сообщение 27.6.2007, 11:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Подскажите пожалуйста ,как осуществляется герметизация тепловых вводов в здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мара
сообщение 27.6.2007, 15:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



...в газифицированных районах... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 2.7.2007, 12:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Не совсем понял вопрос тем более с дополнением???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 2.7.2007, 14:01
Сообщение #4


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Ставятся газонепроницаемые сальники по комплексу 7373
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rahnov
сообщение 20.4.2011, 9:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45655



Доброго времени суток!!
Вопрос следующий - есть ли типовой узел или изделие для герметизации ввода теплосети???
Хочу в спецификации указать либо "Ввод по типу... серии... - ... шт" или узел ввода производитель такой-то.
У меня сейчас 2 ввода - 1 газифицируемое здание котельной и 1 - собственно ввод в отапливаемое здание
По СНиПу "ТС" для котельной полагается газонепроницаемый ввод, для здания получается водонепроницаемый - прокладка бесканальная в ППУ

Сообщение отредактировал rahnov - 20.4.2011, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veron
сообщение 20.4.2011, 11:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владимир
Пользователь №: 26106



На уплотнение вводов есть типовая серия 5.905-26.08 вып1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций". На сколько она применима (или неприменима) для ППУ не подскажу, т.к. тепловыми сериями не занимаюсь.

По поводу герметизации вводов в газифицированных районах обычно пишу: произвести уплотнение вводов подземных коммуникаций в радиусе 50 м в обе стороны от оси газопровода (это в проекте газопровода). Но прямо чтобы так и было где-то написано что это обязательно надо делать, не встречала. Есть только косвенные указания, по которым и догадываемся что так надо, например:
цитата:
Предприятия и организации, эксплуатирующие здания с подвальными и цокольными этажами, расположенные на расстоянии до 50 м в обе стороны от оси газопровода, обязаны ........ следить за уплотнением вводов подземных коммуникаций в подвалы зданий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 20.4.2011, 17:47
Сообщение #7


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



rahnov
ППУ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 253,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1218
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 3.10.2011, 15:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrJack
сообщение 17.4.2013, 8:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98351



а вот серия есть 3620 вроде, есть ли она у кого-нибудь? на просторах интернета не найду никак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных