Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция в компрессорной
Гость_Olga_ivanovo_*
сообщение 12.7.2007, 8:26
Сообщение #1





Guest Forum






необходимо сделать систему вентиляцию компрессорной (компрессор для подачи сжатого вохдуха к швейному оборудованию).
С вытяжкой более менее понятно.. Есть паспорт на компрессор. и там укзаано что необходимо отводить прямо от компрессора теплый воздух. Воздуховод должен быть такого же сечения как и решетка на компрессоре. Потребляемая мощность компрессора 15кВт.
Вопрос: как посчитать количество удаляемого воздуха ( его температура неизвестна)..
Нужно ли делать приток в компрессорную? Все дело в том, что компрессорная окружена складскими помещениями. И переточные решетки делать нельзя. Если я буду брать воздух с улицы, то в каком количестве и нужен ли подогрев его зимой??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 12.7.2007, 9:24
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Значит так открываете Книжку например в Староверова. Там есть формула для перевода мошности компрессора с тепловыделения с учетом всевозможных коэфициентов.
Посчитав это кол-во тепла по формулу Q=0.34*L*dT находите кол-во нужного вам воздуха для ассимиляции теплоизбытков. Подогрев зимой нужен хотя бы до + температуры, не всякая техника любит холод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 12.7.2007, 9:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Если есть трудности с подводом притока , небольшие тепловыд-я с учетом замечаний МММ, и тем более ограничения по темп-ре работы компрессора - поставьте даже обыкновенный Сплит и проблема решена, по опыту Вам советую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Olga_ivanovo_*
сообщение 12.7.2007, 9:47
Сообщение #4





Guest Forum






я вот чего не понимаю.... Я же не из комнаты буду теплоизбытки удалять... а воздуховод будет прямо к компрессору подсоединен. Так согласно паспорту.. Получается что-то типо местного отсоса наверно.
Может не надо приток то.. пусть под разряжением компрессорная будет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 12.7.2007, 10:12
Сообщение #5


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Для притока можно поставить осевые вентиляторы в стены или уже решетки в наружные стены на крайний случай, все зависит от расположения помещения. Температура в компрессорной не ниже +5 .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Olga_ivanovo_*
сообщение 12.7.2007, 10:17
Сообщение #6





Guest Forum






решетки в стену и осевые вентиляторы не подойдут. Компрессорная окружена складами.. и все стены являются огнезащитными преградами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 12.7.2007, 10:22
Сообщение #7


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Приток нужен по любому. А над компрессорной что находится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Olga_ivanovo_*
сообщение 12.7.2007, 10:31
Сообщение #8





Guest Forum






там как раз шахта воздухозаборная.. моно туда воткнуться!! Но вопрос у меня: приток должен будет равен вытяжки, вернее местному отсосу от компрессора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 12.7.2007, 10:40
Сообщение #9


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Да если теплоизбытки удаляете сплитами, то смотрите сколько компрессор забирает воздуха на сжатие + общеобменная вытяжка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 12.7.2007, 12:35
Сообщение #10


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Да если теплоизбытки удаляете сплитами

Сколько была в больших компрессорных ни разу не видела сплитов. И если температура воздуха в помещении +5 можно ли их вообще ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 12.7.2007, 13:14
Сообщение #11


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



+5 там никогда не будет так как большие компрессора выделяют довольно много тепла.

Насчет сплитов хозяйн барин, может ему их девать некуда? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 12.7.2007, 18:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



МММу. Намедни сдали об ект по пищеблоку.В компрессорной температура д.б. ниже 25 град по паспортам.Так что 1 24 -ка себя полностью оправдала со всех точек зрения .

Буевой. Речь идет о летнем периоде. А в общем сплит удовлетворительно работает при внешних температурах от 35 до -5 град. в режимах холод-тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 18.4.2008, 14:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я, как хорошая девочка, новую тему не создаю, а пишу вот в этой. biggrin.gif Значит, коллеги, такое дело. Есть крупный завод, в нем реконструируют компрессорную, хотят стадию Р, прислали мне вот такое техническое задание: В проектируемом помещении компрессорной на отм. +3.600 метра устанавливаются два компрессора типа GA-132, производительностью по 24м3/мин с установленной мощностью по 132 кВт и установка осушки воздуха типа BD 780.
Предусмотреть приток воздуха на сжатие и охлаждение, а также отвод потоков теплого воздуха (в зимнее время - в помещение компрессорной, в летнее время – наружу через установленные решетки на воздуховодах в осях 3/Л-Г). Установить решетки для забора воздуха в осях «Л/2-1» в зимнее время и «Г/2-1» в летнее время.
В понедельник еду на завод посмотреть, что там и как и говорить с Заказчиком о том, что мне от него надо для проектирования, вопросы всякие каверзные ему позадавать. С расчетом воздухообмена все понятно-по теплу посчитаю для теплого и холодного периодов года и либо решетки, либо уже осевики в наружную стену. Сомнения у меня вот в чем: компрессоры идут уже в сборе с воздуховодами и решетками, выходящими на улицу- это получается для притока на охлаждение и сжатие, т.е. это уже предусмотрено получается? Или для чего? И вот установка осушки воздуха. Про нее ничего не сказано, но может она тепло выделяет? Может кому попадалась диковина такая? Чертежики прикладываю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Цех17_Компрессорная.dwg ( 518,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 687
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.4.2008, 14:45
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44695
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Странная Белка @ 18.4.2008, 15:28) [snapback]244673[/snapback]
Сомнения у меня вот в чем: компрессоры идут уже в сборе с воздуховодами и решетками, выходящими на улицу- это получается для притока на охлаждение и сжатие, т.е. это уже предусмотрено получается? Или для чего? И вот установка осушки воздуха. Про нее ничего не сказано, но может она тепло выделяет? Может кому попадалась диковина такая? Чертежики прикладываю.

Девочка умничка.
У меня были комперессоры как с комплектом воздуховодов (тогда проектировал систему охлаждения и подачи воздуха технолог - оборудование технологическое в комплекте сам пущай решетки привязывает) и компрессоры без решеток и воздуховодов - тогда сам расчитывал и проектировал.
С осушкой не сталкивался - но если не подскажут, то поищу описаловку компрессорной (ТХ часть).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 18.4.2008, 15:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Т.е., Вань, в моем случае получается, что охлаждение и сжатие - не моя забота. Я только зимой теплом от компрессора отапливаю, а летом это тепло отвожу? А установку осушения эту мы разъясним...

Сообщение отредактировал Странная Белка - 18.4.2008, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.4.2008, 15:11
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44695
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Странная Белка @ 18.4.2008, 16:01) [snapback]244702[/snapback]
Т.е., Вань, в моем случае получается, что охлаждение и сжатие - не моя забота. Я только зимой теплом от компрессора отапливаю, а летом это тепло отвожу? А установку осушения эту мы разъясним...

Ну не знаю как у тебя получится договорится - я договаривался с ГИПом - все, что поставляется комплектом к технологическому оборудованию (воздуховоды и заборные устройства компрессоров, пневмотранспорта) то проектирует (привязывает, выдает строительное задание) технолог.
Так для общей работы по проекту лучше - технологу проще получить исходные данные по технологи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 18.4.2008, 15:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Понятно, спасибо. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.4.2008, 23:00
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Сделали компрессорную месяц назад. Схема предусмотрена следющая (см. рисунок). Клапан разделен пополам проходное сечение постоянно, привод один. Когда открывается сброс тепла на улицу, закрывается отвод в помещение и наоборот. Управление клапанами - процессором OPTIGO-5 по датчику температуры сигналом 0-10V. Датчик устанавлен на температуру в помещении. Компенсация удаляемого воздуха - через проемы в стенах с гравитационными клапанами и фильтрами.
Начало работать зимой, сейчас уже хорошо потеплело - работает без проблем.

Ах да, забыл. Еще одна вытяжная система от своего датчика температуры - на всякий пожарный. Охладитель не требуется - сильной жары у нас не бывает.

Сообщение отредактировал Skaramush - 18.4.2008, 23:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kompressornaya.jpg ( 10,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 18.4.2008, 23:47
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Аналогичную систему и мы проектировали. Только без автоматики - всё на ручных заслонках (это чтобы персоналу было чем заняться). Летом - всё тепло самотёком наружу, замой - в помещение. + однократная общеобменка на всяк случай. Но ни о каких осушителях не слышал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.4.2008, 19:30
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Осушители стоят в цепочке компрессора. Это оборудование к вентиляции абсолютно никаким боком - там целый узел, но он стоит на напорной линии компрессоров до ресивера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Малюк
сообщение 21.4.2008, 0:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 27.10.2006
Пользователь №: 4493



Есть компресорная (сжатый воздух) 40 м3. В ней стоит компресор. Его производительность 60м3/ч, давление сжатого воздуха 7,5 бар. Вопросы такие:
- какой приток воздуха нужен в это помещение?
- правда что тепловыделения от компресора будут незначительны (N=7,5 кВт; винтовой компресор)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 21.4.2008, 9:09
Сообщение #22


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



1/ Приток расчитывается на ассимиляцию теплоизбытков, если у вас там конечно сплит не висит
2. Берете Староверова и расчитываете теплопоступления от двигателя. с учетом всевозможных коэфициентов. Навскидку примерно 1-1.2 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 21.4.2008, 9:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



To Странная Белка
Из моего опыта:
- воздух на сжатие - относится к технологической части. Вы посмотрите в этом разделе фильтры - возможно надо предусмотреть пост регенерации (очистки) фильтров, тогда от него надо делать местные отсосы и приток. Этот вопрос согласатывается с технологим.
- воздух на охлаждение - раздел вентиляция. Приток надо подогревать - в компрессорной полно устройств с конденсатом (вода) - надо температуру притока согласовывать с технологом.
- станция осушки - надо смотреть тип осушителя (обычно они на селикагеле или т.п) - тогда там большие тепловыделения от узла регенерации. Согласовывайте ТЗ с технологом и и ассимиляцию этих теловыделений вытяжкой плюсовать к предыдущим.
- обязательно потребуйте от технолога ТЗ на пост регенерации селикагеля - надо смотреть паспорт на установку, частоту регенарации и вредность от этого продукта (селикагель).
Это общие рассуждения - если в ТЗ этого всего не пропишут - можно обойтись только ассимиляцией тепловыделений.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.4.2008, 9:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Спасибо, Михаил. Сейчас составлю список вопросов для Заказчика. Надеюсь, у них есть технолог, иначе мне придется познать устройство осушителя. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yu....
сообщение 7.9.2008, 10:14
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.9.2008
Из: Россия
Пользователь №: 22213



Будьте добры подскажите, пожалуйста, какие требования к помещениям компрессорной и водоподготовки по отоплению и вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 7.9.2008, 17:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



По компрессорной - Вам надо задание от технологов.
По водоподготовке - расчет воздухообмена и температуры воздуха производится по СНиП 2.04.03-85 п. 8.12, и таблице 67, СНиП 2.04.02-84, П. 14.37, таблица 44.
Температура воздуха в насосной принимается +5 С, кратность воздухообмена - 3 крат по притоку и вытяжке.
(если не ошибаюсь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis Ch
сообщение 20.7.2009, 9:55
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10740



Здравствуюте коллеги продолжаю тему.Помогите ,пожалуйста, в вопросе вентиляции компрессорной.
Существует компрессорная 24х10м высота 7м.Компрессорная пристроенна к существующему зданию.В компрессорной установленно следующее оборудование:
1Компрессорный агрегат "Холтек" для охлаждения ледяной воды 20м^3/ч модель HSK8571(мощность 97кВт)-1шт
2.Агрегат компрессорный "Лидер" для испарителя производительность по воде 38м^3/ч модель CSH8561-125(мощьность 105 кВт)-1шт
3Компрессорный агрегат "Холтек" для тунеля ВКО модель HSK7471-75(мощьность 65кВт)-1шт
4,Компрессорный агрегат "лидер для тоннеля ВКО модельHSK7471-75(мощьность 65кВт)-1шт
Конденсаторы вынесены на улицу на площадку для оборудования, расположенную на высоте 9м.
Данных по количеству теплопоступлений мне не предоставили.Связался с поставщиками оборудования он иговорят что у них тоже таких данных нет и сам производитель также их не дает, поскольку теплопоступления зависят от режима работы и расположения компрессора.В Холтек сказали что они примерно считают теплопоступления от компрессоров примерно10-15% от их электрической мощьности.Подскажите пожалуйста можно ли использовать цифру 10-15% возможно кто-то встречался с подобным оборудованием или похожими компрессорными?И ещё вопрос, подскажите, пожалуйста, как наиболее грамотно организовать воздухообмен?Компрессорные никогда не приходилось проектировать боюсь ошибиться и высота 7 метров тоже смущает?

Сообщение отредактировал Denis Ch - 20.7.2009, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 20.7.2009, 10:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Большая высота Вам только в плюс: теплый воздух поднимается вверх и, если даже немного ошибетесь с воздухообменом, будет не так чуствительно, как в невысоком помещении. Что касается цифры 10-15%, то 15 (а лучше с запасом 20%) от ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, а не от потребляемой мощности, - цифра похожая на правду. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis Ch
сообщение 20.7.2009, 10:26
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10740



Цитата(ArFey @ 20.7.2009, 11:04) [snapback]413429[/snapback]
Большая высота Вам только в плюс: теплый воздух поднимается вверх и, если даже немного ошибетесь с воздухообменом, будет не так чуствительно, как в невысоком помещении. Что касается цифры 10-15%, то 15 (а лучше с запасом 20%) от ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, а не от потребляемой мощности, - цифра похожая на правду. Аркадий

Т.е. мне необходимо у производителя выяснить данные по холодопроизводительности, посчитать исходя из неё теплоизбытки в помещении. Вытяжную вентиляцию расположить в верхней зоне помещения а приточную в нижней(на высоте примерно1,2-1,5м или вообще расположить возле пола, как будет лучше?)Зимой организовать рециркуляцию и общеобменную вентиляцию.Будет ли все вышеперечисленное правильным? Какую кратность принять для общеобменной вентиляции зимой?Можно ли регулировать воздухообмен изменяя частоту вращения вентиляторов в зввисимости от температуры в помещении или можно применить более дешовое решение нежели частотный преобразователь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis Ch
сообщение 20.7.2009, 10:51
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10740



По холоду получаются огромные цифры bang.gif Общая холодопроизводительность компрессорной получается порядка 935кВт и если взять от неё 20% то получится 187кВт и всё это удалить вентиляцией это же не реально.Пожалуйста выскажите свои мнения по этому поводу, как всётаки считать если нет точных данных не от производителя не от технолога?Из чего исходить из электрической мощности или всетаки из холодопроизводительности?Мне кажется что исходить надо из электрической мощьности так как конденсаторы находятся на улице и тепло от них в помещение не поступает.Заказчик просит вентиляцию как можно проще а при таких теплопоступлениях проще не получится. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 15:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных