Усторойство отступов на канализ-х стояках, Почему нельзя устраивать отступы, если ниже отступа присоединены санпр |
|
|
|
11.7.2007, 18:13
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.5.2007
Пользователь №: 7928

|
Уважаемые специалисты!
Кто-нибудь может мне доходчиво объяснить почему нельзя делать отступы на канализационных стояках , если ниже подключены санриборы ( соответствии п.п.17.3 СНиПа "Внутренний водопровод и канализация зданий")? Получается, если ниже отступа нет подключения, так стояк может быть хоть зигзагообразным (например, если в здании на 4 этажа подключение только на 4-м этаже, то на всех остальных стояк можно перемещать на любое расстояние в плане)?
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
11.7.2007, 18:16
|
Guest Forum

|
на нижних этажах будет срывать гидрозатворы. поиск рулит. чесна-чесна.
|
|
|
|
|
12.7.2007, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
но если величина разряжения в стояке не будет превышать величины гидрозатвора санприбора то можно )))) посчитайте величину разряжения в стояке
|
|
|
|
|
12.7.2007, 8:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(shexin @ 12.7.2007, 10:49)  но если величина разряжения в стояке не будет превышать величины гидрозатвора санприбора то можно )))) посчитайте величину разряжения в стояке только экспертиза считать не будет и не согласует
|
|
|
|
|
12.7.2007, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
Цитата(Михаил I @ 12.7.2007, 9:38)  только экспертиза считать не будет и не согласует  я знаю  а вы не читали "практические рекомендации по проектированию и строительству трубопроводных систем, в том числе с применением пластмассовых труб" выпуск 1 2005г от А.Я. Добромыслова и Е.Е.Кирюханцева - они допускают такое решение
|
|
|
|
|
12.7.2007, 9:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
слышал, но читать не читал. Хочу. Где это есть?
|
|
|
|
|
12.7.2007, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
щас отсканирую и выложу если модераторы не против, а то книженция 121 руб стоит )))
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
12.7.2007, 9:44
|
Guest Forum

|
низзя 2005-го года на форум, но можно в личку  А можно мне тоже ту книженцию?
|
|
|
|
|
12.7.2007, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
))))) книжка была в книгохранилище целых 30 секунд, потом тему удалил, низззя ведь ..... сообщите кому скинуть кто с рапидой дружит
|
|
|
|
|
12.7.2007, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(shexin @ 12.7.2007, 11:04)  низззя ведь ..... а почему нельзя то?, я что-то не уловила...
|
|
|
|
|
12.7.2007, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987

|
и мне скиньте
|
|
|
|
|
12.7.2007, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
12.7.2007, 11:11
|
Guest Forum

|
Цитата(sonsumerek @ 12.7.2007, 11:28)  а почему нельзя то?, я что-то не уловила... Нарушение авторских прав. Статья...
|
|
|
|
Гость_BorisViK_*
|
12.7.2007, 13:52
|
Guest Forum

|
интересно бы ознакомиться со статейкой,  страничка уже мертвая... кто успел качкуть (20 пользователей) поделитесь плиз.... boris.v "собака" mail.ru
|
|
|
|
|
12.7.2007, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
|
|
|
|
Гость_BorisViK_*
|
12.7.2007, 14:24
|
Guest Forum

|
shexin Благодарствую
|
|
|
|
|
12.7.2007, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987

|
Спасибо почитею на досуге
|
|
|
|
|
17.7.2007, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703

|
И от меня спасибо, shexin
|
|
|
|
|
3.11.2007, 1:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
здравсвуйте! можно и мне вопросик в тему: всё по тому же п.17.3 отступы нельзя-если ниже сан-приборы.... вроде понятно что это про про срыв гидрозатворов, согласна. А вот скажите, если так подумать, то верхняя часть стояка уже вентиляционная (все приборы остались ниже) изгибается для соединения с др. вент. стояками ---- это не является отступом что-ли? если яв-ся, то весь стояк надо проверять на срыв гидрозатворов? или как?  раньше никогда об этом не задумывалась почему-то
|
|
|
|
|
3.11.2007, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(volka @ 3.11.2007, 1:22) [snapback]185215[/snapback] здравсвуйте! можно и мне вопросик в тему: всё по тому же п.17.3 отступы нельзя-если ниже сан-приборы.... вроде понятно что это про про срыв гидрозатворов, согласна. А вот скажите, если так подумать, то верхняя часть стояка уже вентиляционная (все приборы остались ниже) изгибается для соединения с др. вент. стояками ---- это не является отступом что-ли? если яв-ся, то весь стояк надо проверять на срыв гидрозатворов? или как?  раньше никогда об этом не задумывалась почему-то  Если выше отступов нет санприборов, то можно изгибать, срыв сифонов не произойдет, т.к. через эти отступы не проходят сбросы воды. Важно, чтобы был уклон горизонтальных участков трубы от сборного стояка, иначе образуются водяные пробки от конденсата и вытяжка нарушится.
|
|
|
|
|
7.11.2007, 14:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(shexin @ 12.7.2007, 15:14) [snapback]144212[/snapback] У меня не скачивается.
|
|
|
|
|
8.11.2007, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
Цитата У меня не скачивается. sad.gif попробуйте еще раз ))
|
|
|
|
|
8.11.2007, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672

|
Рекомендации это конечно хорошо, но только экспертиза будет руководствоваться СНиП'ом.
|
|
|
|
|
8.11.2007, 17:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
На данный момент иностранный трафик у этого файла превышает Российский. Вы можете получить этот файл только если посетите сайт наших рекламодателей помогающих оплачивать наши сервера и каналы. Нажмите сюда чтобы перейти к выбору рекламодателей. Жал-бесполезно..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 8.11.2007, 17:55
|
|
|
|
|
9.11.2007, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
ifolder мутит что-то, аааа вы не из россии, вот и мутит .... сообщите e-mail вышлю )
|
|
|
|
|
9.11.2007, 10:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(shexin @ 9.11.2007, 9:54) [snapback]187687[/snapback] ifolder мутит что-то, аааа вы не из россии, вот и мутит .... сообщите e-mail вышлю ) serg55911@yandex.ru
|
|
|
|
|
18.11.2007, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(shexin @ 12.7.2007, 8:49) [snapback]143835[/snapback] но если величина разряжения в стояке не будет превышать величины гидрозатвора санприбора то можно )))) посчитайте величину разряжения в стояке В подтверждение Ваших слов привожу цитату из СТО 02494733 9.2-01-2006. 17.3. Устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступов присоединены санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также в случае устройства вентиляционного трубопровода, вентиляционного клапана и т.п.)
|
|
|
|
|
  |