Дождевая канализация- расчет, пример расчета |
|
|
|
6.10.2014, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 26.9.2007
Из: москва
Пользователь №: 11550

|
Цитата(nagger @ 6.10.2014, 9:17)  Не думаю, что верно. Считайте, например, что ваш сброс будет сразу после колодца дк1: учитываете только участок 1 и длину от уч-ка 1 до дк1. Потом сброс - после дк2: учитываете в расчете площади уч-ков 1, 2 и длину от уч-ка 1 до дк2. И т.д. И ваш итог - последний интервал сети, где вы берете всю длину и все площади. То есть суть в том, еще раз, какую точку принять за расчетную. Да, спасибо! Вы мне очень помогли. Т.е. теперь понятно, что для того что бы рассчитать участки сети нужно делать разбивку по соответствующим площадям. А как же все таки на практике это делается. Я не утверждаю конечно, но мне кажется проектировщики считают только расход после колодца К2-1, а участки сети рассчитывают по менее трудозатратной методике (потому как дождевая сеть бывает очень разветвленной и считать расход к каждому дождеприемнику - это займет очень много времени) или может как то экстраполируют или принимают какой то определенный расход от каждого дождеприемника. Какие есть мысли на этот счет, поделитесь пожалуйста.
|
|
|
|
|
6.10.2014, 10:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Я считаю каждый участок отдельно потом, после расчета основного коллектора. Ведь могут на них меняться число участков, уклон местности, даже на глаз упрощенно можно ошибиться прилично.
|
|
|
|
|
9.12.2014, 18:31
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 249123

|
Добрый день. А какой максимальный расход можно принимать на один дождеприемник?
|
|
|
|
|
7.2.2017, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(nagger @ 6.10.2014, 8:17)  Не думаю, что верно. Считайте, например, что ваш сброс будет сразу после колодца дк1: учитываете только участок 1 и длину от уч-ка 1 до дк1. Потом сброс - после дк2: учитываете в расчете площади уч-ков 1, 2 и длину от уч-ка 1 до дк2. И т.д. И ваш итог - последний интервал сети, где вы берете всю длину и все площади. То есть суть в том, еще раз, какую точку принять за расчетную. Я так понимаю время добегания по трубам до расчетного створа у каждой площади свое будет? т.е. в ДК3 например расход с S1 с временем пробегания от ДК1 до ДК2, а у площади S2 время пробегания только от ДК2 -ДК3?
|
|
|
|
|
19.1.2020, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150956

|
Пожалуй, апну тему. В поисках ответа на схожие вопросы (в моём случае - о значительном уменьшении расчётного расхода из-за увеличения времени добегания на последующем участке) нашла вот такие записи 54го года. Извиняюсь за качество. Возможно, для кого-нибудь тоже станут ключом к пониманию сути СПшных формул  Хотелось бы, конечно, ещё побольше практических рекомендаций
Сообщение отредактировал Korbi - 19.1.2020, 9:37
|
|
|
|
|
20.1.2020, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а название литературы?
|
|
|
|
|
21.1.2020, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Dima_UA @ 20.1.2020, 10:38)  а название литературы? Это Молоков, Шигорин.
|
|
|
|
|
17.2.2020, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629

|
Доброго времени суток! Подскажите есть ли другой способ расчета объема резервуара для ливневых стоков? Неужели правда для территории коттеджного поселка нужно будет ставить резервуар в 400 кубов? Прикладываю свой способ расчета по СП 32.
|
|
|
|
|
17.2.2020, 19:13
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(mindchamber @ 17.2.2020, 17:33)  Доброго времени суток! Подскажите есть ли другой способ расчета объема резервуара для ливневых стоков? Неужели правда для территории коттеджного поселка нужно будет ставить резервуар в 400 кубов? Прикладываю свой способ расчета по СП 32. ha=6мм, это толщина слоя низкоинтенсивного облажного дождя. (который формирует 70% годового стока). высока вероятность превышения, не забудьте байпас. Известные мне способы расчета есть еще у горняков и у автодорожников. Но принцип там тот-же.
|
|
|
|
|
25.2.2022, 14:20
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.11.2021
Пользователь №: 398477

|
Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобраться с гидравлическим расчетом дождевой канализации. Столкнулась по работе, но опыта нет совсем, и проконсультироваться не у кого По формулам из СП вроде всё понятно, но...не могу разобраться с расчетной продолжительностью протекания воды, какие скорости принимать и т.п.
|
|
|
|
|
27.2.2022, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(nusi22 @ 25.2.2022, 14:20)  не могу разобраться с расчетной продолжительностью протекания воды, какие скорости принимать и т.п. Конкретные вопросы задавай, свой расчет показывай.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|