> Проблема с полимерными трубами, Проблема с полимерными трубами
dust
сообщение 12.7.2007, 7:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 9962



Соратники, взываю к вам!
Путем копания в нормативной документации я заявляю следующее (очень хочу, чтобы меня опровергли):
1. Все полимерные трубопроводы горючи (металлопластики, полипропилен, PEX и т.д.).
2. Согласно п. 10.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» полимерные трубы, прокладываемые в помещениях категории В (офисы, жилые помещения, холлы, торговые залы и т.д.) надо защищать от возгорания.
3. Хотя в СНиПах по теплоснабжению и отоплению такой нормы нет, поскольку трубы те же, среда та же, помещения те же, прецедент в виде названного СНиПа имеется, то и трубы теплоснабжения и отопления также надо защищать от возгорания.
4. Прокладка труб за гипсокартоном, над Армстронгом от возгорания не защищает, поскольку все это материалы горючие.
5. Прокладка в трубной теплоизоляции (Стейнофлекс, Рубафлекс, Армакелл и т.д.) от возгорания не защищает, поскольку это тоже материалы горючие.
6. Основной вывод: при прокладке полимерных трубопроводов в большинстве помещений (кроме туалетов, ванных…), если они не залиты в бетон, их надо замотать в минераловатный материал, сверху обернуть стеклотканью по типовой серии, А ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ!
Что думаете, народ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dust   Проблема с полимерными трубами   12.7.2007, 7:17
- - andrey R   Не ну не совсем так. Дерево тоже горючее. Но никто...   12.7.2007, 8:11
|- - dust   Цитата(andrey R @ 12.7.2007, 11:11) Не ну...   12.7.2007, 8:18
- - zeman   И в строительстве на используется понятие прецеден...   12.7.2007, 8:14
- - andrey R   Тяжёлый случай... Денег небось хотят   12.7.2007, 8:23
- - Yaushev   у трубной изоляции Термафлекс точно класс горючест...   12.7.2007, 9:47
- - BUFF   ну, поскольку четкой нормы нет - речь идет о тракт...   12.7.2007, 10:06
- - andrey R   По пожарному водопроводу есть запрет на использова...   12.7.2007, 10:10
|- - BUFF   Цитата(andrey R @ 12.7.2007, 11:10) По по...   12.7.2007, 10:12
|- - Awarija   Цитата(andrey R @ 12.7.2007, 11:10) По по...   12.7.2007, 11:08
|- - andrey R   Цитата(Awarija @ 12.7.2007, 12:08) В аквт...   12.7.2007, 11:22
- - andrey R   Смысл? Обеспечить трубам защиту в соответствии с к...   12.7.2007, 10:14
- - BUFF   не фига не понимаю... для чего? понял, что надо - ...   12.7.2007, 10:27
|- - dust   Цитата(BUFF @ 12.7.2007, 13:27) не фига н...   12.7.2007, 10:44
- - andrey R   Я ж говорю про логику пожарников, а не про здравый...   12.7.2007, 10:39
- - OlgaO   dust, вот еще здесь скачайте комментарии, которые ...   12.7.2007, 11:18
- - SANEXT   Хм.. полимеры конечно горючи-но на мой взгляд это ...   16.7.2007, 13:42
- - Дерзатель   Полимеры нужно рассматривать как материал, который...   20.7.2007, 12:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных