Дымоудаление из коридора, распределение расхода. |
|
|
|
24.3.2014, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Вопрос: на последнем техническом 5 этаже есть коридор 42м, из него входы только в венткамеры, выход на Н2 с подпором. Нужно ли из него делать из него ДУ??
|
|
|
|
|
27.3.2014, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Насколько я понял ДУ надо делать из коридоров в которые есть выход из помещений с постоянным присутствием людей. Есть у Вас там постоянные рабочие места, типа дипетчерская или кабинет или комнаты где люди будут находиться непрерывно более 2 часов ? Вообще подробно описаны помещения в которых необходимо делать дымовую защиту в СП 7.13130.2013 . Обратите внимание чтобы год был 2013, потому что в предыдущей версии есть различия существенные
|
|
|
|
|
6.5.2014, 9:52
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 229724

|
Помогите? пожадуйсиа, разобраться с нестандартной планировкой. Есть помещение категории В2 менее 200м2 с высотным стелажным хранением (51 на планировке) В нем 3 выхода, 2 в коридор и 1 в соседнее помещение, коридор разделен дверью и проемы из расчетного помещения выходят в разные части коридора разделенные дверью. Вопроса 2: 1. Сколько проемов учитывать при расчете проемности 2 или 3? 3 й то проем не в коридор. 2.как делить расход на клапана и сколько их ставить 3 у каждого проема или 2 в каждой части коридора или 1 в последнем коридоре 52 помещение тоже категорийное и хочется убить 3 зайцев 1 системой. 51, 52, и две части коридора. Если мерить длину коридора без двери посередине его длина более 15м планировку прилагаю.
Прикрепленные файлы
____.pdf ( 170,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
3.7.2014, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27849

|
Добрый день уважаемы коллеги! Необходима помощь. Сижу перечитываю СП 7.13130.2013.У меня возникло несколько вопросов.Очень бы хотелось выслушать Ваши рекомендации: 1) Есть ли необходимость делать раздельную вытяжную ДУ на каждый пожарный отсек (т.е этаж)? Исходя из СП 7.13130.2013 п.6.2 видимо есть. 2)Есть ли необходимость делать вытяжную ДУ в помещении без естественного освещения площадью менее 50 м2, каждое из которых расположено внутри коридора, где предусмотрено ДУ. А тут я основываюсь на п 7.3 г.
Буду Вам очень благодарна!
|
|
|
|
|
3.7.2014, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(VENT-A @ 3.7.2014, 13:29)  1) Есть ли необходимость делать раздельную вытяжную ДУ на каждый пожарный отсек (т.е этаж)? Исходя из СП 7.13130.2013 п.6.2 видимо есть. 2)Есть ли необходимость делать вытяжную ДУ в помещении без естественного освещения площадью менее 50 м2, каждое из которых расположено внутри коридора, где предусмотрено ДУ. 1) Почему решили, что каждый этаж - отдельный пожарный отсек? 2) Что за помещения?
|
|
|
|
|
3.7.2014, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(VENT-A @ 3.7.2014, 12:29)  1) Есть ли необходимость делать раздельную вытяжную ДУ на каждый пожарный отсек (т.е этаж)?
2)Есть ли необходимость делать вытяжную ДУ в помещении без естественного освещения площадью менее 50 м2, каждое из которых расположено внутри коридора, где предусмотрено ДУ. А тут я основываюсь на п 7.3 г. 1.Деление здания на пож. отсеки, определение границ отсеков осуществляется в разделе АР по соотвествующим нормам или пожарниками по СТУ. Крайне редко бывают случаи, что каждый этаж в здании является отдельным пожарным отсеком 2. Коридор - путь эвакуации, внутри коридора не может быть никаких помещений по определению. П 7.3 г относится к маленьким помещениям "...на площади основного помещения..." , например, комната мастера, оператора в большом цехе. Термина без естественного освещения в СП 7.13130.2013 не существует К сожалению Ваши вопросы очень абстрактны, поэтому конкретные рекомендации просто не возможны. Внимательно изучите Ваши планировки и сопоставьте с ними требования СП 7.
|
|
|
|
|
4.7.2014, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27849

|
Цитата([b]keaton[/b] @ 3.7.2014, 16:18)  1) Почему решили, что каждый этаж - отдельный пожарный отсек? 2) Что за помещения? 1)Я все время считала, что отдельный этаж, это отдельный пожарный отсек. ЕСли знаете укажите пожалуйста как разобраться с этими вопросами по отсекам? Какую литературу почитать? 2) Помещения внутри коридора площадью около 14-16 м2, назначение -рабочие комнаты. Для наглядности постараюсь файл прикрепить.Здание состоит из 4-х этажей, они практически типрвые Спасибо за ответы. Цитата(' date='3.7.2014, 17:54)  1.Деление здания на пож. отсеки, определение границ отсеков осуществляется в разделе АР по соотвествующим нормам или пожарниками по СТУ. Крайне редко бывают случаи, что каждый этаж в здании является отдельным пожарным отсеком 2. Коридор - путь эвакуации, внутри коридора не может быть никаких помещений по определению. П 7.3 г относится к маленьким помещениям "...на площади основного помещения...", например, комната мастера, оператора в большом цехе. Термина без естественного освещения в СП 7.13130.2013 не существует
К сожалению Ваши вопросы очень абстрактны, поэтому конкретные рекомендации просто не возможны. Внимательно изучите Ваши планировки и сопоставьте с ними требования СП 7. ИОВ,спасибо за разъяснения. Выложила картинку в сообщении. Подскажите при такой планировки, где необходимо делать ДУ?И можно ли вообще уйти от данной системы?
Сообщение отредактировал VENT-A - 4.7.2014, 8:13
Прикрепленные файлы
____.jpg ( 896,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 76
|
|
|
|
|
4.7.2014, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(VENT-A @ 4.7.2014, 9:11)  1)Я все время считала, что отдельный этаж, это отдельный пожарный отсек. ЕСли знаете укажите пожалуйста как разобраться с этими вопросами по отсекам? Какую литературу почитать? 2) Помещения внутри коридора площадью около 14-16 м2, назначение -рабочие комнаты. Для наглядности постараюсь файл прикрепить.Здание состоит из 4-х этажей, они практически типрвые Спасибо за ответы. 1) Такое может быть только если у этажей разная функциональная пожарная опасность, если правильно помню. В любом случае, это вам должны сказать архитекторы. Если сами хотите разобраться, почитайте СП 2.13130 2) Насчет того откуда делать дымоудаление см. п. 7.2 СП 7.13130.2013. Читаете поочередно каждый пункт и проверяете, есть ли у вас в планировке соответствующие помещения. В первом абзаце подпункта ж) говорится про помещения более 50 м2, так что в ваших помещениях дымоудаление исключается. Правда, в третьем абзаце есть весьма расплывчатое и нигде не определенное понятие "офисы", но я не думаю, что ваши помещения можно так назвать.
|
|
|
|
|
4.7.2014, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(VENT-A @ 4.7.2014, 8:11)  1)Я все время считала, что отдельный этаж, это отдельный пожарный отсек. ЕСли знаете укажите пожалуйста как разобраться с этими вопросами по отсекам? Какую литературу почитать? 2) Помещения внутри коридора площадью около 14-16 м2, назначение -рабочие комнаты. Для наглядности постараюсь файл прикрепить.Здание состоит из 4-х этажей, они практически типрвые 1.Это не Ваши проблемы, не стоит сильно углубляться. Это вопрос архитекторов или СТУ. Вы должны работатать по заданию АР и требовать от них всю необходимую для проектирования информацию. Только, когда видим, что архитекторы "никакие", начинаем ворошить их нормы. В первую очередь № 123-ФЗ, СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130 2.Ещё раз: внутри коридора не может быть никаких помещений по определению. У Вас просто кольцевой коридор. Посмотрите, например, п. 7.8 СП 7 По планировке: - открытая лестница на все этажи 4-х-этажного здаия не допускается пож. нормами - т.е. бегом к архитекторам и пожарникам (№ 123-ФЗ, СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130) ! Или у Вас так по СТУ? Сомневаюсь, что для Вашего здания требуется СТУ. - для Ваших коридоров п. 7.2 в) СП 7 -для помещений внутри кольцевого коридора надо знать функциональное назначение и категорию помещений. Очень часто так располагают архивы и серверные с газовым пожаротушением
|
|
|
|
|
4.7.2014, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27849

|
Уважаемые коллеги,спасибо за оперативную помощь.Пока загрузила архитекторов пусть думают.Как быть с планировкой!
|
|
|
|
|
21.6.2017, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825

|
Коллеги-я правильно понимаю, что можно на одно ответвлении от шахты на этаже повесить например 4 коридора на данном этаже и количество клапанов в них в соответствии с 7.8 (по планировки -шахта как то выходит прям около них)?
|
|
|
|
|
22.6.2017, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Владимир 2010 @ 21.6.2017, 10:04)  Коллеги-я правильно понимаю, что можно на одно ответвлении от шахты на этаже повесить например 4 коридора на данном этаже и количество клапанов в них в соответствии с 7.8 (по планировки -шахта как то выходит прям около них)? П. 7.8 регламентирует количество дымоприёмных устройств, а не пп-клапанов. Присоединить к одной шахте ДУ несколько коридоров можно, т.к. по п. 7.1 пожар только в одном помещении м.б.
|
|
|
|
|
22.6.2017, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825

|
спасибо ИОВ
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|