|
  |
Венткамера дымоудаления, тепловыделения при пожаре 8( |
|
|
|
9.7.2007, 15:50
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б)
У меня как раз такая венткамера. Вынести на кровлю нет возможности. Трудности с рассчетом тепловыделений при пожаре от вентилятора дымоудаления Господа, помогите кто знает или отправьте в нужном направлении, пожалуйста
|
|
|
|
|
9.7.2007, 16:06
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
В процессе поисков пришел к выводу что вентилятор разогреется до 600 градусов Тычусь в поисках коэффициента теплоотдачи для металлов 8(
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
9.7.2007, 16:51
|
Guest Forum

|
А смысл? Пол часа он худо-бедно продержится, а дальше - гори оно всё синим пламенем...  Главное - народ эвакуировать в первые 15-20 минут. Да, и не будет на начальном этапе высокой температуры. В лучшем случае 120°С. А потом пусть вырубается по перегреву. Кстати, движок у них должен иметь теплостойкую изоляцию класса F, или что-то такое... Надо спрашивать производителя.
|
|
|
|
|
9.7.2007, 17:01
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Экспертиза не пускает просто без вентиляции. Впишу пункт про теплостойкую изоляцию для вентилятора. Нашел коэффициент теплоотдачи ... точнее не нашел, а принял равным 8ми Сделаю вентиляцию и изоляцию
|
|
|
|
|
9.7.2007, 19:02
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
До 600С не разогреется, не волнуйтесь, т.к. t дымовоздушной смеси будет ниже. Вентиляцию делать. Теплопроводность считать, теплоизбытки получать. Расход находить.
|
|
|
|
|
10.7.2007, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата У меня как раз такая венткамера. Вынести на кровлю нет возможности. Трудности с рассчетом тепловыделений при пожаре от вентилятора дымоудаления Господа, помогите кто знает или отправьте в нужном направлении, пожалуйста Из практического опыта.На одном из объектов с пожарным инспектором остановились на: естественной вентиляции венткамеры дымоудаления (не помню производительность по воздуху, ~1 крат). В этом есть смысл, т. к. чем выше температура в венткамере, тем лучше работает эта ВЕ, т.е. L=f(t), в свою очередь обратная связь t=f(L).
Сообщение отредактировал mik29 - 10.7.2007, 7:33
|
|
|
|
|
10.7.2007, 12:01
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Всем спасибо за помощь. Поговорил с производителем вентиляторов. Он пытался убедить, что изоляцию на вентиляторах не встречал. Из опыта сказал, что в жилых домах обычно ставится один осевик 400ый на вытяжку Приток через фрамуги или решетку, толком непонятно.
Посчитал теплопритоки с запасом на 600 градусов Принял теплоотдачу равной 8ми получилось что не такой уж большой воздухообмен при дельта Т = 20градусов , около 4500м3/ч Поставил два осевых вентилятора в стены, один приток, второй вытяжка.
Естественную вентиляцию ставить не рискну пока что, экспертиза хочет приточновытяжную систему. Надеюсь это их устроит.
|
|
|
|
Гость_adolf_*
|
31.8.2007, 16:06
|
Guest Forum

|
Люди добрые, извините что я к вам обращаюсь, сам я не местный.... помогите темному
считая теплопритоки от вентилятора ДУ получаю совершенно дикий результат:
теплопроводность взял 45 ВТ/(м град) площадь поверхности 6 м кв (пусть много - пойдет) толщину стали 3 мм = 0.003м (может мало, но это не принципиально) температура перемещаемой среды 220 С температура внутр. среды 30 С
Q=(теплопроводность/толщину)*площадь поверхности*дельта t
Объясните где ошибка?
|
|
|
|
|
31.8.2007, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
to adolf из курса теплопередачи известно что количество тепла передаваемое от одной среды к другой через какую либо поверхность определяется выражением Q=k*F*DT F- у вас есть DT - у вас есть а вот с k у вас вышла заминочка k=1/1/a1+d/l+1/a2 в вашем выражении вы пренебрегли коэффициентом теплоотдачи от газовоздуной смеси с стенке вентилятора и коэффициентом теплоотдачи от стенки вентилятора к воздуху вент. камеры отсюда такие большие теплопоступления, этим выражинием вы посчитали какое количество тепла воспримет вся поверхность вентилятора, но не количество тепла, которое передастся в воздух помещения вент . камеры.
Возьмите в качестве примера электрическую кухонную плиту, где температура поверхности 1000 С, но это же не говорит что все тепло передастя к воздуху.
|
|
|
|
Гость_adolf_*
|
3.9.2007, 14:01
|
Guest Forum

|
to wiz спасибо, очень доступно и понятно
to all не могли бы вы ликбез небольшой устроить: у меня возникли трудности с определением коэффициентов теплоотдачи:
Нащокин "... Обычно для определения коэффициента теплоотдачи приходится прибегать к опытным исследованиям..." Лашутина "...коэффициент теплоотдачи, в отличие от коэффициентов теплопроводности и температуропроводности, не является теплофизической характеристикой вещества, и его значения не приводятся в справочниках..."
и что же получается? посчитать я его не могу, и в справочнике найти тоже
|
|
|
|
|
4.9.2007, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Коэффициент теплоотдачи зависит в основном от скорости движения теплоносителя (среды) с одной и с другой стороны относительно стенки через, которую происходит теплоперенос или теплопередача. Рассчитать его не задавшись какими-то параметрами среды изначально очень сложно. Да и даже задавшись чем то, придется вести расчет через критериальные уравнения Re (Рейнольдса), Pr (Прандтля), Nu (Нуссельта) причем через уравнения только для газовых сред. Так что поступите проще: возьмите здесь http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...amp;file_id=665 справочник по вентиляции, стр.28 посчитайте тепловыделение как от нагретых поверхностей. С уважением
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
11.9.2007, 14:45
|
Guest Forum

|
Прочитал эту тему и посоветовался с с едым дедушкой, съевшим собаку на ДУ. Так вот: вы не считайте ничего, потому шо никто не знает как это правильно считается. Как отвентилировать: на ваш возд-д ДУ присоредините маленькое ответвление д-ром 100мм в пределах венткамеры. Через это отверстие вент-р ДУ будет высасывать воздух, а в нар стенке сделайте решетку (помним что эта венткамера не отапливается). Какое конкретно количество воздуха-не известно, но известно что оно будет большое (ведь вент-р тянет тыс 10000 кубов) и наверняка достаточное! А сам вентилятор нужно подобрать с запасом... Пару месяцев назад был у нас выпущен такой объект-эксперт не придрался. Да, на ответвлении заслонок, решеток не ставьте. Воздуховод излировать обязательно!
|
|
|
|
Гость_adolf_*
|
11.9.2007, 15:00
|
Guest Forum

|
Цитата(Chrysalis @ 11.9.2007, 14:45) [snapback]164892[/snapback] Пару месяцев назад был у нас выпущен такой объект-эксперт не придрался. Разные эксперты бывают. Лично мне последнее время попадаются такие, которые пишут: "....предоставить аэродинамический (теплотехнический) расчет...."
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
11.9.2007, 16:38
|
Guest Forum

|
с последним постом согласен, можете конечно всяких нуссельтов считать и т.д. ая просто поделился положительным опытом, а дальше вам решать. удачи
|
|
|
|
|
14.9.2007, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622

|
в пределах камеры огнестойкость воздуховодов- обеспечить по п.9 табл2 пособия 6.91 к СНиП 2.04.05 , вентилятор нетеплоизолир - объем помещ, теплотех расчет - все можно посчитать.. учитывать работу вентилятора 1 час (есть в нормативах). Как то один человек посчитал в проектном институте Зарубежпроект г.Волжский этот расход получился 2000 м^3/ч - теперь во всех проектах по городу вижу эту цифру- сам же считал - в зависимости от вентиляторов и воздуховодов -получается 1200-1800 м^3/ч- механическая вентиляция камеры дымоудаления во время пожара обезательна- без этого проект по крайней мере у нас экспертизу непроходит (хоть может и в реалии при пожаре Т будет максимум 150-200*С)..
|
|
|
|
|
14.10.2007, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465

|
 ... Как всегда. с запозданием...извините. Учебники по теплообмену никто не переписывал... Площдь в/в и пов-сти вентилятора - известна, к-т теплоотдачи и температура - тоже, дальше -то, что уходит в стены и на нагрев воздуха в венткамере с учетом принудительной вентиляции - вот Вам и весь баланс... (законы сохранения никто не отменял) - простая итеративная схема расчета... С уважением, ППД
|
|
|
|
|
14.10.2007, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465

|
 Вдогонку к предыдущему сообщению... Найдите книжку "Задачник по теплопередаче" Краснощекова и Сукомела, многих (в том числе и меня 25 лет назад) по нему учили - у Вас при нормальном инженерном образовании (даже при уровне знаний по тепломассообмену на уровне домохозяйки) никогда не должно быть проблем с задачами, возникающими при расчетах систем ДУ...
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
21.8.2008, 13:41
|
Guest Forum

|
Надо ли изолировать воздуховоды в веткамере подпоров?
Сообщение отредактировал denis777 - 21.8.2008, 13:41
|
|
|
|
|
21.8.2008, 14:05
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(denis777 @ 21.8.2008, 14:41) [snapback]284220[/snapback] Надо ли изолировать воздуховоды в веткамере подпоров? Огнезащитным составом - да. Теплоизоляцией - нет.
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
21.8.2008, 14:16
|
Guest Forum

|
А если вентиляторы находяться на кровле здания, в помещение, которое по своей сути не являеться венткамерой, надо ли изолировать воздуховод огнезащитным составом.
|
|
|
|
|
21.8.2008, 14:29
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
По СНиП 41-01-2003 п. 8.16б данные воздуховоды полностью покрываются огн. составом. Разница только в толщине, а она зависит только от того : в пределах пожотсека или нет проложен воздуховод.
|
|
|
|
|
22.8.2008, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Из СНиП 41-01-2003 Цитата Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется. ...наверное этот абзац и смущает Дениса. Но, ЕЛЕНА совершеннно права, п.8.16(б) того же СНиПа гласит: Цитата 8.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать: ..... ... воздуховоды и каналы согласно 7.11.3 из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости не менее: - EI 150 — при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; - EI 30 — при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека; Т.е. воздуховод должен быть в огнезащитном составе с EI30 как минимум.
Сообщение отредактировал mik29 - 22.8.2008, 14:51
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
22.8.2008, 14:54
|
Guest Forum

|
Спасибо
|
|
|
|
Гость_zhukov_*
|
8.9.2008, 10:45
|
Guest Forum

|
Спасибо, тоже:)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|