Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> и снова про гидравлический расчёт
denver 22
сообщение 31.7.2007, 13:28
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Cherep, я так понимаю, мы вернулись в тому, к чему пришли в конце 1-й страницы в сообщении 13?
Пока не будет тщательно проработанных гидравлических характеристик оросителей (как отечественных, так и импортных) и пока не согласуют нормы между собой и с производителями оросителей, нам придется пользоваться упрощенными методиками с рядом допущений.
Блин, пока писал, тут уже 2 сообщения появилось smile.gif

Сообщение отредактировал denver 22 - 31.7.2007, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 31.7.2007, 13:34
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Цитата
пункт технические параметры последний абзац

Черти они, паршивые. Это ж надо такое написать, когда эти каталоги только проектировщикам и могут быть интересны.
Цитата
а вот с картами орошения у них все в полном порядке

Вот как раз эти карты орошения не дают абсолютно никакой информации. Они лишь показывают визуальную площадь распыла воды, и не показывают какая интенсивность в любой точке защищаемой площади. (см. Мешман, стр.180 (последний абзац)-181)
Цитата
В связи с этим, предлагаем определять расчетный расход воды по обоим способам, указанным в Вашем запросе, и принять за окончательное, наибольшее из получившихся значений.

Ну и тормоза же сидят во ВНИИ ПО. Можно подумать, расход по п. 9 прил.2 НПБ 88-2001* бывает больше полученного по гидравлическому расчету!
Но все равно, спасибо, micconen, за интересную информацию. smile.gif

Сообщение отредактировал denver 22 - 31.7.2007, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 31.7.2007, 13:47
Сообщение #33





Guest Forum






Они не тормоза, они зад свой прикрывают mad.gif

Оросители Chang Der не лучше наших. Это можно понять при сравнении карт орошения с таблицами интенсивностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 31.7.2007, 13:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Все же интересно было бы посмотреть на зарубежные нормы проектиорвания водяного ПТ.
Раз у нас такие споры разгараются о принципах подбора оросителей и их гидравлических характеристик, то из каких соображений они делают расчеты, имея только такие вот графики? Речь и о США, и о Китае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 31.7.2007, 14:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(micconen @ 31.7.2007, 14:47) [snapback]151428[/snapback]
Они не тормоза, они зад свой прикрывают mad.gif


В это в точку clap.gif

У всей этой истории есть пролог:

Ранее в нормативной литературе интенсивность орошения была ниже нежели сейчас в НПБ 88-2001
и таких разночтений не возникало. Но "товарищи" из ВНИИПО при разработке новой нормативки решили прикрыть свой "тыл"
и повысили интенсивность. ГОСТ при этом никто под это дело переписывать не стал . Производители начали писать курьезные фразы типа: Информация, полученная при сертификации не предназначена для использования при проектировании.
И поэтому мы на данный момент имеем то что имеем bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 31.7.2007, 15:13
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(denver 22 @ 31.7.2007, 13:59) [snapback]151435[/snapback]
Все же интересно было бы посмотреть на зарубежные нормы проектиорвания водяного ПТ.
Раз у нас такие споры разгараются о принципах подбора оросителей и их гидравлических характеристик, то из каких соображений они делают расчеты, имея только такие вот графики? Речь и о США, и о Китае.


А что вас конкретно интересует? Зарубежные считают всё по формуле Хазена-Вильямса учитывая местные сопротивления в эквиваленте длины трубы.
Формула растчёта расхода из оросителей как выше указал Череп, разве что давление всё же, не в физических атмосферах, а в барах.

В нормативах указана необходимая интенсивность мм/мин и необходимая площадь, а не интенсивность из одного оросителя, от этого и танцуем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 31.7.2007, 15:24
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Цитата
В нормативах указана необходимая интенсивность мм/мин и необходимая площадь, а не интенсивность из одного оросителя, от этого и танцуем.

Т.е. им важен общий расход и не заморачиваются с количеством воды в одной точке? ИМХО, у нас глубже подошли к вопросу. Только вот вышеуказанные разногласия мешают.
Цитата
Ранее в нормативной литературе

Череп, это что, ещё до СНиП 2.04.09-84 (с изм. 1 1997)? НПБ ведь с него слизали.

Сообщение отредактировал denver 22 - 31.7.2007, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 31.7.2007, 16:44
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(denver 22 @ 31.7.2007, 15:24) [snapback]151498[/snapback]
Т.е. им важен общий расход и не заморачиваются с количеством воды в одной точке? ИМХО, у нас глубже подошли к вопросу. Только вот вышеуказанные разногласия мешают.

Череп, это что, ещё до СНиП 2.04.09-84 (с изм. 1 1997)? НПБ ведь с него слизали.


как вы правильно заметили, количество воды в одной точки сильно зависит от высоты установки оросителя, его типа, давления, качества денатурата, который употреблял сварщик и прочих менее значащих факторов, что в сумме даёт приблизительно формулу К на корень из давления делённый на метры приходящиеся на один спринклер.

скажите, вы сами пересчитываете систему на максимальную водоотдачу? на полную мощность насосов, котрорые всегда берутся с запасом, на перепады давления в городской магистрали? при это расход из головки будет варьироваться плюс десяток процентов, но не должен быть меньше установленного в нормах предела, который необходим и достаточен - замечательная формулировака математических и норматиный обоснований.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 31.7.2007, 20:19
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(denver 22 @ 31.7.2007, 16:24) [snapback]151498[/snapback]
Череп, это что, ещё до СНиП 2.04.09-84 (с изм. 1 1997)? НПБ ведь с него слизали.


Да перед ним были СН 75-76 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 1.8.2007, 9:03
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Цитата
скажите, вы сами пересчитываете систему на максимальную водоотдачу?

Нет. И, думаю есть над чем подумать.
В пересчете системы смысла нет. Т.к. насосы подбираются с запасом, то необходимая и достаточная интенсивность гарантируется. Какой смысл узнавать на сколько он будет больше?
А вот наружный подающий трубопровод следует считать по производительности подобранных насосв, чего раньше я не делал (считал их по величинам гидравлического расчета). Хотя раница ИМХО не существенная для подбора диаметра вводного трубопровода, а вот "задание на требуемый расход воды на нужды пожаротушения" - уже важная вещь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 2.8.2007, 6:47
Сообщение #41





Guest Forum






Максимальная водоотдача будет при вскрытии всех запорных устройств сети, либо при аварии трубопровода за насосом. В итоге имеем, что насос уходит в расход выше чем в рабочей области и может возникнуть кавитация на вводе в насос, срыв подачи и выход насоса из строя.
НО! У нас система пожарная. Работает раз в сто лет по обещанию. Ущерб от пожара в защищаемом помещении будет выше чем стоимость насоса (при таких площадях пожара), да и мало вероятно чтобы дежурный персонал допустил такой сценарий и к этому времени не будут подтянуты пожарные подразделения.
Более вероятно, что устанвка вообще будет не дееспособна (отключена) в момент пожара.
Максимальный расчетный расход возможен при тушении чати помещения наиболее приближенной к насосной станции. При этом интенсивность орошения будет достаточно высока (при прочих равных) чтобы пожар локализовать и потушить на площади менее расчетной, меньшим числом оросителей, т.е. вероятность срыва подачи примерно такая-же как и при расчете наиболее удаленной площади.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 2.8.2007, 7:36
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Что в конечном итоге ты предлагаешь?
Нет тогда смысла делать пересчет на максимальную отдачу? В литературе кстати тоже об этом ни слова. Насосы подбирают согласно результатам гидравлического расчета и точка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 2.8.2007, 8:47
Сообщение #43





Guest Forum






Максимальная водоотдача весьма размытое понятие. В том смысле, что проблемно создать расчетный случай. Распределительная сеть бывает очень сложна, помещения тоже могут иметь кучу воздуховодов и площадок, т.е. фиг найдешь такое сочитание условий когда водоотдача максимальная или поиск займет слишком много трудозатрат. Поэтому считаю весьма логично посчитать как написано в нормах и не более того.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 2.8.2007, 9:00
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(micconen @ 2.8.2007, 9:47) [snapback]152171[/snapback]
В том смысле, что проблемно создать расчетный случай.


Особено если речь идет о жилье, офисах, магазинах
При правельной растановке оросителей во время пожара раскрывается не более 4 оросителей
которых слихвой хватает для тушения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 2.8.2007, 11:02
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Цитата
раскрывается не более 4 оросителей которых слихвой хватает для тушения

Кстати у меня был случай: смонтированная система стояла на проверке на плотность (водозаполненная разумеется). Автоматики не было, соответственно и подачи воды из наружного водоснабжения тоже.
На объекте случился пожар. В подвале (автостоянка). Пожар, конечно, не был потушен пожаротушением, но по словам прораба, воды в системе хватило, чтобы спасти здание от полного сгорания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.1.2008, 10:04
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Граждане, подскажите! Где можно скачать Мешмана! А то столько прочел про него, а найти не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 14.1.2008, 11:00
Сообщение #47





Guest Forum






см. книгохранилище
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 4.7.2008, 14:07
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Господа!Кто какой программой считает гидравлический расчет сети??Если большая сеть долго и нудно.Подскажите что нибудь путнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.7.2008, 14:13
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



считаю своими, путнего по АПТ не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 4.7.2008, 16:31
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



кстати что за книгохранилище и где его искать??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 7.7.2008, 9:41
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



При расчтете сети заглянул в книгу Мешмана,там сказано что:
Расчет сети производят исходя из характеристик (истечения из оросителя, трения в трубопроводе и др.) для двух режимов работы основного водопитателя (1-й режим — работа вспомогательного водопитателя в течение 10 мин, 2-й режим — работа основного водопитателя в течение нормативного времени) и одного режима работы основного водопитателя при наличии автоматического водопитателя.
На счет режимов работы:жокей должен в теч. 10 мин тушить расчетную площадь??И как понимать "при наличии автоматич. водопитателя"?они вместе не должны вроде работать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 8.7.2008, 8:16
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



а как насчет идеи выложить расчет, кто-то говорил, что есть в экселе, будем вносить исправления, может коллективным разумом что-нибудь и решим biggrin.gif , лично у меня такого нет, считаю на бумаге, а потом просто в ворде забиваю, если кто хочет посмотреть скажите могу и выложить только офис 2007 unsure.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 8.7.2008, 9:21
Сообщение #53





Guest Forum






Параметры автоматического водопитателя (АВ) никак не влияют на способ гидравлического расчета установки.
А вот результаты расчета задают требования к АВ

Сообщение отредактировал micconen - 8.7.2008, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 8.7.2008, 16:01
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



если можно поясните свой ответ,не очень понятно..

Сообщение отредактировал Daddik - 8.7.2008, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 7:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных