Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из коридора, распределение расхода.
agel
сообщение 24.3.2014, 10:56
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Вопрос: на последнем техническом 5 этаже есть коридор 42м, из него входы только в венткамеры, выход на Н2 с подпором.
Нужно ли из него делать из него ДУ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 27.3.2014, 7:51
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Насколько я понял ДУ надо делать из коридоров в которые есть выход из помещений с постоянным присутствием людей.
Есть у Вас там постоянные рабочие места, типа дипетчерская или кабинет или комнаты где люди будут находиться непрерывно более 2 часов ?
Вообще подробно описаны помещения в которых необходимо делать дымовую защиту в СП 7.13130.2013 .
Обратите внимание чтобы год был 2013, потому что в предыдущей версии есть различия существенные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galagalagala
сообщение 6.5.2014, 9:52
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 229724



Помогите? пожадуйсиа, разобраться с нестандартной планировкой.

Есть помещение категории В2 менее 200м2 с высотным стелажным хранением (51 на планировке)
В нем 3 выхода, 2 в коридор и 1 в соседнее помещение,
коридор разделен дверью и проемы из расчетного помещения выходят в разные части коридора разделенные дверью.

Вопроса 2:
1. Сколько проемов учитывать при расчете проемности 2 или 3?
3 й то проем не в коридор.
2.как делить расход на клапана и сколько их ставить
3 у каждого проема или 2 в каждой части коридора или 1 в последнем коридоре

52 помещение тоже категорийное и хочется убить 3 зайцев 1 системой.

51, 52, и две части коридора.
Если мерить длину коридора без двери посередине его длина более 15м

планировку прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 170,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VENT-A
сообщение 3.7.2014, 12:29
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27849



Добрый день уважаемы коллеги! Необходима помощь.
Сижу перечитываю СП 7.13130.2013.У меня возникло несколько вопросов.Очень бы хотелось выслушать Ваши рекомендации:
1) Есть ли необходимость делать раздельную вытяжную ДУ на каждый пожарный отсек (т.е этаж)?
Исходя из СП 7.13130.2013 п.6.2 видимо есть.
2)Есть ли необходимость делать вытяжную ДУ в помещении без естественного освещения площадью менее 50 м2, каждое из которых расположено внутри коридора, где предусмотрено ДУ.
А тут я основываюсь на п 7.3 г.

Буду Вам очень благодарна!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 3.7.2014, 16:18
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(VENT-A @ 3.7.2014, 13:29) *
1) Есть ли необходимость делать раздельную вытяжную ДУ на каждый пожарный отсек (т.е этаж)?
Исходя из СП 7.13130.2013 п.6.2 видимо есть.
2)Есть ли необходимость делать вытяжную ДУ в помещении без естественного освещения площадью менее 50 м2, каждое из которых расположено внутри коридора, где предусмотрено ДУ.

1) Почему решили, что каждый этаж - отдельный пожарный отсек?
2) Что за помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.7.2014, 17:54
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(VENT-A @ 3.7.2014, 12:29) *
1) Есть ли необходимость делать раздельную вытяжную ДУ на каждый пожарный отсек (т.е этаж)?

2)Есть ли необходимость делать вытяжную ДУ в помещении без естественного освещения площадью менее 50 м2, каждое из которых расположено внутри коридора, где предусмотрено ДУ.
А тут я основываюсь на п 7.3 г.

1.Деление здания на пож. отсеки, определение границ отсеков осуществляется в разделе АР по соотвествующим нормам или пожарниками по СТУ. Крайне редко бывают случаи, что каждый этаж в здании является отдельным пожарным отсеком
2. Коридор - путь эвакуации, внутри коридора не может быть никаких помещений по определению. П 7.3 г относится к маленьким помещениям "...на площади основного помещения...", например, комната мастера, оператора в большом цехе. Термина без естественного освещения в СП 7.13130.2013 не существует

К сожалению Ваши вопросы очень абстрактны, поэтому конкретные рекомендации просто не возможны. Внимательно изучите Ваши планировки и сопоставьте с ними требования СП 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VENT-A
сообщение 4.7.2014, 8:11
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27849



Цитата([b]keaton[/b] @ 3.7.2014, 16:18) *
1) Почему решили, что каждый этаж - отдельный пожарный отсек?
2) Что за помещения?


1)Я все время считала, что отдельный этаж, это отдельный пожарный отсек.
ЕСли знаете укажите пожалуйста как разобраться с этими вопросами по отсекам? Какую литературу почитать?
2) Помещения внутри коридора площадью около 14-16 м2, назначение -рабочие комнаты.
Для наглядности постараюсь файл прикрепить.Здание состоит из 4-х этажей, они практически типрвые
Спасибо за ответы.

Цитата(' date='3.7.2014, 17:54) *
1.Деление здания на пож. отсеки, определение границ отсеков осуществляется в разделе АР по соотвествующим нормам или пожарниками по СТУ. Крайне редко бывают случаи, что каждый этаж в здании является отдельным пожарным отсеком
2. Коридор - путь эвакуации, внутри коридора не может быть никаких помещений по определению. П 7.3 г относится к маленьким помещениям "...на площади основного помещения...", например, комната мастера, оператора в большом цехе. Термина без естественного освещения в СП 7.13130.2013 не существует

К сожалению Ваши вопросы очень абстрактны, поэтому конкретные рекомендации просто не возможны. Внимательно изучите Ваши планировки и сопоставьте с ними требования СП 7.


ИОВ,спасибо за разъяснения. Выложила картинку в сообщении. Подскажите при такой планировки, где необходимо делать ДУ?И можно ли вообще уйти от данной системы?

Сообщение отредактировал VENT-A - 4.7.2014, 8:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 896,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 4.7.2014, 8:46
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(VENT-A @ 4.7.2014, 9:11) *
1)Я все время считала, что отдельный этаж, это отдельный пожарный отсек.
ЕСли знаете укажите пожалуйста как разобраться с этими вопросами по отсекам? Какую литературу почитать?
2) Помещения внутри коридора площадью около 14-16 м2, назначение -рабочие комнаты.
Для наглядности постараюсь файл прикрепить.Здание состоит из 4-х этажей, они практически типрвые
Спасибо за ответы.


1) Такое может быть только если у этажей разная функциональная пожарная опасность, если правильно помню. В любом случае, это вам должны сказать архитекторы. Если сами хотите разобраться, почитайте СП 2.13130
2) Насчет того откуда делать дымоудаление см. п. 7.2 СП 7.13130.2013. Читаете поочередно каждый пункт и проверяете, есть ли у вас в планировке соответствующие помещения. В первом абзаце подпункта ж) говорится про помещения более 50 м2, так что в ваших помещениях дымоудаление исключается. Правда, в третьем абзаце есть весьма расплывчатое и нигде не определенное понятие "офисы", но я не думаю, что ваши помещения можно так назвать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.7.2014, 10:34
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(VENT-A @ 4.7.2014, 8:11) *
1)Я все время считала, что отдельный этаж, это отдельный пожарный отсек.
ЕСли знаете укажите пожалуйста как разобраться с этими вопросами по отсекам? Какую литературу почитать?
2) Помещения внутри коридора площадью около 14-16 м2, назначение -рабочие комнаты.
Для наглядности постараюсь файл прикрепить.Здание состоит из 4-х этажей, они практически типрвые

1.Это не Ваши проблемы, не стоит сильно углубляться. Это вопрос архитекторов или СТУ. Вы должны работатать по заданию АР и требовать от них всю необходимую для проектирования информацию. Только, когда видим, что архитекторы "никакие", начинаем ворошить их нормы. В первую очередь № 123-ФЗ, СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130
2.Ещё раз: внутри коридора не может быть никаких помещений по определению. У Вас просто кольцевой коридор. Посмотрите, например, п. 7.8 СП 7

По планировке:
- открытая лестница на все этажи 4-х-этажного здаия не допускается пож. нормами - т.е. бегом к архитекторам и пожарникам (№ 123-ФЗ, СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130) ! Или у Вас так по СТУ? Сомневаюсь, что для Вашего здания требуется СТУ.
- для Ваших коридоров п. 7.2 в) СП 7
-для помещений внутри кольцевого коридора надо знать функциональное назначение и категорию помещений. Очень часто так располагают архивы и серверные с газовым пожаротушением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VENT-A
сообщение 4.7.2014, 12:10
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27849



Уважаемые коллеги,спасибо за оперативную помощь.Пока загрузила архитекторов пусть думают.Как быть с планировкой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 21.6.2017, 10:04
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



Коллеги-я правильно понимаю, что можно на одно ответвлении от шахты на этаже повесить например 4 коридора на данном этаже и количество клапанов в них в соответствии с 7.8 (по планировки -шахта как то выходит прям около них)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.6.2017, 9:49
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Владимир 2010 @ 21.6.2017, 10:04) *
Коллеги-я правильно понимаю, что можно на одно ответвлении от шахты на этаже повесить например 4 коридора на данном этаже и количество клапанов в них в соответствии с 7.8 (по планировки -шахта как то выходит прям около них)?

П. 7.8 регламентирует количество дымоприёмных устройств, а не пп-клапанов.
Присоединить к одной шахте ДУ несколько коридоров можно, т.к. по п. 7.1 пожар только в одном помещении м.б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 22.6.2017, 19:56
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



спасибо ИОВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных