> Совмещение общебменной вентиляции и дымоудаления
ket
сообщение 4.7.2007, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543



Здравствуйте!
Очень нужна помощь в решении вопроса по совмещению системы вентиляции общееобменной и системы дымоудаления. Это вообще возможно? Заказчик хочет сэкономить, но нигде не написано, что такое объединение допускается нормами. Помогите, пожалуйста, начинающему проектировщику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bezumnii_Max
сообщение 4.7.2007, 9:59
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4866



Можно объединять только автостоянках вытяжную вентиляцию с дымоудалением ПОСОБИЕ К МГСН 5.01.94*СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 4.7.2007, 10:02
Сообщение #3


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



dont.gif
1) Тему надо создавать в соответствующем разделе
2) Похожая тема уже обсуждалась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ket
сообщение 4.7.2007, 10:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543



Это касается только стоянок? Проектируемое здание является мнофункциональным комплексом( торговые залы, рестораны, фитнес-клубы ит.д.). unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 4.7.2007, 14:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Цитата
Это касается только стоянок? Проектируемое здание является мнофункциональным комплексом( торговые залы, рестораны, фитнес-клубы ит.д.).


Старый, "добрый", отмененный СНиП 2.04.05-91*,
пункт 5.14. "Для удаления дыма при пожаре и газов после пожара допускается использовать системы аварийной и основной вентиляции, удовлетворяющие требованиям пп. 5.3 — 5.13."

Для помещений какого назначения - не указано.
А что самое плохое - в СНиП 41-01-2003 такого пункта не нашёл...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ts3_*
сообщение 4.7.2007, 17:39
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Bezumnii_Max @ 4.7.2007, 6:59) *
Можно объединять только автостоянках вытяжную вентиляцию с дымоудалением ПОСОБИЕ К МГСН 5.01.94*СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


Очень вероянто, что на форум обращаются специалисты не только РФ, а тем болеее начинающих проектировщиков не из РФ, некоторые ссылочки могут ввести в заблуждение. Как узнать откуда вопросик? Например в Украине в новом ДБН по автостоянкам четко написано, что в случае пожара должно быть предусмотрено отключение общеобменки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 4.7.2007, 19:24
Сообщение #7


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Все туманно. Совмещать в стоянках вроде не запрещено, а для других зданий и ни запрещено, ни разрешено. Так что, по-возможности, проектируйте раздельные системы и спите спокойно. А Заказчики-"экономы" это самый худший "вид", который очень быстро размножается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ket
сообщение 5.7.2007, 11:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543



Спасибочки за советы. Рада, что откликнулись! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Киселев_*
сообщение 6.7.2007, 10:54
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(mik29 @ 4.7.2007, 14:36) *
Старый, "добрый", отмененный СНиП 2.04.05-91*,
пункт 5.14. "Для удаления дыма при пожаре и газов после пожара допускается использовать системы аварийной и основной вентиляции, удовлетворяющие требованиям пп. 5.3 — 5.13."

Для помещений какого назначения - не указано.
А что самое плохое - в СНиП 41-01-2003 такого пункта не нашёл...



А в Оренбурге в ГПС наоборот, СНиП 2.04.05-91* действует, а СНиП 41-01-2003 не признается, т.к. в Минюсте не зарегистрирован. Поэтому у меня в общественном здании проскочило использование общеобменки с дымоудалением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 6.7.2007, 11:10
Сообщение #10


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Проскочила, видимо, только шахта???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГТО_*
сообщение 30.11.2007, 8:02
Сообщение #11





Guest Forum






Уважаемый Киселев, нам тоже хотелось бы объединить общеобменную вентиляцию и дымоудаление ,но проблема в том что колличество воздуха на общеобменную вентиляцию составляет 6050 м3/ч, а на дымоудаление-48220 м3/ч. Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных