Включение насосов, ручное и автоматическое |
|
|
|
20.10.2005, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Доргие спецы. Подскажите как целесообразней сделать переключение насосов с автоматического режима на ручной. В прикрепленном файле я набросал два варианта. Сам склоняюсь ко второму. Может кто-нить посоветует другие варианты. С уважением.
Прикрепленные файлы
Shema.dwg ( 35,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 278
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
Гость_Гость_aif_*
|
20.10.2005, 12:18
|
Guest Forum

|
А зачем придумывать. Уже все давно придумано. Посмотрите схемы ящиков управления типа Я5000.
|
|
|
|
|
20.10.2005, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630

|
Смотри вложенный файл, я обычно так делаю (там много лишнего, но логика должна быть понятна - переключатель выбора режимов, пуск, стоп). Хотя все зависит от конкретного случая - что за насос, что за система.
|
|
|
|
Гость_RCont_*
|
20.10.2005, 12:53
|
Guest Forum

|
ASL оба варианта никуда не годятся! Правильный подход переключателем подключать цепь ручное управление или цепь автоматическое управление правильно у DNKS, но кнопка SB2 стоп по моему мнению должна обслуживать только цепь ручного управления
|
|
|
|
|
20.10.2005, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630

|
Цитата правильно у DNKS, но кнопка SB2 стоп по моему мнению должна обслуживать только цепь ручного управления Я же говорю, все зависит от конкретного случая. В приведенной схеме кнопка СТОП грибковая, с фиксацией, т.е. предназначена также и для экстренного выключения ентого насоса, независимо от того , в каком режиме он работает.
|
|
|
|
Гость_RCont_*
|
20.10.2005, 13:07
|
Guest Forum

|
Я только обращаю внимание что при возобновлении её на место и присутствии сигнала с контроллера может произойти неожиданный для персонала пуск мотора
|
|
|
|
|
20.10.2005, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630

|
2 RCont: Может и произойдет, если у персонала ума хватит ключ выбора режима после остановки в положение "выкл." не перевести. А вообще персонал о таком развитии событий предупреждается. ЗЫ: Кстати, неожиданный самозапуск - "тема важная и актуальная"©. Очень хочу услышать Ваши предложения по этому поводу применительно к данному случаю (грибковая кнопка с фиксацией, останов оборудования был произведен из автоматического режима).
|
|
|
|
Гость_RCont_*
|
20.10.2005, 13:52
|
Guest Forum

|
Лучше использовать для остановки переключатель с нулевым положением а кнопку стоп поставить в цепь ручного управления. также экстренный останов - рубильник с вынесенным на дверь приводом ИМХО
|
|
|
|
|
20.10.2005, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(RCont @ Oct 20 2005, 13:53 ) ASL оба варианта никуда не годятся! Правильный подход переключателем подключать цепь ручное управление или цепь автоматическое управление ... Т.е. в моей схеме SA1 должен замыкать одну цепь и размыкать другую ( ну заодно и иметь положение "выключено"). Следующая схема подойдет.
Прикрепленные файлы
Shema2.dwg ( 30,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 160
|
|
|
|
|
20.10.2005, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630

|
Цитата Лучше использовать для остановки переключатель с нулевым положением а кнопку стоп поставить в цепь ручного управления. также экстренный останов - рубильник с вынесенным на дверь приводом Так-то оно лучше конечно, но только с нашей точки зрения (т.к. проблем меньше) С точки зрения эксплутационника лучше кнопка. Прибежал - увидел большую красную кнопку - со всего размаху по ней залепил. Успокоился. Отдышался, начал думать. Я вот раньше тоже над такой проблемой думал, была идея на автомат насоса (ну, или там еще чего нибудь) расцепитель повесить, и этой самой "Большой Красной Кнопкой" автомат бы отшибался. И фиксации не нужно. Правда, потом надо шкаф открывать и автомат включать. А очень часто кнопка и автомат находятся далеко друг от друга. Так что идея пока не реализована. Ваше мнение?
|
|
|
|
Гость_RCont_*
|
20.10.2005, 14:30
|
Guest Forum

|
Входной рубильник с приводом на дверь самое лучшее и всем понятное
|
|
|
|
|
20.10.2005, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630

|
2 asl Мое мнение Вы уже слышали. Навязывать его ни в коем случае не хочу. Но так как у Вас, я бы не делал. 2 RCont А Вы себе представьте, чисто гипотетически (забудьте о картинке, что сверху), что нет двери (да, бывает и такое  ). Рубилькики, автоматы, пускатели и пр. расположены где-нибудь в щитовой, далеко-далеко, да еще на другой отметке. А возможность включаться/выключаться, в т.ч. и аварийно мы желаем по месту. Или другой случай - желаем только насос остановить, не обесточивая весь шкаф, дабы в дальнейшем иметь возможность производить различные включения/переключения и отслеживать состояния. Тогда как? ЗЫ: Рубильники с внешним приводом тоже используем, и с открытием шкафа его блокируем (т.е. наоборот  ), но это уже другая история...
|
|
|
|
Гость_Pavel_*
|
21.10.2005, 6:35
|
Guest Forum

|
Для уверенности в безопастности при обслуживании электроприемников службой эксплуатации... согласно пункту 5.3.31(а) ПУЭ необходимо устанавливать аппараты аварийного отключения (рубильник) у механизмов, в пределах видимости. И тогда ни какие режимы им не страшны.
|
|
|
|
|
21.10.2005, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630

|
Цитата Для уверенности в безопастности при обслуживании электроприемников службой эксплуатации... согласно пункту 5.3.31(а) ПУЭ необходимо устанавливать аппараты аварийного отключения (рубильник) у механизмов, в пределах видимости. Вот пункт, на который вы сослались, дословно: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение. Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов: а) расположенных в пределах видимости с места управления; б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях); в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска; г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение. Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Во-первых, при наличии местного поста управления/механизма в пределах видимости с места управления с грибковой стоповой кнопкой с фиксацией команды на отключение согласно ПУЭ установка рубильников не требуется. А мы как раз обсуждаем здесь такую кнопку. Во-вторых, установка рубильника не спасет от самозапуска, при его возврате произойдет такая же картина, как и при разблокировании стоповой кнопки. Видел как-то буржуйские схемы. Они на каждой аварийной стоповой кнопке ставят доп. NO контакт, который цепляют на отдельный дискретный вход PLC. Т.о. двигатель останавливается размыканием цепи управления пускателя, а сигнал контроллера на пуск снимается программно.
|
|
|
|
Гость_=СЭР=_*
|
26.12.2005, 17:19
|
Guest Forum

|
Такс.. Господа открываем ПУЭ и смотрим - пункт 5.3.32 (изд.6 переработанное 1985г. в новом то же есть, ток не помню какой пункт) и смотрим вашу схему.. Так сказать найди 10 отличий.. Тому кто нашел - приз - досрочное окончание уголовного дела по поводу гибели электромонтера при случайном включении двигателя...
|
|
|
|
|
26.12.2005, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630

|
Цитата Такс.. Господа открываем ПУЭ и смотрим - пункт 5.3.32 (изд.6 переработанное 1985г. в новом то же есть, ток не помню какой пункт) и смотрим вашу схему.. Какую конкретно схему? Тут их как минимум три.
|
|
|
|
Гость_Виталий А_*
|
26.12.2005, 23:51
|
Guest Forum

|
Вообше-то у вас 2 режима работы. Один эксплуатационный (нормальный режим) что и должно быть отражено в проектной документации. В этом случае отключение (мы говорим о насосах, а не о конвейере, например, где другая ситуация) в аварийной ситуации производит автоматика в рамках раздела автоматики. Трудно представить ситуацию в необходимости этой кнопки, если что -то с механическими узлами. то неизбежен либо 1- перегруз- сработает защита от перегрузки и контроллер переключит на резервный насос и на диспетчерском пункте загорится соотв сигнализация и на щите автоматики, где контроллер. Повторный запуск автоматикой возможен только при нажатии кнопки Reset / если нет, то ее надо предусмотреть. Диспетчер при появлении сигнала уже вызывает специалиста. 2 случай, если вдруг лопнул вал, отвалилось рабочее колесо происходит разрузка эл.двигателя, падает перепад на насосе, срабатывает реле датчик перепада и опять контроллер- красная лампочка и сигнал у диспетчера. Ну и зачем тут грибок ? Нормальный эксплуатационный режим. Автоматика должна в соотв. с инструкцией разраб эксплуатацией проверятся периодически с составлением актов. Другие нештатные ситуациии разрыв трубопроводов т.е. аварийные ситации должны ликвидироваться в соотв. с инструкцией ПЛА (план ликвидации аварий ) где определен для персонала порядок действий и отключения оборудования. Другой режим - кратковременный, когда используется не для постоянного употребления -пуско-наладка, обкатка. замена насоса. Обкатали и хорош в -автоматический режим. Непостоянный режим -тут вам ПМУ с 2 кнопками. На щите переводите 3 поз. переключатель на местное и управляете с места - пустили - остановили -48 или 24 часа работает насос под персональным присмотром квалифицированного персонала, который и нажмет стоп кнопку. Обкатали и в автоматический режим. Кроме этого еще и бирочная система и наряд допуск и таблички чтоб дурак не включил. Но если настырный заказчик сучит ручками и топает ножками- даешь кнопку, столь милый сердцу грибок - подключите ее последовательно с Reset , но работать она будет при автоматическом режиме - кнопки ПМУ только при временнном ручном режиме- работы. которые проводятся под контролем квалифицированного персонала. Вот такие вкратце соображения -но это мой подход никому не навязываю. Ну. а даже опять немыслимая ситуация, когда вдруг. по контроллеру вредитель молотком - то вероятность мала. пусть раз в 3 года ,тогда придется добежать до щита и переключатель в положение о. (но опять сигнал у диспетчера - диспетчеризация обязана быть при работе в автом. режиме .кстати даже и на мобильник)) Но посторонних в обслуживаемом помещении быть не должно. Автоматика сейчас другая. желательно брать ту ,что понадежнее. Еще раз поясняю, трудно представить при современнном оборудованиии ситуацию с насосом ,когда потребуетстся его скоропалительное отключение. Это может быть незначительные шумы от посторонних предметов (огрызок электрода в улитке) - подошел человек, послушал, автоматика такую неполадку не замечает. прошелся спокойно до щита, покурил, и сделал все необходимые отключения предупредив диспетчера и посетовав на низкую зарплату.. Ох уж и поремонтиорвал я энтих насосов на своем веку... С уважением, ВА
|
|
|
|
|
23.10.2008, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Вот еще одна схема включения насосов в ручном и автоматическом режиме + включение через Софтстарт + и защита от сухого хода С уважением Вячеслав
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|