> Проект щита вентиляции: метод аналогии применим, Капремонт вентагрегата №12 :современные нормы требований к щиту управл
Гость_KSPru_*
сообщение 26.7.2007, 14:36
Сообщение #1





Guest Forum






Плиз: кто подскажет изготовителя щита автоматики "АВСО" , встретилось ТЗ на замену, а там в кратце строками:
частотный преобразователь ATV 31 7,5 квт 3-фазн. : устр-вом плавного пуска
контроллер SAUTER без индекса модели.
частотный преобразователь ATV 31 30 квт 3-фазн. : устр-вом плавного пуска
Силовой шкаф управления вентиляц. Агрегатов Я-5115 (где узнать тех паспорт? Линейную схему?)
Обременен перечень состава "АВСО" наличием внем щита РО3 РС DIN 2n+T 10|16A 250 (Как эту сеть раскусить и не испортить загруженные ПО)
Ребята как расшифровать в разделе пуско-наладочные работы : Автоматизированная система управления III категории сложности с 10-тью каналами
или укажите линки за какую ниточку тянуть к обьему испт работ и акты испытаний.

Сообщение отредактировал KSPru - 26.7.2007, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 27.7.2007, 9:02
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



А что Вам делать-то надо ? Смонтировать, пустить, заменить...

- Производитель российский ? Если да - попробуйте обратиться в sauter, может подскажут, кто из их партнеров такое делает.
- Я-5115 - типовое изделие (ящик управления двигателем), юзайте поиск.
- не факт, что РО3 РС DIN 2n+T 10|16A 250 - это шкаф.
- что значит "Как эту сеть раскусить и не испортить загруженные ПО" - кусачками будете кусать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел К._*
сообщение 27.7.2007, 13:55
Сообщение #3





Guest Forum






Так вы ставите частотники или плавный пуск? Частотники Altivar ATV 31НU75N4A только до 15 кВт, дальше уже ATV 61 (для 31 рекомендую добавлять в заказной номер букву А).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274