Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление паркинга
Djeki_S
сообщение 29.6.2007, 11:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 6251



Добрый день! Ответьте пожалуйста на вопрос, оч надо. Жилой дом со встроенным подземным паркингом. Можно ли размещать отопительные приборы рядом с вытяжной вентиляцией (вентиляция из верхней и нижней зоны)!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 29.6.2007, 12:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



нет. Будете греть воздух, который тут же выбрасывается на улицу???

размещайте у приточной... и вообще, не пойму зачем отопительный прибор в подвале - делайте приточную вентиляцию с подогревом... ну или на крайний случай - калорифер с вентилятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djeki_S
сообщение 29.6.2007, 12:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 6251



В автостоянке изолированные боксы, приточная вентиляция осуществляется вдоль проездов, а вытяжка из каждого бокса. В каждом боксе установленны регистры. По расчету получилось 102 регистра. в коридоре разместить их точно не получится. Стоянка подземная. Подскажите как поступить!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 29.6.2007, 12:45
Сообщение #4


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Сейчас делаем такой домик , так наши ОВ шники не заморачиваются все как у вас и регистры под вытяжкой, по другому никто не научился
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djeki_S
сообщение 29.6.2007, 12:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 6251



Спасибо огромное за ответ, продолжаю дальше, а то в ступор встала и ни туда и ни сюда! Все снипы прочла, литературу, ни где не сказанно что нельзя, спасибо еще раз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 29.6.2007, 14:30
Сообщение #6





Guest Forum






Тока вытяжка-то механическая - наверняка на радиаторы запас придется сделать...
Из щелей же будет холодный воздух идти...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 1.7.2007, 15:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата(Сантехник @ 29.6.2007, 13:45) *
Сейчас делаем такой домик , так наши ОВ шники не заморачиваются все как у вас и регистры под вытяжкой, по другому никто не научился
clap.gif clap.gif
И мы не заморачиваемся. Чисто отопительная мощность у подземного паркинга обычно маленькая. Так что отопление с регистрами (кстати почему не со стальными панельными радиаторами старого типа РСВ - их еще выпускают, и пыль на них и прочая кака тоже не скапливается) нужно только, чтобы на ночь можно было без особых последствий выключить вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 1.7.2007, 16:29
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



В Рамсторе в Москве (Ленинградское шоссе, около 1000 машиномест) вообще никаких отопительных приборов не заметил. Подогретый приток - и все. Сдается мне, что это и есть самый правильный подход. За ночь при выключенной вентиляции подземое помещение остынет совсем чуть - будет незаметно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 1.7.2007, 17:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Согласен. Тоже так делали. Две приточки по 50% расхода (п.4.18 СНиП 2.04.05-91)с подогревом до температуры, требующейся для обеспечения отопления, но экспертиза прикопалась, как будет обеспечиваться отопление при выходе из строя одной из приточек. Пришлось доп.секции калориферов ставить и проверять дополнительно на замерзание в них воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 1.7.2007, 17:42
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Alexplumb @ 1.7.2007, 18:20) *
Согласен. Тоже так делали. Две приточки по 50% расхода (п.4.18 СНиП 2.04.05-91)с подогревом до температуры, требующейся для обеспечения отопления, но экспертиза прикопалась, как будет обеспечиваться отопление при выходе из строя одной из приточек. Пришлось доп.секции калориферов ставить и проверять дополнительно на замерзание в них воды.

Грамотный инженер-теплотехник (хорошо, если такой есть в экспертизе) сразу поймет, что есть подземный гараж: теплопотери через ограждающие конструкции - мизерны, тепловая инерция - огромна, помещение (по назначению) - без постоянного пребывания людей. Основная опасность здесь - не холод, а превышение ПДК разных вредностей от выхлопа при возможных проблемах с вентиляцией. Посему я бы резервировал именно вентиляцию, причем не по 50%, а хотя бы по 75%, а вот отопительные приборы просто нафиг не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 1.7.2007, 19:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата(Alex_ @ 1.7.2007, 18:42) *
тепловая инерция - огромна, помещение (по назначению) - без постоянного пребывания людей. Основная опасность здесь - не холод, а превышение ПДК разных вредностей от выхлопа при возможных проблемах с вентиляцией. Посему я бы резервировал именно вентиляцию, причем не по 50%, а хотя бы по 75%, а вот отопительные приборы просто нафиг не нужны.

Про тепловую инерцию - это правильно. Не доперли мы тогда эксперту про это рассказать и расчетик предоставить - некогда было. А с другой стороны температура в паркинге и так +5 по нормам, а также водопровода пожарного там дофига было: и свой, который не стали сухотрубом делать, т.к. гараж отапливаемый, и транзит в жилую часть. А при хорошем морозце от +5 и до нуля дорожка недлинная. Да и п.4.17 СНиП 2.04.05-91 тоже есть.
Про 50% и 75%? Ну СНиП требует 50, дальше удорожание объяснять надо заказчику.
А так обошлись доп.секцией калорифера, включаемой при аварии одной приточки.
А водяное отопление действительно не нужно. Получается 10-15 приборов маленьких и трубы по всему почти периметру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 2.7.2007, 7:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



Цитата(Сантехник @ 29.6.2007, 13:45) *
Сейчас делаем такой домик , так наши ОВ шники не заморачиваются все как у вас и регистры под вытяжкой, по другому никто не научился


странно, что никто не заморачивается... Так в чем смысл такого "отопления"? обогреть улицу можно гораздо более примитивными способами... Может стоит научиться делать правильно приточку с отоплением?

в земле на глубине 2,5метра - круглогодично +8С. Так что при выключенной приточке (или вытяжке) вода в подале никогда не замерзнет. А если приточку не прогревать - весь общий проезд, куда подается приточка, будет нереально мерзнуть, через щели в боксы будет сифонить холодный воздух, который радиатором у самой стеночки прогреется - и сразу на улицу. И если пожарный трубопровод не дай бог окажется под приточкой - кранты ему. Замечательное "отопление"! Вы хоть представьте себе, как это все будет выглядеть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 2.7.2007, 10:35
Сообщение #13


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Положено паркинг топить вот и топят. А регистры или радиаторы только на стену. А вот почему вытяжка из верхней зоны это надо вентиляционщика спросить, а если из нижней как я думаю должно быть то никуда тепло не денется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 2.7.2007, 16:53
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Alexplumb @ 1.7.2007, 20:21) *
Про 50% и 75%? Ну СНиП требует 50, дальше удорожание объяснять надо заказчику.

Еще раз: у Вас идет выделение вредностей. При снижении объема притока на 50% могут произойти разные неприятные вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 3.7.2007, 12:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



паркинг топить никто не требует - Положено, что бы воздух был температуры не ниже +5..+10. А для этого совсем не обязательно делать регистры (сдался вам всем этот геморрой с разводкой труб). Достаточно отопить приточный воздух.

Кстати, Сантехник, я Вас просвещу, почему вытяжка и сверху, и снизу:

Газ СО2, тяжелее воздуха, поэтому вытяжка снизу. А вот СО (то бишь угарный газ) и прочие вредности и канцерогены легче или равны по плотности воздуху (при н.у.), а так как дым из трубы горячий - то все эти газы точно пойдут под потолок. СО2 при остывании быстро спустится вниз (и убьет собачку), СО при остывании останется наверху или будет мееедленно облакоподобно опускаться (и убьет хозяйку собачки, потому что глотнув СО, человек теряет сознание (угорел, то бишь) и оказывается на полу, где полно СО2). Поэтому вытяжку надо делать из верхней зоны 2/3 объема, а из нижней - 1/3 объема вытяжки... или как оно там в пропорциях у мега ОВ-шников?

Сообщение отредактировал Dimur - 3.7.2007, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 3.7.2007, 13:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



ПОСОБИЕ 15.91 к СНиП 2.04.05-91
п. 3.3. Удаление воздуха из помещения стоянки следует производить из верхней и нижней зон при равных расходах.

это насчет вытяжки..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Men
сообщение 9.6.2008, 12:09
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5117



Цитата
паркинг топить никто не требует - Положено, что бы воздух был температуры не ниже +5..+10. А для этого совсем не обязательно делать регистры (сдался вам всем этот геморрой с разводкой труб). Достаточно отопить приточный воздух.


Подниму эту тему:
Проектируем подземную парковку. Отметки - 15.5, - 11.8, - 7.8. (Выше отапливаемые цокольный и надземные этажи.)
Насколько я понял на этих отметках температура грунта около +8С, в парковке требуется +5С. То есть из грунта должны быть теплопоступления! Кроме того в парковку приезжают легковые автомобили с хорошо прогретым двигателем, т.е. ещё теплопоступления (порядка 100 кг двигателя с температурой + 90С!)
Отсюда вопрос - какая необходимость в отоплении ПОДЗЕМНЫХ этажей парковки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.6.2008, 12:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Смотреть стоит на заказываемое здание и Зака.
Выше норматива с +5 гр. никто не запрещает,а при стоимости м\м в 50-80 тыс. баков стоит сделать выход из авто владельца комфортным.У него в салоне +24,он в пиджаке, и выходит в плюс 5.А если платят,то почему и нет?
С бюджетными стоянками и стоянками при магазинах несколько по другому.Там не стоит(ИМХО) выпендриваться с повышенной комфортностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных