Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Воздухообмен в помещении для хранения оружия, Помогите разобраться
Гость_st_rom._*
сообщение 9.7.2007, 10:36
Сообщение #1





Guest Forum






Приветствую всех
пожалуйста помогите принять воздухообмен в помещенни для хранения оружия и в данном помещении большая влажность
где можно узнать кратность?
За ранее всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 9.7.2007, 11:18
Сообщение #2


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



По ВСН 6-71 на складе оружия вытяжка 1 крат. А влажность за счет чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_st_rom._*
сообщение 9.7.2007, 11:24
Сообщение #3





Guest Forum






У них нет вообще вентиляции, течет крыша и может быть какие ни будь грунтовые воды близко но это я не утверждаю.
За кратность спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 9.7.2007, 11:30
Сообщение #4


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



Тогда 1 крат там погоды не сделает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 9.7.2007, 11:57
Сообщение #5


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



st_rom.
Цитата
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!

на будущее, называйте темы как надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 9.7.2007, 12:40
Сообщение #6





Guest Forum






Воспользуйтесь рекомендациями ведомственного документа "Правила устройства и эксплуатации производств боеприпасов к служебному и гражданскому оружию". РОСКОМОБОРОНПРОМ РОССИИ, М., 1994. Кратность воздухообмена на складе хранения оружия - 1 крат, влажность не оговаривается, температура +17°С.
Категория взрыво-пожароопасности В4 при хранении оружия без боеприпасов. Двери имеют нормированную огнестойкость, притвор плотный, неплотностями можно пренебречь.
Склад хранения боеприпасов (без открытого или в таре хранения пороха) имеет не намного отличительные параметры. Категория что-то В2-В3. Но лучше такой склад переименовать в обычный склад хранения оружия. Меньше будет проблем.
На всех воздуховодах при вводе в складские помещения (категорийные) предусмотреть ОЗК. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_st_rom._*
сообщение 9.7.2007, 13:08
Сообщение #7





Guest Forum






скажите изменится ли воздухообмен в оружеиной комнате в каторои стоит пирамида?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 9.7.2007, 13:33
Сообщение #8





Guest Forum






Не знаю, относительно чего он изменится, а величину его надо смотреть в документе.
Как я понимаю, речь идёт об оружии с боеприпасами. Документ надо искать.
Так не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor_B
сообщение 20.5.2016, 16:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 9.10.2013
Пользователь №: 208582



А в комнате хранения оружия в школе 1 крат вытяжка допустима? Вытяжку естественную делать? Можно ли объединить с вытяжкой из кабинета ОБЖ?

Сообщение отредактировал Egor_B - 20.5.2016, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 19:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных