> циркуляция горячей воды, когда ее можно не делать?
Dimmm
сообщение 27.6.2007, 17:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



Добрый день!
подскажите пожалуйста когда можно не предусматривать циркуляцию горячей воды, в снипе это вроде нигде не прописано. А еще мож у кого то есть схемка горячего водоснабжения из крышной котельной, хотелось бы разобраться что к чему все таки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 27.6.2007, 17:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



п.5.5 СНиП Внутрянка. А так будьте добры обеспечить постоянную температуру. А что именно не понятно с крышной котельной?

Сообщение отредактировал AlexStar - 27.6.2007, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 27.6.2007, 17:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



постоянную температуру я так понимаю в стояках обеспечить? а если єтажей всего пару штук и стояков тож два - три, как обычно делается ? обычно подвод горячей воды всегда снизу, а в крышной сверху получается, думаю схема может быть такой же самой как и при нижнем подводе горячей воды, толко разводка верхняя, но видел вариант когда горячую воду с крыши опускали вниз и все разводку делали нижней, не знаю какой вариант правильнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.6.2007, 7:07
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



в проектах с крышной котельной циркуляция делается обязательно. Разводка получается сверху вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 28.6.2007, 7:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Михаил I @ 28.6.2007, 8:07) *
в проектах с крышной котельной циркуляция делается обязательно.

А это где-то регламентировано? Не встречал просто такого норматива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 28.6.2007, 8:11
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



я тоже не встречал. Подумайте, что будет с бойлером, когда вода не расходуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 28.6.2007, 13:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Вы имеете в виду котёл сетевой или водонагреватель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rimantas
сообщение 1.7.2007, 9:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.11.2004
Из: Lithuania
Пользователь №: 282



в принципе я применяю правило 3 литров - если от нагревателя воды до разборного крана в трубах больше чем 3 литра - нужун цырк. насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 1.7.2007, 10:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



а в европейских DINax вроде есть такой пункт,что вода нужной т-ры должна достигать потребителя менее чем за 45 секунд,
может исходить из такого положения(вроде был такой пункт,сейчас под рукой нету DINa )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimmm
сообщение 1.7.2007, 22:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 5.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 6967



Цитата(Михаил I @ 28.6.2007, 7:07) *
в проектах с крышной котельной циркуляция делается обязательно. Разводка получается сверху вниз.

а можно уточнить как это сверху вниз? умом понимаю то еслиб схемка понял бы гораздо правильнее))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 2.7.2007, 10:15
Сообщение #11


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Для кафе-столовых например циркуляция на ГВС к технологическому оборудованию не требуется, может кто то и про других потребителей такое скажет, там где технологические нужды и водоразбор без перерыва.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных