчетной. 11.1.5 Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для: спортивных залов; душевых, раздевальных для занимающихся и массажных; служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих; технических помещений. Спортивные залы без мест для зрителей, имеющие объем не менее 80 м на каждого единовременно занимающегося, допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в 1 ч. 11.1.6 Систему вытяжной вентиляции из санитарных узлов и курительных допускается объединять с системой вытяжной вентиляции из душевых. 11.1.7 Неорганизованную подачу наружного воздуха в спортивные залы при проектировании естественной приточно-вытяжной вентиляции рекомендуется осуществлять, используя в качестве приточных устройств открывающиеся фрамуги в нижней и верхней частях витражей. 11.1.8 Подавать воздух в зал и удалять его следует из верхней зоны. Приточные устройства необходимо размещать преимущественно со стороны, противоположной основным световым проемам; вытяжные устройства рекомендуется размещать там же. Приточно-вытяжные устройства можно располагать и с двух противоположных торцовых стен. 11.1.9 Систему приточно-вытяжной противодымной вентиляции физкультурно-спортивных залов и помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями раздела 8 СНиП 41-01. 11.1.10 В зальных помещениях, выполненных в клеедеревянных конструкциях, при необходимости обеспечения требуемой относительной влажности в зоне этой конструкции (не менее 45%) рекомендуется устройство увлажнения воздуха в системах приточной общеобменной вентиляции. В отдельных случаях при отсутствии приточной вентиляции допускается использование местных увлажнителей. 11.1.11 Помещения, предназначаемые для оборудования в них приточных систем и установок кондиционирования воздуха, рекомендуется размещать в подвальных или цокольных этажах (на грунте) так, чтобы протяженность трасс воздуховодов была минимальной. В помещениях, предназначаемых для оборудования приточных систем, допускается устройство вводов теплоносителя, бойлерных и водяных насосных. 11.1.12 Нагревательные приборы следует устанавливать преимущественно у наружных ограждений залов в увязке с размещением спортивного оборудования. В помещениях с влажным и мокрым режимами ниши в наружных стенах для размещения нагревательных приборов не устраиваются. Нагревательные приборы и трубопроводы в спортивных залах не должны, как правило, выступать из плоскости стен в пределах высоты до 2 м от пола. В случаях когда элементы вентиляционных систем (воздуховоды, решетки, а также нагревательные приборы и трубопроводы) выступают из плоскости стен или вынужденно устанавливаются на высоте до 2 м от пола, они закрываются щитами или иными средствами, исключающими ожоги и другие возможные травмы занимающихся.
|
|
|
|
|
26.6.2007, 9:48
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365

|
Цитата(Ольгунчик @ 26.6.2007, 10:13)  Как то мало выходит или нормально? Если по ТЗ не трубуется воздушное отпление залов, то нормально выходит.
|
|
|
|
|
26.6.2007, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.2.2007
Из: Липецк
Пользователь №: 6156

|
ТЗ нет как такового, заказчик область, они не вкурсе что и как. Решение за мной. А если перестраховаться и сделать 1 крат. и приток и вытяжку. Меня смущает, что к зрителям больше чем в основной зал.
|
|
|
|
|
26.6.2007, 10:28
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365

|
У Вас зрителей больше чем спортсменов в 5.5 раз, а воздуха им нужно в 3 раза меньше. Почему Вас смущает что в итоге на зрителей больше воздуха идет?
А насчет 1 крата - тут не в подстраховке дело, а в принципиальном решении: отопление воздушное или нет.
Сообщение отредактировал and82 - 26.6.2007, 10:28
|
|
|
|
|
26.6.2007, 10:29
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
а что залы разгорожены? вы не смущайтесь - кондишна нет значит будет жарко и с этим ничего не поделаешь этими обьёмами теплоизбытки не убрать следовательно с этим смирились . Для дыхания 80 кубов хватит - доумент говорит что хватит . - вот и всё. Цитата(and82 @ 26.6.2007, 11:28)  вентиляция воздушная или нет. гы гы это как ?
|
|
|
|
|
26.6.2007, 10:30
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365

|
Цитата(AAANTOXA @ 26.6.2007, 11:29)  гы гы это как ?  уже поправился
|
|
|
|
|
26.6.2007, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.2.2007
Из: Липецк
Пользователь №: 6156

|
Отопление вроде не воздушное, впринципе это опять нам решать, но я думаю, что человек кот. будет делать отоп. не будет замарачиваться.
"а что залы разгорожены?" Какие залы. Он один, большой 8м высота.
|
|
|
|
|
26.6.2007, 10:50
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Ольгунчик, берите для зимы воздухообмен по нормам - 30 физкультурников * 80 кубов = 2400 м3\ч + 168 зрителей*20м3=3360, итого=5760 м3\ч а для лето прикиньте воздухообмен на ассимиляцию тепла и поставте крышник или пару реверсивных вентиляторов в противоположные стены - типа O.ERRE (Ventilor, Smart)
|
|
|
|
|
26.6.2007, 11:00
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
так если зал один то деление на воздух "для зрителей" и воздух "для спортсменов" условно так как такого точного воздухораспределения не будет
|
|
|
|
|
26.6.2007, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.2.2007
Из: Липецк
Пользователь №: 6156

|
воздухообмен на ассимиляцию тепла, если можно об этом поподробней.
|
|
|
|
Гость_ТГВК_*
|
26.6.2007, 12:30
|
Guest Forum

|
Воздухообмен на ассимиляцию теплоты: 1. Расчет тепловыделений от людей. 2. Определение теплосодержания приточного и удаляемого воздуха. 3. Расчет количества приточного и удаляемого воздуха через 3 вышеуказанных величины. Можно посмотреть в букваре Староверова.
|
|
|
|
|
27.6.2007, 10:02
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
еще Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения. В спортазале, как правило, большие окна, и если фасад с остеклением ориентирован на юг... и в любом случае надо проверить теплопоступления от солнечной радиации покрытия (кровли) Расчет ведется на основании следующей нормативной документации: СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника" СНиП 2.04.05-91 (2000) "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 "Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения" Или сходите на http://www.mitsubishi-aircon.ru/specialist/designer.php
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|