> Порядок расположения рекуператора и нагревателя, Недостатки и преимущества того или иного
Гость_sound_*
сообщение 5.7.2004, 20:18
Сообщение #1





Guest Forum






unsure.gif Господа, сильно ли влияет на эффективность рекуператора вентустановки порядок его размещения по отношению к воздухонагревателю (до- или после него)?
И какой вариант на практике предпочтительнее? И почему? Мнения расходятся даже у маститых специалистов. А Ваше мнение?
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor_*
сообщение 10.7.2004, 13:14
Сообщение #2





Guest Forum






1. ? Кто-нибудь может предложить отработанную схему с мин. количеством элементов, но достаточно надежную?

Например, обвязка калорифера Фэнкойла выполнял без арматуры (кроме запорной на гребенке). ... Проще разве что вообще не ставить!...

2. ? Вызывает сомнение так же следующий факт (если не прав, поправьте)...
Схема с насосом в обвязке калорифера "смотрится" в случае если от ТП запитана через 1 магистраль одна приточная установка (или несколько, примерно одинаковой производительности с одинаковыми характеристиками насосов, как бы параллельно работающих) А в случае запитки насосов калориферов от одной магистрали, идущей от ТП не возникает ли сложности в наладке таких систем (ну, переводя на язык родных осин... не вступает ли при включении всех (или почти всех) насосов одновременно каких бы то ни было "противоречий" в работе такой системы. Мое ИМХО, что это бы работало в случае если бы насос(ы) в ТП качали воду в магистраль до какого-то накопителя... а оттуда насосы приточек "брали" бы сколько им нужно, являясь как бы "повысителями" и одновременно для других функций (защита от замерзания ... и тп)

Для того, чтобы не было претиворечий не ставьте много насосов! А если подбираете. то по произволительности и по напору (чтобы не "перетягивало").

3. ? хочу выслушать критику в адрес "советской" обвязки калориферов без насоса у калорифера, с регулирующим клапаном...

"Советская" обвязка калориферов является одной из вариантов решения данного вопроса! Критики не будет, т.к. система опробована и вполне оправдала себя. Главное, кто занимается проектированием и монтажем.

Циркуляционный насос предназначенный для защиты от замерзания насколько все же необходима его установка??

Зачем? Есть масса других действенных мероприятий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor_*
сообщение 10.7.2004, 13:36
Сообщение #3





Guest Forum






Извените, ошибся вопросом по калориферу!

По данному вопросу Вы сможете ответить самостоятельно.
Наводящая информация:
1. Тепловая мощность теплообменника прямо пропорциональна площади теплообмена, расходу теплоностителей (например вода-воздух), начальной и конечной температуры теплоносителя, коэффициента теплопередачи теплообменника.
2. Все параметры, кроме температуры = const.
3. При понижении разности средних температурных параметров снижается тепллообмен.
Отсюда и ответ!..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Newenergetik
сообщение 18.7.2004, 17:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2004
Из: СПб
Пользователь №: 53



Цитата(sound @ Jul 5 2004, 08:18 PM)
:unsure: Господа, сильно ли влияет на эффективность рекуператора вентустановки порядок его размещения по отношению к воздухонагревателю (до- или после него)?
И какой вариант на практике предпочтительнее? И почему? Мнения расходятся даже у маститых специалистов. А Ваше мнение?
С уважением.

Если я правильно понял вопрос, то эту схему я могу представить только так:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 8.8.2004, 15:20
Сообщение #5





Guest Forum






Несколько ранее, я мог бы подтвердить Ваше представление. Теперь же, после дискуссии на эту тему на aircon.ru и переписки с VST (не путать с VTS) и ИННОВЕНТом, склонен поменять местами нагреватель и рекуператор.
КПД рекуператора при этом несколько падает, но не настолько, чтобы отобрать из выбрасываемого воздуха тепла, существенно менее возможного максимума. Несколько ухудшается точность поддержания температуры приточного воздуха. Но для моих целей она вполне удовлетворительна. Главный плюс – уходим от обмерзания рекуператора и – от всех технических «наворотов», связанных с этим.

С уважением. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Newenergetik
сообщение 8.8.2004, 20:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2004
Из: СПб
Пользователь №: 53



Цитата(sound @ Aug 8 2004, 03:20 PM)
Несколько ранее, я мог бы подтвердить Ваше представление. Теперь же, после дискуссии на эту тему на aircon.ru и переписки с VST (не путать с VTS) и ИННОВЕНТом, склонен поменять местами нагреватель и рекуператор.
      КПД рекуператора при этом несколько падает, но не настолько, чтобы отобрать из выбрасываемого воздуха тепла, существенно менее возможного максимума. Несколько ухудшается точность поддержания температуры приточного воздуха. Но для моих целей она вполне удовлетворительна. Главный плюс – уходим от обмерзания рекуператора и – от всех технических «наворотов», связанных с этим.

С уважением. smile.gif

Могу представить подобную схему только при наличии двух калориферов (до и после рекуператора). Это уже обсуждалось здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 9.8.2004, 17:25
Сообщение #7





Guest Forum






Этот вопрос зависит от точности поддержания температуры приточного воздуха. При нежёстких требованиях, полагаю, можно обойтись одним (скажем, горячий цех литейного производства).

С уважением. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexsey_*
сообщение 11.8.2004, 12:55
Сообщение #8





Guest Forum






Конечно надо ставить до калорифера, предварительный нагрев приточного воздуха поможет сэкономить на мощности калорифера. Грубо говоря вы на халяву (в рекуператоре) догреваете воздух до определенной температуры, а затем с помощью калорифера добиваете температуру до необходимой для подачи в обслуживаемое помещение ... Единственный проблем, защита от замерзания рекуператора, установка байпаса... Т.е. в любом случае надо подстраховатся, и считать калорифер на максимальную отрицательную температуру ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 11.8.2004, 15:07
Сообщение #9





Guest Forum






В принципе, если интересно, то все возможные варианты (с рассмотрением плюсов и минусов) достаточно подробно рассматривались в http://www.aircon.ru/cgi-bin/forum.cgi?mod...thread&id=23037 (раздел "Подбор оборудования и проектирование").
С уважением, smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amz_*
сообщение 18.5.2006, 11:30
Сообщение #10





Guest Forum






Здравствуйте!
Для изготовления калорифера предварительного подогрева приточного воздуха ищу, где можно найти (купить) керамические обогреватели на P.T.C. термисторах такие, какие используются в установках "Колибри"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 18.5.2006, 23:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



про керамические нагреватели понятно - ТЭНы на керамическом основание (с автоматической ргулировкой температуры) а РТСешки - это датчики с положительной характеристикой (увеличение сопротивления при нагреве), что в корне отлично друг от друга - что хотите непонятно, можно яснее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amz_*
сообщение 19.5.2006, 10:15
Сообщение #12





Guest Forum






To olg2004
Изложить яснее чем на http://www.climatelab.ru/nagrevat.html не могу. Добавлю только то, что, в зимнее время нужен предподогрев до -5С перед пластинчатым рекуператором, а рекуператор догревает до +16+20С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.5.2006, 17:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Не падай духом. Видел и налаживал установку с такими нагревателями от этого производителя: WHEIL
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 24.5.2006, 17:10
Сообщение #14





Guest Forum






Здравствуйте. А объясните мне, зачем такие сложности? Неужели нельзя просто врезать в канал перед приточно-вытяжной установкой обычный электричекий воздухонагреватель? Ну и вобщем-то все решится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 25.5.2006, 6:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Здравствуйте. А объясните мне, зачем такие сложности? Неужели нельзя просто врезать в канал перед приточно-вытяжной установкой обычный электричекий воздухонагреватель? Ну и вобщем-то все решится.


Не штука хорошая - как утверждают продавцы не жжет кислород. Да и компактрная.
Нашел кто делал приточку:

http://www.wheil.com/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 25.5.2006, 12:41
Сообщение #16





Guest Forum






А по цене если сравнивать с обычным калорифером, то что окажется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 25.5.2006, 13:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Минимум 20 евро за киловат нагревательного элемента из позисторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amz_*
сообщение 26.5.2006, 15:40
Сообщение #18





Guest Forum






To Chrysalis
Верно, не жжет кислород, выше КПД, меньше и более равномерная нагрузка на эл.сеть и т.п.
А по цене давно известно: хочешь экономить на эксплуатационных затратах, увеличивай капитальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 26.5.2006, 16:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Мне трудно представить КПД электронагревателя. По-моему это чуть ли не единственное устройство, где вся подведенная энергия обращается в работу - то бишь нагрев.
С уважением, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.5.2006, 18:22
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Может уважаемый LordN что то знает, вроде он занимался этим вопросом?
занимался. производители есть, на западе. вроде есть в России, но они шифруются.

Цитата
Минимум 20 евро за киловат нагревательного элемента из позисторов.
я брал на пробу белорусские по, примерно, 10 за 1,2кВт.
Цитата
Мне трудно представить КПД электронагревателя. По-моему это чуть ли не единственное устройство, где вся подведенная энергия обращается в работу - то бишь нагрев.
smile.gif согласен полностью.

главное отличие таких нагревателей от ТЭНов заключается в функции R(T). она нелинейна и имеет ярко выраженный экстремум (минимум) в некоторой точке. из-за этого они более безопасны в пожарном плане. + конструктив позволяет им иметь практически неограниченный ресурс.

p.s. и давайте уже не говорить про горящий кислород, а то засмеют нас тут всех... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 28.5.2006, 20:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



To LordN!
Аппетит продавцов белорусских позисторных блоков растет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.5.2006, 8:44
Сообщение #22


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Аппетит продавцов белорусских позисторных блоков растет.
а они их все также делают, т.е. один типоразмер 100х120мм (или около того) и только на 220В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 29.5.2006, 11:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Вариантов размера фронта несколько, а остальное я уже забыл. Из-за жлобоватости мне они стали не интересны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.5.2006, 15:38
Сообщение #24


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
мне они стали не интересны
монолит в витебске, они?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 29.5.2006, 15:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Да, в союзе с московским деятелем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.5.2006, 7:04
Сообщение #26


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
в союзе с московским деятелем
похоже, что вторые 10 шли ему smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 30.5.2006, 8:03
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



По-моему данный продукт лучше искать на Востоке, а не в СНГ.
Для получения низких цен нужно массовое производство. У нас спрос маловат, а выход на мировые рынки не по карману.
Аналогия с климатотехникой бытовой группы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 14:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных