> Дымоудаление от мангала
Бойко
сообщение 26.9.2007, 11:25
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Всетаки это газоход, а не воздуховод, с вытекающими из этого требованиями:
Договор с пожнадзором.
Согласование с ИМИ самого права на установку и проекта.
Регулярный осмотр (ИМИ по АКТУ).
Горят сволочи (один раз в год).
Из личной практики:
-расчет производительности вентилятора по максимуму;
-зонт из черной стали 5 мм (иначе ведет, а на нержавейке цвета побежалости);
-газоходы - стандартные из нержавейки с тепловой изоляцией;
-обязательный "карман" и люк ревизии (внизу);
-в верхней части штутцер для .... ? (прмывки газохода некой жидкостью);
-вентилятор (лучше два для резерва и глубины регулирования) - для каминов (с регулируемой производительностью от мангала ).
Такие мангалы стоят к примеру в Дурдине уже 4 года.
С жиром борются - регулярно сами (управляемо) выжигают.

Сообщение отредактировал Бойко - 26.9.2007, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 26.9.2007, 11:56
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



Вентилятор я хочу обычный радиальный, тип не жалко менять.
В остально в принципе согласен. Плюс еще не горючая шахта.
Вот еще кстати вопрос противопожарные клапаны срабатывают при 142 С.
Я планирую на 160-200 С в газаходе, вопрос что делать. Звонил производителям разводят ручками.

Сообщение отредактировал zema - 26.9.2007, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.9.2007, 14:44
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Регулятор тяги с подмесом нар. воздуха из котельного оборудования.
А зачем он (клапан огне..) нужен это теперь газоход.

Сообщение отредактировал Бойко - 26.9.2007, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 26.9.2007, 14:58
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



В принципе я и рассматривал мангал как котел. Считал по тем же методам кол-во приточного и удаляемого воздуха. В принципе результаты похожи. В вордовском файле вверху. Воздух хочу подовать с улицы так как:
-не надо подовать лишний воздух в помещение, опять же греть, подаем воздух тока на поддержание горения (один минус боюсь как бы шашлычки не сгорели).
Клапан чтоб не спалить вентилятор, крышу при возгорании воздуховода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.9.2007, 15:21
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Вот вот.
Вентилятор должен быть специализированным (для продуктов горения), так легче отмазаться.
Констуктивно его очень легко чистить.
Задействованная поверхность мангала vменяется.
Топливо меняется.
Виды шашлыков бывают разные.
ДА и чтобы не горели шашлыки, регулирования пламени вентилятор с переменным расходом.
Зачем планировать приточный воздух. Учтите его в общей вытяжке, если она управляемая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 26.9.2007, 15:30
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



По сути должна быть увязка между вентилятором на вытяжку от мангала и на приток.

Сообщение отредактировал zema - 26.9.2007, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 26.9.2007, 16:27
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Цитата
Вентилятор я хочу обычный радиальный, тип не жалко менять.
В остально в принципе согласен. Плюс еще не горючая шахта.
Вот еще кстати вопрос противопожарные клапаны срабатывают при 142 С.
Я планирую на 160-200 С в газаходе, вопрос что делать. Звонил производителям разводят ручками.

На приложенном чертеже у Вас огнезадерживающие с электромагнитом, они управляютсяпожарной сигнализацией. При повышенной температуре срабатывают клапана с тепловым замком. Вы такие ставите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 26.9.2007, 16:59
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



Эсли быть точным то он пружинный с электромагнитом и тепловым замком. по температуре срабатывания они не подходят. Что ставить пока не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 28.9.2007, 10:24
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Что Вам посоветовать... А может и вовсе ОЗК не ставить, т.к. у Вас шахта из негорючего материала, обеспечьте ей нормируемый предел огнестойкости. А чтобы кровля не загорелась, поднимите факельный выброс на 2м выше этой кровли (аналогично требованиям к выбросу дыма по СНиП 41-01-2003).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 28.9.2007, 11:30
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



Да наверно так и сделаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных