Купил тут в пятницу ПЛК150, Это пипец... |
|
|
|
16.7.2007, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Как работает веб сервер расскажу с недели на неделю - он есть просто сами овеновцы об этом не знают Вот это уже лучше  Цитата Вот и спрашивается: зачем нужны разъёмные клеммники на НАДЁЖНОМ оборудовании? Зачем разьемные клеммники на S7-300. Вроде надежное оборудование  А теперь представьте себе конвеерную линию на которой в минуту разливается 1000 бутылок водки, каждая из них дает 20 р. прибыли заводу. Сколько будет стоить заменить модуль дискретного ввода-вывода на 32 канала с разьемным и неразьемным клеммником, который сгорел по причине "X" [неважно какой]?
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
16.7.2007, 18:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Abysmo @ 16.7.2007, 21:49)  А теперь представьте себе конвеерную линию на которой в минуту разливается 1000 бутылок водки, каждая из них дает 20 р. прибыли заводу. Сколько будет стоить заменить модуль дискретного ввода-вывода на 32 канала с разьемным и неразьемным клеммником, который сгорел по причине "X" [неважно какой]? Представил. Он просто не должен был сгореть. Сколько Вы их, сгоревших, заменили?
|
|
|
|
|
16.7.2007, 20:30
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.5.2007
Пользователь №: 7851

|
Тык, s7-300 имеет съёмные клеммы.
|
|
|
|
|
16.7.2007, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Slavik @ 16.7.2007, 19:06)  ЗАМЕНИТЬ КОНТРОЛЛЕР? НУ ВЫ ВАЩЕ... Это какой?... Неужели, МЗТА? Они что, могут и не работать? Вот ни разу, (Тьфу-тьфу), работая с Альфой и SMH не грешил на контроллер... Вы почитайте выше внимательней. Если на вход вашей альфы подадут 220, или молния придет по земле или эзернету, то смерть к нему придет мгновенно.
|
|
|
|
|
16.7.2007, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Slavik @ 16.7.2007, 19:57)  Представил. Он просто не должен был сгореть. Сколько Вы их, сгоревших, заменили?  Да вы попробуйте хотя бы токовый датчик коротнуть, который 4-20 двухпроводный.  А это элементарно, передавили сантехники или сварщики, положив глок или труб на датчик.
|
|
|
|
|
17.7.2007, 4:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Забавная темка....
Вопрос для всех - зачем Вам в готовом устройстве, которое уже установлено в щите и работает менять прошивку??? Обычно все нормальные люди это делают (обновление) до разработки устройства, ПО подправить можно (и нужно) без разборки через Debug.... Да, кстати, распиновка кабеля есть в документации...
По соотношению функционал/цена ПЛК от Овен просто нет конкурентов... Не забывайте про количество интерфейсов, отсутствие ограничений на количество блоков в программе, вытесняющую многозадачность, параллельная работа по всем интерфейсам, бесплатность среды разработки, огромный инструментарий и многое, многое, многое.... Если вам этот инструментарий не нужен - это не значит, что его наличие превращается сразу в минус...
Минусы все же есть, но за такую цену и с таким функционалом мелочи отходят на второй план... К тому же - разработка еще сырая - но обновление идет полным ходом - за последний месяц выпущено только 3-4 прошивки, это ли не показатель заботы о клиенте.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 17.7.2007, 4:39
|
|
|
|
|
17.7.2007, 6:17
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Kass @ 17.7.2007, 0:08)  Да вы попробуйте хотя бы токовый датчик коротнуть, который 4-20 двухпроводный.  А это элементарно, передавили сантехники или сварщики, положив глок или труб на датчик. Вы попробуйте на эту линию предохранители ставить :-) ооочень помогает.
|
|
|
|
|
17.7.2007, 6:23
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(ScrewDriver @ 17.7.2007, 5:37)  Вопрос для всех - зачем Вам в готовом устройстве, которое уже установлено в щите и работает менять прошивку??? Обычно все нормальные люди это делают (обновление) до разработки устройства, ПО подправить можно (и нужно) без разборки через Debug.... Да, кстати, распиновка кабеля есть в документации... По соотношению функционал/цена ПЛК от Овен просто нет конкурентов... Не забывайте про количество интерфейсов, отсутствие ограничений на количество блоков в программе, вытесняющую многозадачность, параллельная работа по всем интерфейсам, бесплатность среды разработки, огромный инструментарий и многое, многое, многое.... Если вам этот инструментарий не нужен - это не значит, что его наличие превращается сразу в минус... Минусы все же есть, но за такую цену и с таким функционалом мелочи отходят на второй план... К тому же - разработка еще сырая - но обновление идет полным ходом - за последний месяц выпущено только 3-4 прошивки, это ли не показатель заботы о клиенте. Так как ОВЕН только в начале пути, то прошивки меняются как перчатки - только после наших вопросов сменилось 2 или 3 прошивки :-) Я с ними когда разговаривал про перемычку в ПЛК - они сказали, что новых прошивок в ближайшие 2 месяца не предвидят хе-хе... они ошибались. Так что с ОВЕНом еще полгода будут геморы...
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
17.7.2007, 7:20
|
Guest Forum

|
По моему мнению, смена прошивки (Firmware - я правильно понял ?) - это от безысходности, когда выловленные "плюхи" критичны. Или появился новый функционал, облегчающий жизнь программеру настолько, что не поменять FW - просто глупо. Операция сия, как правило, небезопасна для контроллера и проводить ее надо "в операционной" - питание, помехи и т.д. Менять прошивку в щите - это экстрим. Если новая версия прошивки пояляется чаще одного раза в год - это сильно настораживает, т.к. появляется ощущение, что тебе впарили "сырье" или разработчик - студент. Можно честно выпускать документ с описание багов и путями обхода и клятвенным обещанием их исправить ( так делают порядочные производители ).
|
|
|
|
|
17.7.2007, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата По соотношению функционал/цена ПЛК от Овен просто нет конкурентов... Это Вы в смысле "какая цена - такое и качество"?
|
|
|
|
|
17.7.2007, 8:31
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(ScrewDriver @ 17.7.2007, 5:37)  Забавная темка....
К тому же - разработка еще сырая - но обновление идет полным ходом - за последний месяц выпущено только 3-4 прошивки, это ли не показатель заботы о клиенте. Вот интересный вопрос, я так понимаю, Вы представитель ОВНА, при разработке есть "план работ" по исправлению косяков или улучшения контроллеров или ПО!? У М**А ведь тоже так было, прошивки вылетали ежедневно, когда всё подшаманили "с бубном" сразу и цена поднялась! У Вас тоже так или по-человечески!?
|
|
|
|
|
17.7.2007, 9:03
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(ggg__ggg @ 17.7.2007, 8:20)  По моему мнению, смена прошивки (Firmware - я правильно понял ?) - это от безысходности, когда выловленные "плюхи" критичны. Или появился новый функционал, облегчающий жизнь программеру настолько, что не поменять FW - просто глупо. Операция сия, как правило, небезопасна для контроллера и проводить ее надо "в операционной" - питание, помехи и т.д. Менять прошивку в щите - это экстрим. Если новая версия прошивки пояляется чаще одного раза в год - это сильно настораживает, т.к. появляется ощущение, что тебе впарили "сырье" или разработчик - студент. Можно честно выпускать документ с описание багов и путями обхода и клятвенным обещанием их исправить ( так делают порядочные производители ). НЕТ. На самом деле у них уже около полугода ОДНА прошивка ПОСТОЯННАЯ. Все новые прошивки являются тестовыми и их применение ЛИЧНОЕ ЖЕЛАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОВ - там добавлены новые "фичи" - например, по нашей просьбе, упростили работу с панелью ИП320 + нашли небольшой глюк с сохранением переменных МодБас - у них было заявлено, что они энергонезависимые, Но это оказалось немного не так  И многое-многое подобное - можно на их форуме поглядеть - что за изменения они вносят. Цитата(Nick @ 17.7.2007, 9:31)  Вот интересный вопрос, я так понимаю, Вы представитель ОВНА, при разработке есть "план работ" по исправлению косяков или улучшения контроллеров или ПО!? У М**А ведь тоже так было, прошивки вылетали ежедневно, когда всё подшаманили "с бубном" сразу и цена поднялась! У Вас тоже так или по-человечески!? А так и будет... Просто как и в случае с МЗТА у особо приближенных клиентов остануться прежние цены. Касс - вроде Вы говорили, что у Вас остались сладкие цены, это так???
|
|
|
|
|
17.7.2007, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(ScrewDriver @ 17.7.2007, 5:37) [snapback]145763[/snapback] Вопрос для всех - зачем Вам в готовом устройстве, которое уже установлено в щите и работает менять прошивку??? ... К тому же - разработка еще сырая - но обновление идет полным ходом - за последний месяц выпущено только 3-4 прошивки, это ли не показатель заботы о клиенте.  Вот это метаморфозы.
|
|
|
|
|
17.7.2007, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Fanat @ 17.7.2007, 7:17) [snapback]145766[/snapback] Вы попробуйте на эту линию предохранители ставить :-) ооочень помогает. На какой же номинал? На 25мА? Цитата(Fanat @ 17.7.2007, 10:03) [snapback]145809[/snapback] А так и будет... Просто как и в случае с МЗТА у особо приближенных клиентов остануться прежние цены. Касс - вроде Вы говорили, что у Вас остались сладкие цены, это так??? Ну не без того, конечно, но не за красивые же глазки...
|
|
|
|
|
17.7.2007, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата По соотношению функционал/цена ПЛК от Овен просто нет конкурентов... Не забывайте про количество интерфейсов, отсутствие ограничений на количество блоков в программе, вытесняющую многозадачность, параллельная работа по всем интерфейсам, бесплатность среды разработки, огромный инструментарий и многое, многое, многое.... Если вам этот инструментарий не нужен - это не значит, что его наличие превращается сразу в минус...
Минусы все же есть, но за такую цену и с таким функционалом мелочи отходят на второй план... К тому же - разработка еще сырая - но обновление идет полным ходом - за последний месяц выпущено только 3-4 прошивки, это ли не показатель заботы о клиенте. 1. Про цену спору нет. За большую цену он никому не нужен. 2. Интерфейсов на нем ровно столько же сколько и на любом другом ПЛК. Ethernet - для диспетчерезации / программировнаия, RS-232 - для программирования/панели оператора, RS-485 добавлен для расширения, т.е. это функциональный "аналог" внутренней шины крейтовых контроллеров. 3. Блоки (POU) ограничены 512 в стандартной прошивке. 4. Параллельная работа, вытесняющая многозадачность, "бесплатность" среды программирования и т.п. - это НЕ заслуги Овен. В данной теме обсуждается ошибки, связанные конкретно с корявостью механического консруктива, который подгонялся под китайский корпус, а не под здравый смысл и пожелания пользователей, и программного внедрения CoDeSys. 5. Сырые разработки рынку не нужны. Мы тут не колбасой торгуем, а изделиями, от неправильной работы которых минимум - кому то будет душно, максимум - полопаются трубы по всему дому. Конечно, если Овен позиционирует себя как производитель изделий для автоматизации коровников, то конечно - контроллер супер - спору нет.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
17.7.2007, 10:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ 17.7.2007, 10:03) [snapback]145809[/snapback] Просто как и в случае с МЗТА у особо приближенных клиентов остануться прежние цены. Касс - вроде Вы говорили, что у Вас остались сладкие цены, это так??? Это ли не верх дебелизма в маркетинге? Старые, влюбленные в изделие, клиенты при небольшом повышении цены никуда не денутся... а новые не прийдут... цены должны зависить только от объемов закупки... хотя - все зависит от самого изделия. Если изделие само по себе "сладкое" - повышение его цены никак не скажется на объемах его продаж.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
17.7.2007, 10:15
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 17.7.2007, 13:00) [snapback]145872[/snapback] На какой же номинал? На 25мА? Почему на 25мА? На 160мА, например. Вы же про КЗ говорили. В Сегнетиксе, например, супрессоры параллельно аналоговым входам стоят. И, даже если какой-то производитель не защищает таким образом аналоговые входы, их входное сопротивление обычно находится в районе 100Ом. Ток при КЗ, таким образом, будет >200мА. Вполне можно защищать предохранителем. Что мы и делаем.
Сообщение отредактировал Slavik - 17.7.2007, 10:16
|
|
|
|
|
17.7.2007, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Игорь Борисов @ 17.7.2007, 11:04) [snapback]145877[/snapback] Это ли не верх дебелизма в маркетинге? Старые, влюбленные в изделие, клиенты при небольшом повышении цены никуда не денутся... а новые не прийдут... цены должны зависить только от объемов закупки... хотя - все зависит от самого изделия. Если изделие само по себе "сладкое" - повышение его цены никак не скажется на объемах его продаж. Существует еще и взаимовыгодное сотрудничество. "Влюбленные клиенты" - это наверное от куда то из другой оперы... ближе к красному фонарю. Тут же речь идет об инженерах и рынке. У Шнайдера тоже цены для дистрибьютера и обычного розничного покпателя разные. Для кого нужна розничная цена? Для конечного заказчика, которого любопытство тянет заглянть в карман разработчика, и который считает, что разработчик должен заработать 3 копейки с него, не более. Вот для них эти цены. Это дает возможность зарабатывать разработчикам. Так же поступила и 1С в свое время, что позволило им прочно завоевать рынок. Они указывали розничную цену в двое выше, чем цена для диллера. Это и привлекало диллеров более всего. Вы наверное тоже от Шнайдера берете не по рознице.
Сообщение отредактировал Kass - 17.7.2007, 10:24
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
17.7.2007, 10:28
|
Guest Forum

|
to Slavik Чуть подробнее про 100 Ом. За время работы в АВОК (2 года) узнал много нового.
|
|
|
|
|
17.7.2007, 10:30
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(ScrewDriver @ 17.7.2007, 5:37) [snapback]145763[/snapback] Минусы все же есть, но за такую цену и с таким функционалом мелочи отходят на второй план... К тому же - разработка еще сырая - но обновление идет полным ходом - за последний месяц выпущено только 3-4 прошивки, это ли не показатель заботы о клиенте. Соглашусь с Кассом... На самом деле это скорее показатель, что слишком рано двинулись на рынок. Надо было его у себя погонять, с диллерами поработать, обжечься на паре проектов. И вот тогда выйти на рынок уже. НО ОВЕН пошел тем же путем что и МЗТА в свое время - выкинул на рынок сырой ПЛК и уже по отзывам пользователей его дорабатывает. Что ж - путь пройденный до этого всеми нашими производителями ПЛК. А страдают люди
|
|
|
|
|
17.7.2007, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Slavik @ 17.7.2007, 11:15) [snapback]145886[/snapback] Ток при КЗ, таким образом, будет >200мА. Вполне можно защищать предохранителем. Что мы и делаем. Т.е. у вас на каждый аналоговый вход по предохранителю стоит? Можно посмотреть на фотке это? Просто интересно глянть большой щит с несколькими десятками предохранителей. Сколько тут щитов выкладывали, никто так не делает. Все только говорят, о том, как сделать дешевле. ИМХО от селей и землетрясений не беречься. Проще на больших объектах иметь ЗИП на крайний случай, и уж если гром и молния, да разъемные соединители, то просто меняется, и отправляется в ремонт. Я валом видел и модулей Хоневеловских, и сименсов с митсами битых. Все надежное, но все ломается. Если вы знаете теорию надежности, то надежности 100% не существует. Всегда есть вероятность отказа как самого изделия от брака, так и по внешним воздействиям. А раз так, то и надо рассматривать средства диагностики и ремонтопригодности. Разъемы на контроллере однозначно увеличивают ремонтопригодность. Я бы делал контроллер, то вообще бы сделал отдельно контактную панель на динрейку, на которую как проц в панельку вставлялся бы контроллер.
|
|
|
|
|
17.7.2007, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(ggg__ggg @ 17.7.2007, 11:28) [snapback]145894[/snapback] to Slavik Чуть подробнее про 100 Ом. За время работы в АВОК (2 года) узнал много нового. Он имел в виду импеданс токового входа. Оно так и есть.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
17.7.2007, 10:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 17.7.2007, 11:23) [snapback]145891[/snapback] У Шнайдера тоже цены для дистрибьютера и обычного розничного покпателя разные. Для кого нужна розничная цена? Для конечного заказчика, которого любопытство тянет заглянть в карман разработчика, и который считает, что разработчик должен заработать 3 копейки с него, не более. Вот для них эти цены. Это дает возможность зарабатывать разработчикам. Так же поступила и 1С в свое время, что позволило им прочно завоевать рынок. Они указывали розничную цену в двое выше, чем цена для диллера. Это и привлекало диллеров более всего. Вы наверное тоже от Шнайдера берете не по рознице. У Шнайдера для розничного покупателя - строго по прайсу. не выше и не ниже. Для партнеров - в зависимости от объемов, но нет зависимости от срока партнерства. Скажем так - молодой партнер с большими объемами получит бОльшую скидку, чем старый, перманентно берущий по-немногу...
|
|
|
|
|
17.7.2007, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Да вы попробуйте хотя бы токовый датчик коротнуть, который 4-20 двухпроводный. А это элементарно, передавили сантехники или сварщики, положив глок или труб на датчик. У меня при этом блок питания отключает питание ИБП, контроллера и всех исполнтельных механизмов  Цитата Просто интересно глянть большой щит с несколькими десятками предохранителей. Kass, есть клеммы с предохранителем. Ставятся прямо в клеммную колодку. Чуть толще чем обыкновенные клеммы.
|
|
|
|
|
17.7.2007, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(ggg__ggg @ 17.7.2007, 11:36) [snapback]145901[/snapback] "У любого доктора есть ПЕРВЫЙ пациент...". Но г. Fanat прав - в этом случае не хотелось бы быть первым.. Тогда бы раздавали бесплатно (ну, почти), как делают для лекарств, софта и т.д. Вот именно поэтом я пока и не покпаю Овен. Просто не хочу быть первопроходцем. Особенно пугает, что овеновцы скрывают проблемы и говорят, что никаких глюков и проблем просто нет. Вот тут то еще надо быть и выявителем этих проблем на своих проектах и изделиях. Вот тут то уже не хочу. Если б действительно обчили и выдали по одному ПЛК бесплатно, то можно было бы попражняться и помочь им выявить и решить проблемы. Но делать это еще и за мой счет, как то наверное не правильно.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
17.7.2007, 10:42
|
Guest Forum

|
Цитата(ggg__ggg @ 17.7.2007, 13:28) [snapback]145894[/snapback] to Slavik Чуть подробнее про 100 Ом. А что тут можно подробнее? Аналоговые входы, измеряющие 4-20мА имеют либо встроенные (Сегнетикс, ICP DAS, ADAM, Теплоком...), либо выносные шунты (Овен). Сопротивление таких шунтов обычно составляет от 50 до 120 Ом. Чтобы узнать, какое входное сопротивление в Вашем оборудовании, воспользуйтесь омметром или мультиметром.
|
|
|
|
|
17.7.2007, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Abysmo @ 17.7.2007, 11:40) [snapback]145908[/snapback] У меня при этом блок питания отключает питание ИБП, контроллера и всех исполнтельных механизмов  Kass, есть клеммы с предохранителем. Ставятся прямо в клеммную колодку. Чуть толще чем обыкновенные клеммы. Блок питания прекрасно работает на нагрузку в 100 Ом. не отключаясь. Клеммы то есть, но их никто не ставит. Вот и вы сказали, что они есть, а не то, что вы их ставите.  Да не упирайтесь вы, я же не в упрек говорю это. Н если бы заказчик сказал, что деньги для него не имеют значения, и сделайте все по высшему класс, то я бы поставил наверное все самое самое. Но обычно заказчик согласен на самый богатый функционал, т.к. реально экономятся энергоресурсы и просто выгодно, но по деньгам все равно частенько пресуют. Да и 160 мА далеко не все входы сможет защитить.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
17.7.2007, 10:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 17.7.2007, 13:35) [snapback]145900[/snapback] Т.е. у вас на каждый аналоговый вход по предохранителю стоит? Обычно ставлю один пердохранитель 160мА в держателе на ДИН-рейку на "+" питания 5-6 датчиков. Так-как делаю относительно простые системы, больше трёх пердохранителей ставить пока не приходилось.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
17.7.2007, 10:57
|
Guest Forum

|
Internal resistance 10-20 Ом - знаю. 200 ma - да, есть такое дело. Но это для ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ датчиков (нагрузочная способность). Может, в АВОКЕ все по-другому? Это не "подкол", это - любопытство. Я видел немого контроллеров для АВОК.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
17.7.2007, 11:11
|
Guest Forum

|
Цитата(ggg__ggg @ 17.7.2007, 13:57) [snapback]145929[/snapback] Internal resistance 10-20 Ом - знаю. 200 ma - да, есть такое дело. Но это для ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ датчиков (нагрузочная способность). Вы что-то путаете. Источник питания тут не при чём. Любой аналоговый вход любого контроллера измеряет, в конечном счёте, не ток или сопротивление, а напряжение. Поэтому, чтобы измерить ток, последовательно с токовым датчиком ставят шунтирующий резистор (уже обычно впаян в контроллер), а контроллер измеряет падение напряжения на нём. Так вот, при напряжении питания 24В и сопротивлении входа 100Ом, ток КЗ на датчике составит 240мА (сопротивление БП и проводов для простоты не учитываем). Пердохранитель на 160мА сгорит.
|
|
|
|
|
  |