Цитата(vod30 @ 3.7.2007, 15:35)

Вот и получается по п.4,31 что нельзя подключать приборы к питающим пожтрубопроводам.
vod30, Вы сами запутались и всех запутываете.
Автоматическое пожаротушение проектируется по НПБ 88-2001. Необходимость устройства АУПТ предусматривается по НПБ110-03.
СНиП 2.08.02-89* и сейчас существует, но в нем отменено приложение 9, т.к. для АУПТ сейчас действует НПБ110-03.
Если Вы определили, что АУПТ на данном объекте обязательно, то согласно СНиП2.04.01-85* п.6.17.: "В помещениях, оборудуемых установками автоматического пожаротушения, внутренние пожарные краны допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления". Какие помещения на объекте оборудуются автоматическими установками тоже расписано в НПБ110-03 в п.4.
Хоз.-питье же проектируется по СНиП 2.04.01-85*, впрочем как и внутреннее пожаротушение из ПК и согласно п.4.5 объединяются.
Таким образом, объединяется или хоз.-питье с противопожарным водопроводом и при этом на АУТП идет отдельно, или объединяется АУПТ с противопожарным и при этом хоз.-питье идет отдельно. Решается каждый раз по разному, но это не значит, что Ваши предшественники ошибались.
А если Вы прочитаете последний абзац п.6.1 , то думаю откажетесь от своей первоначальной идеи: "И ставить спринклера автоматической системы пожаротушения, а не пожарные краны по всему торговому залу."