Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Воздуховыпускная арматура
Vici
сообщение 20.7.2007, 14:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346



Добрый день! От стояка подвод горячей и холодной воды к смесителям нескольких приборов делаю под потолком. Нужно ли в верхних точках ставить устройства выпуска воздуха? или же он выйдет через смеситель прибора???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 40)
Akell
сообщение 23.5.2018, 21:12
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342333



Здравствуйте! Подскажите, при следующей системе ХВС нужен ли воздухоотводчик на стояке: магистрали в подвале, от стояка на последнем этаже квартирный узел учета, разводка к приборам нижняя (см. картинку)?. Я бы не ставила, думаю воздух через смеситель выйдет, но в подобном проекте видела, что поставлены. На картинке два варианта показаны.
Вообще ставят ли на ХВС воздухоотводчики?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.PNG ( 12,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.5.2018, 21:17
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я как то поставил на последнем эт на хвс и гвс, так в экспертизе сказали с хвс забрать.
а на гвс оставить, чтобы циркуляция не завоздушилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.5.2018, 9:56
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



при верхней разводке или под потолком в МОП все таки стоит и для ХВС, может не выдавить воздух разницей давления или это будет долгий и мучительный процесс пролива на пуске. и если для эксплуатации это не особо беда, то на сдаче дома это может стать огромной подводной скалой, мешающей сдаче объекта.

для стояковой системы с нижней подачей не нужно и даже нельзя ставить вообще арматуру на имуществе общего пользования, чем являются стояки ХВС, ГВС и циркуляции. но тут идет противоречие нормирования и законодательства, так как нормативно требуется установка. по факту же ребенок крутанет кран под воздушником и "все пропало", а эксплуатацию никто и не пустит. или зашьют стояки (обычно ощущение что железобетоном зальют) с дорогущщщей плиточкой по верху,а воздушник клинанет приоткрытым...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.5.2018, 11:00
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну стояки уже, как бы, в коридорах общедомовых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.5.2018, 12:06
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Dima_UA @ 24.5.2018, 11:00) *
ну стояки уже, как бы, в коридорах общедомовых.

на картинке сразу на стояк установлен счетчик, значит все таки квартирный стояк. да и диаметр маловат для МОП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akell
сообщение 28.5.2018, 11:57
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342333



Цитата(Dima_UA @ 23.5.2018, 21:17) *
я как то поставил на последнем эт на хвс и гвс, так в экспертизе сказали с хвс забрать.
а на гвс оставить, чтобы циркуляция не завоздушилась.

Ну я тоже в основном на гвс видела, но вот сейчас думаю не будут ли на последнем этаже краны «фыркать»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akell
сообщение 28.5.2018, 12:37
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342333



Цитата(jiexawcr @ 24.5.2018, 9:56) *
при верхней разводке или под потолком в МОП все таки стоит и для ХВС, может не выдавить воздух разницей давления или это будет долгий и мучительный процесс пролива на пуске. и если для эксплуатации это не особо беда, то на сдаче дома это может стать огромной подводной скалой, мешающей сдаче объекта.

для стояковой системы с нижней подачей не нужно и даже нельзя ставить вообще арматуру на имуществе общего пользования, чем являются стояки ХВС, ГВС и циркуляции. но тут идет противоречие нормирования и законодательства, так как нормативно требуется установка. по факту же ребенок крутанет кран под воздушником и "все пропало", а эксплуатацию никто и не пустит. или зашьют стояки (обычно ощущение что железобетоном зальют) с дорогущщщей плиточкой по верху,а воздушник клинанет приоткрытым...

Сейчас квартирные стояки зашивают часто сами застройщики, воздухоотводчик под потолок опять же - ребёнок не дотянется) Конечно, понятно, что лучше не ставить на квартирных стояках, но если на гвс поставлен (а по нормативам в любом случае на гвс нужно ставить), то в таком исключать на хвс только по этим соображениям нелогично. Интересует в плане эксплуатации системы - не будет ли кран на верхнем этаже «фыркать»?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 28.5.2018, 17:20
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



ну зашит застройщиком стояк с воздухоотводчиком, что меняется то? все равно не обслуживаемый и так же заклинит и течь будет; после первой протечки все остальные закроют, если эксплуатации не хочется судиться с собственниками.

будет фыркать только на запуске. все советские системы 2-5-9ти этажек так собраны, все нормально работает более 50 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lena Igorevna
сообщение 25.10.2018, 12:22
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



СП 30 "7.1.12 В верхних точках систем водопровода холодной и горячей воды следует предусматривать автоматические воздушные клапаны. Допускается использовать водоразборную арматуру верхних этажей."
Получается, надо ставить воздушники наверху на стояках В1, если разводка нижняя, а коллега мой почему то ставит их внизу в подвале, на выходе из насосной (вот прям сразу после НУ, говорит в экспертизе потребовали так в каком-то объекте и с тех пор всегда делает так),а я, пока не увидала у него в проекте эти воздушники, не ставила на В1 во внутрянке их и замечаний никогда не получала.
Еще есть пунктик "6.4.17 На вводах водопровода следует устанавливать незамерзающую арматуру, спускные и воздушные краны из бронзы и применять гнутые компенсаторы и отводы" - а на вводе кто-то ставит во внутрянке воздухоотводчики, и зачем?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 25.10.2018, 17:16
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Lena Igorevna @ 25.10.2018, 12:22) *
СП 30 "7.1.12 В верхних точках систем водопровода холодной и горячей воды следует предусматривать автоматические воздушные клапаны. Допускается использовать водоразборную арматуру верхних этажей."
Получается, надо ставить воздушники наверху на стояках В1, если разводка нижняя, а коллега мой почему то ставит их внизу в подвале, на выходе из насосной (вот прям сразу после НУ, говорит в экспертизе потребовали так в каком-то объекте и с тех пор всегда делает так),а я, пока не увидала у него в проекте эти воздушники, не ставила на В1 во внутрянке их и замечаний никогда не получала.
Еще есть пунктик "6.4.17 На вводах водопровода следует устанавливать незамерзающую арматуру, спускные и воздушные краны из бронзы и применять гнутые компенсаторы и отводы" - а на вводе кто-то ставит во внутрянке воздухоотводчики, и зачем?

подраздел 6.4 "Вечномерзлые грунты". стоило уточнить о чем спрашиваете.

воздушники на В1 на стояках не стоит ставить из-за доступа: это общедомовая арматура, к ней должен быть постоянный доступ обслуживающего персонала и ограничен доступ собственников. так же ставить арматуру, через которую может идти водоразбор, в квартире совсем не правильно, эксплуатация будет явно не рада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lena Igorevna
сообщение 26.10.2018, 8:09
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



Цитата(jiexawcr @ 25.10.2018, 19:16) *
подраздел 6.4 "Вечномерзлые грунты". стоило уточнить о чем спрашиваете.

воздушники на В1 на стояках не стоит ставить из-за доступа: это общедомовая арматура, к ней должен быть постоянный доступ обслуживающего персонала и ограничен доступ собственников. так же ставить арматуру, через которую может идти водоразбор, в квартире совсем не правильно, эксплуатация будет явно не рада.


Нет, у нас стояки стоят в специальных нишах в общих коридорах и доступ есть только у управляющей организации, если жилец хочет посмотреть на свой счетчик, он должен писать заявку,туда так просто не попадешь. По такому принципу в Челябинске застроен целый район)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 12:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных