 Господа, сильно ли влияет на эффективность рекуператора вентустановки порядок его размещения по отношению к воздухонагревателю (до- или после него)? И какой вариант на практике предпочтительнее? И почему? Мнения расходятся даже у маститых специалистов. А Ваше мнение? С уважением.
|
|
|
|
Гость_Igor_*
|
10.7.2004, 13:14
|
Guest Forum

|
1. ? Кто-нибудь может предложить отработанную схему с мин. количеством элементов, но достаточно надежную?
Например, обвязка калорифера Фэнкойла выполнял без арматуры (кроме запорной на гребенке). ... Проще разве что вообще не ставить!...
2. ? Вызывает сомнение так же следующий факт (если не прав, поправьте)... Схема с насосом в обвязке калорифера "смотрится" в случае если от ТП запитана через 1 магистраль одна приточная установка (или несколько, примерно одинаковой производительности с одинаковыми характеристиками насосов, как бы параллельно работающих) А в случае запитки насосов калориферов от одной магистрали, идущей от ТП не возникает ли сложности в наладке таких систем (ну, переводя на язык родных осин... не вступает ли при включении всех (или почти всех) насосов одновременно каких бы то ни было "противоречий" в работе такой системы. Мое ИМХО, что это бы работало в случае если бы насос(ы) в ТП качали воду в магистраль до какого-то накопителя... а оттуда насосы приточек "брали" бы сколько им нужно, являясь как бы "повысителями" и одновременно для других функций (защита от замерзания ... и тп)
Для того, чтобы не было претиворечий не ставьте много насосов! А если подбираете. то по произволительности и по напору (чтобы не "перетягивало").
3. ? хочу выслушать критику в адрес "советской" обвязки калориферов без насоса у калорифера, с регулирующим клапаном...
"Советская" обвязка калориферов является одной из вариантов решения данного вопроса! Критики не будет, т.к. система опробована и вполне оправдала себя. Главное, кто занимается проектированием и монтажем.
Циркуляционный насос предназначенный для защиты от замерзания насколько все же необходима его установка??
Зачем? Есть масса других действенных мероприятий...
|
|
|
|
Гость_Igor_*
|
10.7.2004, 13:36
|
Guest Forum

|
Извените, ошибся вопросом по калориферу!
По данному вопросу Вы сможете ответить самостоятельно. Наводящая информация: 1. Тепловая мощность теплообменника прямо пропорциональна площади теплообмена, расходу теплоностителей (например вода-воздух), начальной и конечной температуры теплоносителя, коэффициента теплопередачи теплообменника. 2. Все параметры, кроме температуры = const. 3. При понижении разности средних температурных параметров снижается тепллообмен. Отсюда и ответ!..
|
|
|
|
|
18.7.2004, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2004
Из: СПб
Пользователь №: 53

|
Цитата(sound @ Jul 5 2004, 08:18 PM) :unsure: Господа, сильно ли влияет на эффективность рекуператора вентустановки порядок его размещения по отношению к воздухонагревателю (до- или после него)? И какой вариант на практике предпочтительнее? И почему? Мнения расходятся даже у маститых специалистов. А Ваше мнение? С уважением. Если я правильно понял вопрос, то эту схему я могу представить только так:
|
|
|
|
Гость_sound_*
|
8.8.2004, 15:20
|
Guest Forum

|
Несколько ранее, я мог бы подтвердить Ваше представление. Теперь же, после дискуссии на эту тему на aircon.ru и переписки с VST (не путать с VTS) и ИННОВЕНТом, склонен поменять местами нагреватель и рекуператор. КПД рекуператора при этом несколько падает, но не настолько, чтобы отобрать из выбрасываемого воздуха тепла, существенно менее возможного максимума. Несколько ухудшается точность поддержания температуры приточного воздуха. Но для моих целей она вполне удовлетворительна. Главный плюс – уходим от обмерзания рекуператора и – от всех технических «наворотов», связанных с этим. С уважением.
|
|
|
|
|
8.8.2004, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2004
Из: СПб
Пользователь №: 53

|
Цитата(sound @ Aug 8 2004, 03:20 PM) Несколько ранее, я мог бы подтвердить Ваше представление. Теперь же, после дискуссии на эту тему на aircon.ru и переписки с VST (не путать с VTS) и ИННОВЕНТом, склонен поменять местами нагреватель и рекуператор. КПД рекуператора при этом несколько падает, но не настолько, чтобы отобрать из выбрасываемого воздуха тепла, существенно менее возможного максимума. Несколько ухудшается точность поддержания температуры приточного воздуха. Но для моих целей она вполне удовлетворительна. Главный плюс – уходим от обмерзания рекуператора и – от всех технических «наворотов», связанных с этим. С уважением.  Могу представить подобную схему только при наличии двух калориферов (до и после рекуператора). Это уже обсуждалось здесь.
|
|
|
|
Гость_sound_*
|
9.8.2004, 17:25
|
Guest Forum

|
Этот вопрос зависит от точности поддержания температуры приточного воздуха. При нежёстких требованиях, полагаю, можно обойтись одним (скажем, горячий цех литейного производства). С уважением.
|
|
|
|
Гость_alexsey_*
|
11.8.2004, 12:55
|
Guest Forum

|
Конечно надо ставить до калорифера, предварительный нагрев приточного воздуха поможет сэкономить на мощности калорифера. Грубо говоря вы на халяву (в рекуператоре) догреваете воздух до определенной температуры, а затем с помощью калорифера добиваете температуру до необходимой для подачи в обслуживаемое помещение ... Единственный проблем, защита от замерзания рекуператора, установка байпаса... Т.е. в любом случае надо подстраховатся, и считать калорифер на максимальную отрицательную температуру ...
|
|
|
|
Гость_amz_*
|
18.5.2006, 11:30
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Для изготовления калорифера предварительного подогрева приточного воздуха ищу, где можно найти (купить) керамические обогреватели на P.T.C. термисторах такие, какие используются в установках "Колибри"
|
|
|
|
|
18.5.2006, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
про керамические нагреватели понятно - ТЭНы на керамическом основание (с автоматической ргулировкой температуры) а РТСешки - это датчики с положительной характеристикой (увеличение сопротивления при нагреве), что в корне отлично друг от друга - что хотите непонятно, можно яснее?
|
|
|
|
Гость_amz_*
|
19.5.2006, 10:15
|
Guest Forum

|
To olg2004 Изложить яснее чем на http://www.climatelab.ru/nagrevat.html не могу. Добавлю только то, что, в зимнее время нужен предподогрев до -5С перед пластинчатым рекуператором, а рекуператор догревает до +16+20С.
|
|
|
|
|
23.5.2006, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Не падай духом. Видел и налаживал установку с такими нагревателями от этого производителя: WHEIL
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
24.5.2006, 17:10
|
Guest Forum

|
Здравствуйте. А объясните мне, зачем такие сложности? Неужели нельзя просто врезать в канал перед приточно-вытяжной установкой обычный электричекий воздухонагреватель? Ну и вобщем-то все решится.
|
|
|
|
|
25.5.2006, 6:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Здравствуйте. А объясните мне, зачем такие сложности? Неужели нельзя просто врезать в канал перед приточно-вытяжной установкой обычный электричекий воздухонагреватель? Ну и вобщем-то все решится. Не штука хорошая - как утверждают продавцы не жжет кислород. Да и компактрная. Нашел кто делал приточку: http://www.wheil.com/
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
25.5.2006, 12:41
|
Guest Forum

|
А по цене если сравнивать с обычным калорифером, то что окажется?
|
|
|
|
|
25.5.2006, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Минимум 20 евро за киловат нагревательного элемента из позисторов.
|
|
|
|
Гость_amz_*
|
26.5.2006, 15:40
|
Guest Forum

|
To Chrysalis Верно, не жжет кислород, выше КПД, меньше и более равномерная нагрузка на эл.сеть и т.п. А по цене давно известно: хочешь экономить на эксплуатационных затратах, увеличивай капитальные.
|
|
|
|
|
26.5.2006, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Мне трудно представить КПД электронагревателя. По-моему это чуть ли не единственное устройство, где вся подведенная энергия обращается в работу - то бишь нагрев. С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
|
26.5.2006, 18:22
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Может уважаемый LordN что то знает, вроде он занимался этим вопросом? занимался. производители есть, на западе. вроде есть в России, но они шифруются. Цитата Минимум 20 евро за киловат нагревательного элемента из позисторов. я брал на пробу белорусские по, примерно, 10 за 1,2кВт. Цитата Мне трудно представить КПД электронагревателя. По-моему это чуть ли не единственное устройство, где вся подведенная энергия обращается в работу - то бишь нагрев.  согласен полностью. главное отличие таких нагревателей от ТЭНов заключается в функции R(T). она нелинейна и имеет ярко выраженный экстремум (минимум) в некоторой точке. из-за этого они более безопасны в пожарном плане. + конструктив позволяет им иметь практически неограниченный ресурс. p.s. и давайте уже не говорить про горящий кислород, а то засмеют нас тут всех...
|
|
|
|
|
28.5.2006, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
To LordN! Аппетит продавцов белорусских позисторных блоков растет.
|
|
|
|
|
29.5.2006, 8:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Аппетит продавцов белорусских позисторных блоков растет. а они их все также делают, т.е. один типоразмер 100х120мм (или около того) и только на 220В?
|
|
|
|
|
29.5.2006, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Вариантов размера фронта несколько, а остальное я уже забыл. Из-за жлобоватости мне они стали не интересны.
|
|
|
|
|
29.5.2006, 15:38
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата мне они стали не интересны монолит в витебске, они?
|
|
|
|
|
29.5.2006, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Да, в союзе с московским деятелем.
|
|
|
|
|
30.5.2006, 7:04
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата в союзе с московским деятелем похоже, что вторые 10 шли ему
|
|
|
|
|
30.5.2006, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
По-моему данный продукт лучше искать на Востоке, а не в СНГ. Для получения низких цен нужно массовое производство. У нас спрос маловат, а выход на мировые рынки не по карману. Аналогия с климатотехникой бытовой группы.
|
|
|
|
|
  |