> Полимерные резервуары для чистой воды, Прошу совета
Гость_nalim2_*
сообщение 24.7.2007, 15:53
Сообщение #1





Guest Forum






Производитель предлагает использовать полимерные трубы с сотовой стенкой ( Ø 1,6; 2,0; 2,6; 4,0м ) в качестве резервуаров чистой воды. Он же провел определенную работу с потенциальными заказчиками, после чего последние уже не воспринимают устройство РЧВ из бетона или же железобетона.
Лично я ничего против полимера не имею, однако напрягает отсутствие норм проектирования.
Кто сталкивался с проектированием РЧВ из полимерных материалов?
Поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.7.2007, 16:23
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Э-э-э... а его в землю закапывать, или как? Теоретически возможно, но практически - замучаетесь конструкцию отрабатывать и согласовывать.
Я бы ни за что не согласился, только под дулом автомата. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.7.2007, 16:48
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А кто будет днище варить у такого резервуара. Заводам трубным сертификат дают на стыковую однотипных диаметров. А на это гарантий завод изготовитель дать не может! А кто на себя возбмёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 24.7.2007, 17:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(nalim2 @ 24.7.2007, 12:53) [snapback]148610[/snapback]
Ø 1,6; 2,0; 2,6; 4,0м...уже не воспринимают устройство РЧВ из бетона или же железобетона.

При таких диаметрах/объемах проще анионовские баки обвязать с гарантией и т.п.
Или взять типовые из металла, поставить и забыть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.7.2007, 18:02
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так не как проще хотят, а из этой хрени... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 24.7.2007, 18:30
Сообщение #6





Guest Forum






Посмотрите информацию от производителя.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2007_07__Лип_.rar ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 108
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.7.2007, 18:36
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Посмотрел. Остался при своём мнении smile.gif
Особенно понравился пассаж про нагнетание горячего воздуха... wink.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 27.7.2007, 14:24
Сообщение #8





Guest Forum






С проектировщиками все ясно.
А какое мнение службы эксплуатации ( чистка, промывка с повышенным содержанием хлора и т.п.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.7.2007, 21:11
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(nalim2 @ 24.7.2007, 16:53) [snapback]148610[/snapback]
Производитель предлагает использовать полимерные трубы с сотовой стенкой ( Ø 1,6; 2,0; 2,6; 4,0м ) в качестве резервуаров чистой воды.
...................................
Лично я ничего против полимера не имею, однако напрягает отсутствие норм проектирования.

а какие нормы Вам нужны? если Вы получаете изделие заводской готовности с гигиеническим сертификатом? без оного - засада...
если я прально понимаю, от Вас - задание на завод, они там лепят нужные Вам фланцы, делают все, опрессовывают, принимают в ОТК и отгружают Вам... если Вас объемы устраивают. Вот изготовление на месте - это странная история... фиг они прочность обеспечат на площадке, как мне кажется...
а Ваша задача - защитить его от холода и ударных нагрузок в части АС, и подвести трубы... или я не понимаю чего-то?
в эксплуатации - все тоже самое, что и ЖБ. Все тоже самое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.7.2007, 21:15
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 31.7.2007, 22:11) [snapback]151631[/snapback]
в эксплуатации - все тоже самое, что и ЖБ. Все тоже самое...

Угу. Ткнул сапогом - и дырка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.7.2007, 21:36
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 31.7.2007, 22:15) [snapback]151632[/snapback]
Угу. Ткнул сапогом - и дырка...

так потому и говорю... тьфу, пишу biggrin.gif
Цитата
а Ваша задача - защитить его от холода и ударных нагрузок в части АС,

и получится ЖБ футляр или обваловка biggrin.gif
но... не знаю как это - то, что описано, а обычный-то полипропилен - или ПНД толщиной 10-20 мм... сапогом? сомневаюсь я чего-то...

Сообщение отредактировал BUFF - 31.7.2007, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.7.2007, 22:55
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



На морозе - легко...
Ну, не сапогом конечно, эт я образно, но всё же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 1.8.2007, 18:03
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(BUFF @ 31.7.2007, 21:11) [snapback]151631[/snapback]
а какие нормы Вам нужны?

Да никаких!
Тему можна закрывать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.8.2007, 19:08
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Чё то у Вас сегодня "закрывательское" настроение. smile.gif Куда не зайду, всюду Вы темы закрываете.... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных